Premetto che io ho buttato giù un tramezzo (ben poco
portante vista la condizione) rimpiazzandolo con una trave
ibrida saldata in loco sovrapponendo in verticale due Ipe da
120. Correva sotto la mezzeria della soletta ortogonale alle
Ipe della soletta stessa, per una tratta di 10 m. Però nella
mezzeria della rompitratta ci ho messo un pilastro con
un'armatura così robusta che gettarci il cls è stato più un
fatto estetico che strutturale :D
E poi (e questo è il punto che mi lascia incerto nel tuo
caso), sui fianchi, dove la mia rompitratta appoggia, non
solo posava su perimetrali portanti, uno in mattoni pieni da
50 cm, l'altro misto forati e gasbeton da 60 cm, sporgeva
fuori, e lato esterno alla rompitratta ho saldato dei grossi
piastroni e codine di razzo. E nella mezzeria è saldata
all'armatura del pilastro. Quindi ovunque scarichi i suoi
carichi, diciamo che non posa sul morbido.
Questo imho è importante, perché anche un muretto di merda,
cmq porta il carico in modo UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO. Una
trave come la mia scarica l'equivalente in tre punti. La
tua, se non avrà nessun pilastro, solo su due punti (i muri
perimetrali, sperando che poggi ad intero spessore).
Ora ci scarica uno sforzo sia verticale (che comprime il
muro), sia anche, se la trave FLETTE, uno sforzo di trazione
che pur comportando un'escursione piccola, corrisponde a una
forza di trazione praticamente invincibile. Hai presente
posare la mano su una fune tesa tra due persone distanti ?
Quelle sentono una trazione enorme. Per questo il la trave
l'ho ancorata così solidamente ai perimetrali ... che però
erano perimetrali dalle spalle larghe. L'altra opzione è
all'opposto lasciare la trave quasi libera di scorrere con
poco attrito, di modo che se flette faccia pure ma non tiri
a sé il muro. In questo caso ben venga se sporge qualche cm.
Chiaramente una trave notevolmente sovradimensionare da non
flettere praticamente nulla, non applicherà nessuna trazione
ai lati e si limiterà a spingere. Però cmq deve avere punti
d'appoggio ben solidi.
Nel 3D non si è menzionato a come scarica, e se c'era
menzione a pilastri per ridurre la luce mi sono sfuggiti.
Anche due pilastrini a 1/3 e 2/3 cambierebbero enormemente
il sistema.
--