> Il giorno sabato 15 luglio 2023 alle 23:55:10 UTC+2 angelo ha scritto:
>> Il 15/07/23 23:22, Marco Soi ha scritto:
>> ...
>> >> Una probabile corrente di dispersione dalla fase verso terra.
>> >> Prova a sfilare la spina e reinserirla in senso inverso.
>> >> Probabilmente e' sufficiente a risolvere il problema, non che sparisca
>> >> la dispersione ma viene spostata dalla fase al neutro e la corrente
>> >> relativa e' praticamente azzerata e il differenziale non interviene piu'.
>> >>
>> >> angelo
>> > L'asciugatrice č alimentata.da.un fotovoltaico con batteria.
>> > Questo problema accade solo con il salvavita della linea fotovoltaico.
>> > Se invece sposto l'ats sul prelievo rete elettrica non lo fa piů
>> Il discorso non cambia:
>> dispersione sulla fase = il differenziale scatta
>> dispersione sul neutro = il differenziale NON scatta
>> Si tratta di capire se la fase arriva su un conduttore diverso quando
>> l'asciugatrice e' alimentata da rete rispetto all'alimentazione da
>> fotovoltaico.
>> Puoi comunque sempre provare a invertire la spina, eventualmente
>> scattera' con l'alimentazione da rete invece che con il fotovoltaico.
>>
>> angelo
>
> Ti do in altro dato
> L'asciugatrice č in bagno che č protetto da due salvavita a cascata. Il primo salvavita da 0,03,che.scatta, e il secondo č solo per il bagno ed č in cascata da 0,01
> Visto che č piů sensibile ed č piů vicino all'asciugatrice,. perché non scatta questo?
>
Si, perň cazzo, tra un pň ci dirai che tutto č su un megaYot, al
circolo polare artico...
--