oggi � arrivata la prima pioggia battente da dopo che ho installato il
cavidotto e i relativi pozzetti sul terreno,quasi tutti i pozzetti di dentro
erano bagnati ma senza acqua residua (e fino a qua � normale,si sa dentro ai
pozzetti non dovranno essere fatti collegamenti se possibile),ma in due
pozzetti mi ritrovo l'acqua che ha invaso e riempito il cavidotto da
75,nulla di tragico ancora devo fare l'impianto elettrico e la dimensione
del cavidotto da pozzetto a pozzetto � di circa 6 metri,ho capito anche la
ragione del relativo riempimento,la pioggia si � scavato un solco nella
sabbia e si � creato un fiume che riversava proprio dentro il pozzetto. La
mia domanda adesso � su come fare per svuotare il cavidotto e riportarlo
asciutto,seconda domanda,ma non esiste un qualcosa che possa sigillare la
bocca del cavidotto che sta dentro il pozzetto affinch� anche in un caso del
genere non ci sia modo che il cavidotto diventi una piscina? (ovviamente una
soluzione che mi permetta di sigillare,ma nello stesso tempo riaprire senza
tanti problemi all'occorrenza). Fino a quando � vuoto va beh,ma se un giorno
conterr� tutti i cavi elettrici,l'idea di averlo sommerso di acqua non mi
piace affatto :-)

Grazie.

felix...

unread,
Jan 15, 2013, 9:50:11 AM1/15/13
to
Marco ha scritto:

> oggi � arrivata la prima pioggia battente da dopo che ho installato il
> cavidotto e i relativi pozzetti sul terreno,quasi tutti i pozzetti di dentro
> erano bagnati ma senza acqua residua (e fino a qua � normale,si sa dentro ai
> pozzetti non dovranno essere fatti collegamenti se possibile),ma in due
> pozzetti mi ritrovo l'acqua che ha invaso e riempito il cavidotto da
> 75,nulla di tragico ancora devo fare l'impianto elettrico e la dimensione
> del cavidotto da pozzetto a pozzetto � di circa 6 metri,ho capito anche la
> ragione del relativo riempimento,la pioggia si � scavato un solco nella
> sabbia e si � creato un fiume che riversava proprio dentro il pozzetto. La
> mia domanda adesso � su come fare per svuotare il cavidotto e riportarlo
> asciutto,

Per poi aspettare che si riempia di nuovo?

seconda domanda,ma non esiste un qualcosa che possa sigillare la
> bocca del cavidotto che sta dentro il pozzetto affinch� anche in un caso del
> genere non ci sia modo che il cavidotto diventi una piscina?

Sarebbe possobole com complicazioni pratiche!


(ovviamente una
> soluzione che mi permetta di sigillare,ma nello stesso tempo riaprire senza
> tanti problemi all'occorrenza).

Qui siamo alla fanta-tecnologia!

Fino a quando � vuoto va beh,ma se un giorno
> conterr� tutti i cavi elettrici,l'idea di averlo sommerso di acqua non mi
> piace affatto :-)

In tutto il mondo i cavidotto interrati sono raffreddati ad acqua!
Se non ti piace l'idea del cavo in acqua (perch� poi!) installa linee
aeree!
felix.

--
Video meliora proboque deteriora sequor.


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Fabbrogiovanni

unread,
Jan 15, 2013, 9:54:28 AM1/15/13
to

"Marco" <ma...@lan.it> ha scritto nel messaggio
news:kd3ptr$fnk$1...@speranza.aioe.org...

>Fino a quando � vuoto va beh,ma se un giorno conterr� tutti i cavi
>elettrici,l'idea di averlo sommerso di acqua non mi piace affatto :-)

Da che mondo � mondo i cavidotti si sono sempre riempiti di acqua, terra,
fango, porcherie varie e pure topi.
Rilassati e non preoccuparti:-)


--


Fabbrogiovanni


Marco

unread,
Jan 15, 2013, 10:12:24 AM1/15/13
to
ma hai cavi non succede nulla a stare perennemente immersi nell'acqua?Ok che
i cavi elettrici ci sono quelli apposta per cavidotto,ma per i cavi
dall'allarme e cavi di video sorveglianza? Vale la stessa regola?


felix...

unread,
Jan 15, 2013, 10:47:26 AM1/15/13
to
Marco ha scritto:

> ma hai cavi non succede nulla a stare perennemente immersi nell'acqua?Ok che
> i cavi elettrici ci sono quelli apposta per cavidotto,ma per i cavi
> dall'allarme e cavi di video sorveglianza? Vale la stessa regola?

Si se i cavi hanno il rivestimento isolante integro non succede nulla
anzi ne
traggono vantaggio per la dissipazione del calore.

FS42

unread,
Jan 15, 2013, 10:58:41 AM1/15/13
to
In quale sabbia si � creato un solco? in quella attorno al cavidotto?
Hai chiuso con un po' di cemento lo spazio rimasto del buco del pozzetto
dove entra il cavidotto?
E' normale che l'acqua entri nei pozzetti per poi andarsene da sola dal
fondo (se � bucato/aperto) e se ne rimane nel cavidotto per mancanza di
pendenza non fa niente. Tutto a patto di aver messo i cavi adatti.
Per� se l'acqua si porta via la sabbia che hai messo attorno al
cavidotto ti troverai i pozzetti pieni e il terreno intorno avvallato!

Bernardo Rossi

unread,
Jan 15, 2013, 11:07:44 AM1/15/13
to
On Tue, 15 Jan 2013 16:12:24 +0100, "Marco" <ma...@lan.it> wrote:

>ma hai cavi non succede nulla a stare perennemente immersi nell'acqua?Ok che
>i cavi elettrici ci sono quelli apposta per cavidotto

E a quanto pare hai pure capito il motivo secondo te perche' sia
necessario metterci proprio quelli apposta.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

Marco

unread,
Jan 15, 2013, 12:08:58 PM1/15/13
to

ciao,effettivamente il cemento che ho messo in tutti i pozzetti ha
funzionato,in tutti tranne in due che ha ceduto la parte sottostante il
cemento e ha creato una piccola voragine che ha fatto entrare tanta bella
sabbia dentro il pozzetto,appena ritorna il bel tempo lo sistemer� molto
meglio.

Grazie.


Fabbrogiovanni

unread,
Jan 15, 2013, 12:20:01 PM1/15/13
to

"Marco" <ma...@lan.it> ha scritto nel messaggio
news:kd3rkl$k4h$1...@speranza.aioe.org...
> ma hai cavi non succede nulla a stare perennemente immersi nell'acqua?Ok
> che i cavi elettrici ci sono quelli apposta per cavidotto,ma per i cavi
> dall'allarme e cavi di video sorveglianza? Vale la stessa regola?

Questa � una domanda da girare ai colleghi del reparto elettrico:-)

A puro titolo di esempio, hai presente il doppino telefonico che la SIP
infilava nelle tubazioni?


--


Fabbrogiovanni


FS42

unread,
Jan 15, 2013, 1:04:34 PM1/15/13
to
Il 15/01/2013 18.08, Marco ha scritto:
> appena ritorna il bel tempo lo sistemer�
> molto meglio.

Ottimo!

guybonet

unread,
Jan 15, 2013, 11:24:54 AM1/15/13
to


"Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.email.it> ha scritto nel messaggio
news:kd3ql6$957$1...@tdi.cu.mi.it...
In un cavidotto di Brescia, anni fa, in seguito ad un cortocircuito
provocato dai topi hanno trovato delle pantegane di misura spropositata!
Sar� l'effetto dei campi elettrici?
Guido

em...@email.email

unread,
Jan 16, 2013, 3:58:16 AM1/16/13
to
il Tue, 15 Jan 2013 15:43:09 +0100, "Marco" <ma...@lan.it> scrisse:
tranquillo, se usi i cavi giusti questi sono adatti per stare
sott'acqua.

un buchetto in fondo ai pozzini eviter� il ristagno dell'acqua.

servir� solo a rallentare topi e insetti, ma per chiudere i tubi un
po' di carta o poliuretano e un velo di malta.

oppure
http://img.directindustry.it/images_di/photo-m2/-18202-2541777.jpg




e7o7 - mail 6e7...@yahoo.it but remove all numbers except seven