Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

cavo elettrico prolunga 200mt

256 views
Skip to first unread message

sabatoc...@gmail.com

unread,
Oct 29, 2013, 5:07:07 AM10/29/13
to
ho istallato un contatore elettrico da cantiere a 200 mt, che tipo di cavo elettrico è necessario per alimentare un abitazione in fase di costruzione?
mi hanno detto un cavo bipolare 2 10.

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 29, 2013, 5:55:12 AM10/29/13
to

<sabatoc...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:55c5962c-d257-41fa...@googlegroups.com...

>ho istallato un contatore elettrico da cantiere a 200 mt, che tipo di cavo
>elettrico è necessario per alimentare un abitazione in fase di costruzione?
>mi hanno detto un cavo bipolare 2 10.

Chi te l'ha detto probabilmente disponeva di informazioni che a noi non hai
raccontato:-)
Ad esempio:
"alimentare un abitazione in fase di costruzione"
non è una misura che si può inserire in una formula, da cui ricavare la
sezione del cavo necessario.

I metri li abbiamo, diamo per sottinteso che sia un contatore monofase, se
aggiungi la potenza prelevabile prevista dal contratto i nostri esperti
elettrotecnici saranno in grado di aiutarti.


--


Fabbrogiovanni


primula

unread,
Oct 29, 2013, 11:12:52 AM10/29/13
to
Il 29/10/2013 10.07, sabatoc...@gmail.com ha scritto:
> ho istallato un contatore elettrico da cantiere a 200 mt, che tipo di cavo elettrico � necessario per alimentare un abitazione in fase di costruzione?
> mi hanno detto un cavo bipolare 2 10.
>
ciao
giusto perch� siamo buoni

> http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php

rispondi alle prime 1+4 domande e avrai la risposta.

ciao primula

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 29, 2013, 11:43:32 AM10/29/13
to

"primula" <pri...@invalid.it> ha scritto nel messaggio
news:526fd073$0$1371$4faf...@reader1.news.tin.it...

> giusto perché siamo buoni

Solo per oggi, da domani si ritorna cattivi:-)
>
>> http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
>
> rispondi alle prime 1+4 domande e avrai la risposta.

Interessante, però vorrei approfondire.
Per chi non è del ramo elettrotecnico, come l'OP, e come certi fabbri, la
risposta non è di molta utilità.
Per noi la caduta di tensione è solo un numero che non siamo in grado di
valutare.

Se volete davvero dimostrare di essere buoni diteci anche di quanto possiamo
cadere:-)


--


Fabbrogiovanni


Fabbrogiovanni

unread,
Oct 29, 2013, 11:48:12 AM10/29/13
to

"Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALIDemail.it> ha scritto nel messaggio
news:l4ol36$7a2$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

>> rispondi alle prime 1+4 domande e avrai la risposta.

> Per chi non � del ramo elettrotecnico, come l'OP, e come certi fabbri, la
> risposta non � di molta utilit�.

Preciso a scanso di equivoci:-)
La risposta "poco utile" � da intendersi come quella che riceviamo da Oppo,
non � riferito al tuo intervento.


--


Fabbrogiovanni


use...@dariva.it

unread,
Oct 29, 2013, 11:48:56 AM10/29/13
to
Il giorno martedì 29 ottobre 2013 16:43:32 UTC+1, Fabbrogiovanni ha scritto:
>
> Per noi la caduta di tensione è solo un numero che non siamo in grado di
> valutare.

Se tu ci metti dentro i 220 volt del tuo contatore all'uscita trovi 220- caduta di tensione.

In pratica più bassa, la caduta, è meglio è.

In ogni caso una caduta superiore al 10% è male.

Ciao
Francesco

primula

unread,
Oct 29, 2013, 12:10:28 PM10/29/13
to
Il 29/10/2013 16.43, Fabbrogiovanni ha scritto:
> "primula" <pri...@invalid.it> ha scritto nel messaggio
> news:526fd073$0$1371$4faf...@reader1.news.tin.it...
>
>> giusto perchᅵ siamo buoni
>
> Solo per oggi, da domani si ritorna cattivi:-)
>>
>>> http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
>>
>> rispondi alle prime 1+4 domande e avrai la risposta.
>
> Interessante, perᅵ vorrei approfondire.
> Per chi non ᅵ del ramo elettrotecnico, come l'OP, e come certi fabbri, la
> risposta non ᅵ di molta utilitᅵ.
> Per noi la caduta di tensione ᅵ solo un numero che non siamo in grado di
> valutare.
>
> Se volete davvero dimostrare di essere buoni diteci anche di quanto possiamo
> cadere:-)
>
>
ciao
si domanda pertinente, diciamo che per un cantiere 5% di caduta sarebbe
accettabile come esce dal calcolo di 230V 3500W 10 mm2 e 200 metri (cavo
bipolare quindi andata e ritorno) se pero lo usassi in officina o a casa
ogni volta che accendi una macchina potente vedresti tremolare le luci.
Se non sbagliol'ENEL accetta fino al 10% un po grave....
aggiungi che alla max potenza devi aggiungere eventuali perdite di
connessione che peggiorano il servizio.

ciao primula

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 29, 2013, 12:43:03 PM10/29/13
to

<use...@dariva.it> ha scritto nel messaggio
news:773cc7e5-4bd9-4ab3...@googlegroups.com...

>> Per noi la caduta di tensione č solo un numero che non siamo in grado di
>> valutare.

>Se tu ci metti dentro i 220 volt del tuo contatore all'uscita trovi 220-
>caduta di tensione.

Ok, questo č chiaro.

>In pratica piů bassa, la caduta, č meglio č.

Giusto anche questo, ma la perfezione non č di questo mondo, quindi avere
cadua zero non č possibile.

>In ogni caso una caduta superiore al 10% č male.

Bene, questo č un buon punto di partenza, ora so che non devo superare il
10%.


--


Fabbrogiovanni


Fabbrogiovanni

unread,
Oct 29, 2013, 12:50:37 PM10/29/13
to

"primula" <pri...@invalid.it> ha scritto nel messaggio
news:526fddf3$0$1379$4faf...@reader1.news.tin.it...

>> Se volete davvero dimostrare di essere buoni diteci anche di quanto
>> possiamo
>> cadere:-)
>>
>>
> ciao
> si domanda pertinente, diciamo che per un cantiere 5% di caduta sarebbe
> accettabile come esce dal calcolo di 230V 3500W 10 mm2 e 200 metri (cavo
> bipolare quindi andata e ritorno) se pero lo usassi in officina o a casa
> ogni volta che accendi una macchina potente vedresti tremolare le luci.

Tutto chiarissimo, grazie.


--


Fabbrogiovanni


nn

unread,
Oct 29, 2013, 1:07:50 PM10/29/13
to
Il 29/10/2013 10.07, sabatoc...@gmail.com ha scritto:
> ho istallato un contatore elettrico da cantiere a 200 mt, che tipo di cavo elettrico è necessario per alimentare un abitazione in fase di costruzione?
> mi hanno detto un cavo bipolare 2 10.
>


puoi verificare tu stesso nella tabella in fondo alla pagina
http://www.ingdemurtas.it/automazione/cdt-cavi/index.php

colonna cavi bipolari cosfi 0,8 per 10mmq sono 0,00373V (3,73mV) per 1A
di corrente e metro lineare

supponendo che il carico sia da 3kW e la linea da 200m

I = W/V*cosfi = 3000 /230 * 0,8 = 16,3A

CdT unitaria = 0.00373V * 16,3A = 0,0607 V per metro lineare

CdT tot. = 0.0607V * 200m = 12,1V

CdT % = (12,1V * 100):230V = 5,26%

puo` andare.... :-))

ciao

nn

unread,
Oct 29, 2013, 1:12:24 PM10/29/13
to
Il 29/10/2013 18.07, nn ha scritto:

>
> CdT tot. = 0.0607V * 200m = 12,1V
>
> CdT % = (12,1V * 100):230V = 5,26%
>

azz.. no la lunghezza e` 2 * 200m = 400m !!!

quindi la caduta sarebbe 24,2V pari a 10,52%

troppa.... :-((

ciao


Giacobino da Tradate

unread,
Oct 29, 2013, 3:56:23 PM10/29/13
to
Il 29/10/2013 17.43, Fabbrogiovanni ha scritto:

>> In ogni caso una caduta superiore al 10% è male.

> Bene, questo è un buon punto di partenza, ora so che non devo superare il
> 10%.

Non e' che "non devi", e' un degrado ragionevole ma convenzionale.

Considera che la tensione, moltiplicata per la corrente che scorre,
esprime la potenza in watt. Un cavo lungo si mangia un po' di tensione e
si mangia un po' di potenza dell'elettroutensile.

Per es. se il tuo trapanino da 650 Watt nominali (650W @ 230V), causa
caduta di tensione, viene alimentato a 200V reali, allora la sua potenza
di trapanamento reale sara' ridotta da 650 a 570 W circa.

Con una potenza ridotta riesci ancora a lavorare? lavori ma ci vuole
piu' tempo? lavori ma a volte si blocca? Se e' un lampada, fa un po'
meno luce? Quanto puoi tollerare nella riduzione di luminosita'?

Sei *tu operatore* a decidere se questa caduta di tensione e'
sopportabile oppure no, e a decidere se comprare un cavo piu' grosso, e
piu' grosso di quanto.

Tieni presente che la ENEL contrattualmente ti informa che la tensione
nominale di 230 Volt potrebbe valere anche meno (mi pare, fino a 190 V).
Se queta tensione scende ancora a 170 Volt per colpa della prolunga, la
potenza del trapano scende ancora. L'unico modo per limitare i danni e'
usare un cavo piu' grosso.

QUindi non ci sono dei valori fissi, la tua strategia cambia a seconda
dello scenario dove operi.


--
Guillotin n'avait coupé trop peux

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 29, 2013, 4:57:20 PM10/29/13
to

"Giacobino da Tradate" <giac...@tradate.va.it> ha scritto nel messaggio
news:l4p3sv$182$1...@speranza.aioe.org...

> QUindi non ci sono dei valori fissi, la tua strategia cambia a seconda
> dello scenario dove operi.

Averlo saputo quando ancora lavoravo:-)

Lavoro a casa di cliente che mi paga a ore: faccio giů 50 metri di prolunga
da 3 x 1
In caso di lavoro a corpo invece tiro fuori la maxi prolunga da 3 x 25


--


Fabbrogiovanni


Andrea Frigo

unread,
Oct 29, 2013, 6:16:09 PM10/29/13
to
Il 29/10/2013 17:43, Fabbrogiovanni ha scritto:
> <use...@dariva.it> ha scritto nel messaggio
> news:773cc7e5-4bd9-4ab3...@googlegroups.com...
>
>>> Per noi la caduta di tensione ᅵ solo un numero che non siamo in grado di
>>> valutare.
>
>> Se tu ci metti dentro i 220 volt del tuo contatore all'uscita trovi 220-
>> caduta di tensione.
>
> Ok, questo ᅵ chiaro.
>
>> In pratica piᅵ bassa, la caduta, ᅵ meglio ᅵ.
>
> Giusto anche questo, ma la perfezione non ᅵ di questo mondo, quindi avere
> cadua zero non ᅵ possibile.
>
>> In ogni caso una caduta superiore al 10% ᅵ male.
>
> Bene, questo ᅵ un buon punto di partenza, ora so che non devo superare il
> 10%.

Se non ricordo male la norma CEI 64-8 dice che la caduta in un impianto
deve essere mantenuta entro il 4%. Comunque considera che le
apparecchiature passive come lampadine ad incandescenza e i motori
calano la potenza assorbita, quindi resa in uscita, col quadrato della
caduta. Quindi se ti arriva il 96% della tensione avrai una potenza pari
al 92% della nominale. Col 10% di caduta indicato prima avresti l'81%
della potenza nominale.

C'ᅵ da considerare che se la sezione di rame risultate ᅵ troppo elevata
e i 200m di cavo diventano un salasso, c'ᅵ sempre l'alluminio che, a
paritᅵ di caduta costa circa l'80% di meno, ma ᅵ di sezione 1,6 volte
superiore, di piᅵ difficile reperibilitᅵ e di piᅵ difficile installazione.

Calcolo eseguito come

(resistivitᅵ alluminio / resistivitᅵ rame) * (densitᅵ alluminio /
densitᅵ rame) * (quotazione alluminio / quotazione rame)

la prima parentesi dᅵ il rapporto tra le sezioni dei cavi, quindi del
volume della tratta moltiplicata per la seconda dᅵ il rapporto tra la
massa del cavo di alluminio e quella del cavo di rame che moltiplicato
per l'ultima parentesi dᅵ il rapporto tra il costo del cavo di alluminio
rispetto al cavo di rame.

fonti:
http://www.aiceweb.it/it/alluminio.asp
http://www.aiceweb.it/it/rame.asp
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame

I cavi poi son diversi...

Esempio:
http://www.latrivenetacavi.com/it/filehandler.axd?id=377


--
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
0 new messages