Problema: dimensionare la quantitą di pluviali necessari per un tetto a
falde inclinate.
Ovvero: quanti metri quadri di tetto a falde inclinate (per esempio di 20°)
"copre" un pluviale tondo diametro 10 cm?

Grazie
Ciao
Matteo


Macs

unread,
Nov 3, 2003, 8:12:40 AM11/3/03
to
Il Mon, 3 Nov 2003 12:04:17 +0100, "Matteo C. @ work"
<cucc...@inNOSPAMwind.it> ha scritto:

>Problema: dimensionare la quantità di pluviali necessari per un tetto a


>falde inclinate.
>Ovvero: quanti metri quadri di tetto a falde inclinate (per esempio di 20°)
>"copre" un pluviale tondo diametro 10 cm?
>
>Grazie
>Ciao
>Matteo
>

Riporto un post di "Daniele Innocenti" (danielei...@tin.it) da
idg:

"I diametri delle colonne di scarico delle acque pluviali possono
essere dimensionati considerando che un tubo fi 80 mm può servire fino
a 150 mq di tetto o copertura piana, che un tubo fi 100 mm può servire
fino a 250 mq e che uno di 150 mm può servire fino a 500 mq di
copertura. Non si deve mai adottare un diametro inferiore a 80 mm e la
distanza tra le colonne è bene che non superi i 25 m. Per quanto
riguarda i collettori orizzontali, un tubo di 100 mm può servire alla
raccolta di acqua piovana per 175 mq, uno di 200 mm può servire fino a
1000 mq di copertura e uno di 400 mm fino a 5200 mq.
La pendenza minima dei collettori orizzontali è 1%. Tutto quanto sopra
detto è valido per un regime pluviometrico di 10 cm d'acqua in un'ora.
Gli scarichi sanitari devono essere sempre separati da quelli pluviali
fino all'immissione in fogna."
(Il progetto architettonico - GLI IMPIANTI TECNOLOGICI di Rino Coppola
- Edizioni NIS La Nuova Italia Scientifica - Cap. 4.3.1 Gli scarichi
delle acque meteoriche - pag.128)