in una vecchia casa(condominio d'epoca) la caldaia autonoma di un
appartamento(tiraggio naturale) scarica i fumi in una vecchia canna
fumaria.essendo questa soluzione fuori norma,qualche anno fa la vecchia
canna fumaria è stata"incamiciata" calandoci dentro un tubo di acciaio
flessibile che serve solo la caldaia(che attualmente è nuova).
però è rimasta una vecchia rosetta di imbocco da dove decenni fa entrava in
canna fumaria una stufa a legna(o carbone o petrolio o gas...chi lo sa)
secondaria.

mi è venuta l'idea di sfruttarla per far entrare in canna fumaria il tubo di
scarico della cappa aspirante dei fornelli(elettrici,non a gas) della
cucina. Sarebbe l'unica soluzione per espellere gli odori della cucina in
quanto per vincolo architettonico non posso fare buchi nelle pareti
condominiali(e cmq i condomini avrebbero da ridire se buttassi i fumi cucina
nel vano scale :-P ).

sottolineo che,ovviamente, la canna fumaria è esclusiva dell'appartamento in
questione..
in pratica avremmo questa situazione:
-fumi caldaia che salgano fino al tetto passando dentro al tubo d'acciaio.
-"odori" cucina che salgono fino al tetto sfruttando lo spazio vuoto tra il
tubo d'acciaio e le pareti della canna fumaria d'epoca.

è a norma/accettabile/sicuro?

io non vedo controindicazioni,ma prima di imbarcarmi in queste modifiche
vorrei avere qualche rassicurazione in più.

grazie mille

Elmore

unread,
Apr 2, 2008, 8:30:36 AM4/2/08
to
f.rouge ha scritto:
A livello di normativa Uni 7129/2001 non è ammessa ma se la canna è solo
la tua non vedo problemi di sorta, certo un ispettore controllo impianti
termici, zelante potrebbe contestarlo.

f.rouge

unread,
Apr 2, 2008, 9:38:54 AM4/2/08
to

> A livello di normativa Uni 7129/2001 non è ammessa ma se la canna è solo
> la tua non vedo problemi di sorta, certo un ispettore controllo impianti
> termici, zelante potrebbe contestarlo.

è pur vero che la canna fumaria passa è dentro a un muro condominiale che
passa per i 5 appartamenti soprastanti.


ad ogni modo non capisco perchè questa pratica non sia ammessa daala norma
UNi, in fondo nella parte intilizzata della cabnna fumaria ci butterei solo
aria "profumata" e a bassa pressione. e in ogni caso non entrerebbe mai in
contato coi fumi della caldaia a gas)


Elmore

unread,
Apr 2, 2008, 10:25:09 AM4/2/08
to
f.rouge ha scritto:

Pericoli non ce ne sono, alla peggio se la canna fosse crepata
manderesti gli "odori" ai vicini.

Elmore

unread,
Apr 2, 2008, 10:28:02 AM4/2/08
to
f.rouge ha scritto:
Controllo bene sulla norma Uni poi ti dico qualcosa di più preciso

f.rouge

unread,
Apr 2, 2008, 11:33:33 AM4/2/08
to
ti ringrazio molto,fai pure con comodo quando ti capita,non c'è fretta.

ciao e grazie ancora


Elmore

unread,
Apr 3, 2008, 11:48:19 AM4/3/08
to
f.rouge ha scritto:

> ti ringrazio molto,fai pure con comodo quando ti capita,non c'è fretta.
>
> ciao e grazie ancora
>
>
La norma Uni 7129 del 2001 a pag 11 punto 3.5.1.1

Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della
combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe, che devono
essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate
ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna.

Le cappe aspiranti elettriche(CEI EN 60335-2-31 + A1) devono evacuare in
apposito camino singolo o direttamente in atmosfera esterna.
In relazione a quanto sopra, le cappe filtranti( cioè prive di scarico
in atmosfera esterna) non sono idonee allo scopo.

In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è
consentito l'impiego di un elettro ventilatore, installato su finestra o
su parete affacciate sull'esterno, da mettere in funzione
contemporaneamente all'apparecchio, purché siano tassativamente
rispettate le prescrizioni inerenti la ventilazione, di cui in 4.4.

f.rouge

unread,
Apr 4, 2008, 2:32:32 AM4/4/08
to

ti ringrazio moltissimo
Quindi mi confermi che un ispettore temperacazzi potrebbe farmi storie.
a meno di non considerare la canna fumaria esistente come singola,visto che
è separata da quella del gas fino al tetto tramite il tubo d'acciaio che fa
si che i due tipi di fumi(gas e "aria di cottura" non entrino mai in
contatto tra loro. ;-)


secondo te cosa rischio?

tieni conto che la caldaia è nuova, e certificata e che cmq nela mia vita
non ho mai visto un ispettore in abitazione privata.

ciao e grazie


Elmore

unread,
Apr 4, 2008, 11:44:01 AM4/4/08
to
f.rouge ha scritto:
> Non si può considerare come mi scrivi, un possibile controllo impianti
termici, ti redige un verbale dove entro che so: 60 giorni devi
eliminare lo scarico della cappa, e comunicarlo per iscritto.
Questo se si accerta visivamente che confluisce nello stesso blocchetto,
altrimenti se ne deve stare della tua dichiarazione: che i canali sono
separati, se è abbastanza pignolo scriverà che l'utente dichiara che i
due scarichi sono indipendenti, ma che visivamente non se ne è
accertato; ma se succede qualcosa le responsabilità resta solo tua.

f.rouge

unread,
Apr 4, 2008, 2:00:33 PM4/4/08
to
> accertato; ma se succede qualcosa le responsabilità resta solo tua.
>

chiaro. ma secondo te potrebbe davvero succedere qualcosa? tipo.?


Elmore

unread,
Apr 5, 2008, 12:23:18 AM4/5/08
to
f.rouge ha scritto:

>> accertato; ma se succede qualcosa le responsabilità resta solo tua.
>>
>
> chiaro. ma secondo te potrebbe davvero succedere qualcosa? tipo.?
>
>
non vedo pericoli di sorta.
0 new messages