Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in
un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare
gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW,
quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di
scatto, etc)?
Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?

Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...

Scossa

unread,
Nov 4, 2009, 3:13:48 PM11/4/09
to
On 4 Nov, 20:44, discla <discmich...@gmail.com> wrote:
> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in
> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare
> gli interruttori magneto-termici:

Perchè?

A meno che non intendi cambiare anche i cavi, i magnetotermici non li
devi cambiare.

Ripeto il concetto: i MT servono a proteggere i cavi non il carico!
Anche se hai disponibili 4,5KW ma utilizzo un cavo da 2,5mm2 di
sezione il MT deve essere da 16A.

> oltre a doverli scegliere da 4.5kW,

??

Bye!
Scossa

gs

unread,
Nov 4, 2009, 5:08:39 PM11/4/09
to

"discla" <discm...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:d0c73732-10c1-4337...@n35g2000yqm.googlegroups.com...

> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in
> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare
> gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW,
> quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di
> scatto, etc)?

Devi far controllare che il montante sia idoneo a portare i 4,95 kW del
nuovo contatore (4,5+10%).
Non � detto che lo sia... indipendentemente dalla presenza o meno di
protezioni. E' possibile infatti che venisse utilizzato il vecchio contatore
elettromeccanico come limitatore. Cosa non pi� fattibile con i contatori
elettronici.
Il controllo consiste nel verificare sezione, tipo cavi, lunghezza e
condizioni di posa della linea tra contatore e quadro. Pu� essere che vada
bene cos�, vada sostituita o vada eventualmente aggiunta una protezione
subito dopo il contatore.

Va poi verificato se l'impianto ti permette di sfruttare effettivamente (in
sicurezza) tutta la potenza disponibile. Ad esempio se l'obiettivo fosse far
funzionare contemporaneamente due elettrodomestici "pesanti" (es
forno+lavastoviglie), questi dovrebbero essere alimentati da linee (e
protezioni) diverse.
Una prima idea sulla necessit� di modifiche, la si pu� fare ad occhio
vedendo una foto del quadro.

--
Giorgio


Albe V°

unread,
Nov 5, 2009, 3:37:55 AM11/5/09
to
Sembra che discla abbia detto :

> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in
> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare
> gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW,
> quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di
> scatto, etc)?
> Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?

Tu non devi cambiare niente.

Cambiando anche solo un elemento, tu metti in forse tutta la cascata di
elementi a valle di questo.

Quindi: per sfruttare veramente un allacciamento a 4.5kW, dovresti
avere un magnetotermico da 25A.
Se, per ipotesi, tu avessi un magnetotermico principale da 16A (come si
potrebbe ipotizzare per un impianto progettato per 3kW), potresti avere
i cavi, a valle di quest'ultimo, di sezione sufficiente per 16A ma non
per 25A.
Poi, sulle singole sezioni probabilmente hai dei MT da 16A, 10A o 6A,
quindi che a monte ci sia un allacciamento 3kW o 4.5kW non ti cambia
niente.

Quindi, devi guardare innanzitutto il MT principale. Se ᅵ inferiore a
25A, prima di mettere un 25A dovresti controllare tutti i cavi che
partono da questo e entrano negli altri interruttori a valle (e anche a
monte i cavi che dal contatore vanno al MT generale stesso).
Ma non ᅵ un qualcosa da fare a cuor leggero se non si capisce un attimo
di cosa si stia parlando.

I differenziali non toccarli assolutamente.

Alberto