"Sap" <
S...@NOSPAM.NO> ha scritto nel messaggio
news:52641f7b$0$17114$5fc...@news.tiscali.it...
> Ciao a tutti,
> dunque, nel corridoio ho delle luce che si accendono da 3 punti
> differenti.
> Le luci sono di tipo a binario, tipo queste
http://tinyurl.com/nrgn74w.
>
> Il problema � che gli interrutori (credo siano deviatori?!?!) funzionano
> random.
> Sono tre: A, B e C.
>
> Capita che a volte per accendere la luce A e B non funzionino e si accende
> da C.
> A volte capita che non funzioni nessuno dei 3.
> A volte capita che si accendano al primo colpo da uno qualsiasi dei tre.
>
> Domanda: da dove comincio a cercare il problema?
>
> Grazie in anticipo!
provo ad ipotizzare: se C � in una posizione A e B non funzionano, se �
nell'altra funzionano, se spegni la luce accesa dalgi altri con C si
riaccende solo con C ma non con gli altri.
due sono deviatori (3 terminali) l'altro � un invertitore (4 terminali).
compra un deviatore e scambialo con uno dei due, costa un paio di euro, al
limite due paia. se non v� ancora scambia il deviatore montato con l'altro,
se ancora non v� dovrai cambiare l'invertitore. gi� che ti trovi controlla
che tutte i morsetti siano serrati bene.
ciao