Il 01/07/2023 14:10, Drizzt do'Urden ha scritto:
> Se uno volesse installare una pompa di sentina nel pozzetto del garage,
> nel caso di allagamento leggero, cosa sarebbe preferibile considerando
> anche che probabilmente salterebbe la corrente elettrica?
> Consideriamo che un allagamento leggero fino a 30-40 cm di acqua, tutte
> le porte chiuse e un tappo nello scarico del pozzetto, una pompa decente
> dovrebbe riuscire a espellere più di quanto entri?
> Pompa 220 e attrezzarsi con generatore?
> Pompa 12 o 24Vcc e attrezzarsi con power bank bello grosso?
> altri suggerimenti?
In condominio garage interrato?
Questo è il caso peggiore perchè l'acqua che sale dal basso fratturando
il pavimento nello spingere verso l'alto e 30/40cm di acqua non mi
sembra un allagamento leggero.
Questa situazione va risolta con grossa pompa in grado di svuotare e
tenere la falda sotto il livello del pavimento.
Dove abitavo prima in 20 anni successe una volta che la pompa in
occasione di una bomba d'acqua non funzionò, allaganto una ventina di
garage. La pompa, da 5 kw, non funzionò perchè quei deficienti
dell'impresa avevano lasciato nel grosso pozzetto mezzo pannello
"giallo" di quelli da ponteggio, probabilmente per non bagnarsi le
scarpe quando montarono la pompa, che imbrigava i cavi del galleggiante.
Dovresti contestalizzare meglio la tua situazione per avere suggerimenti
più pertinenti.
--
E. Delacroix