Se hai usato cavo normalmente in commercio le sezioni normalizzate sono
proprio quelle che hai esposto:1, 5 e 2,5 mmq.
Dalle tabelle dei costruttori puoi rilevare la densita' di corrente MASSIMA
per il tipo di isolante impiegato (oltre quella il calore rovinerebbe
l'isolante), per i cavi isolati in PVC la corrente massima in regime
permanente dei cavi Prysmian e' 22A per 1,5 mmq e 29A per 2,5mmq (dipende
molto dal tipo di posa).
La potenza che puoi trasferire dipende dalla lunghezza della linea (oltre
che dalla corrente massima e dal tipo di posa), atteso che la caduta di
tensione non deve essere maggiore del 4 per cento (norme CEI).
Ammesso che l'isolante sia PVC e la lunghezza della linea 10 m le potenze
massime (carico monofase) possono essere rispettivamente 5kW e 6,6 kW, la
limitazione e' dovuta solo alla portata massima del cavo in regime
permanente, perche' la caduta di tensione per quella lunghezza rimane
abbondantemente sotto il 4 per cento.
Naturalmente e' un calcolo abbastanza grossolano, per fargli le pulci
occorrerebbero molti piu' dati.
In ogni caso se il cavo e' usato per le portate massime di corrente la
temperatura puo' salire molto, anche 70/80 gradi.