>> Temperatura esterna, rilevata da stazione meteo locale: 3°
>> Pilastro libero ai quattro venti: 4°
>> Muri esterni: 4,5° in basso, 4,8° a 2 metri di altezza.
> Mi sa che non mi HO spiegato... io dicevo di provare a vedere le differenze
> di temperatura all'interno, sul muro, in funzione delle diverse densità del
> muro stesso.
La prossima volta spiegati meglio, non puoi farmi passare un'ora fuori
al fredfdo e poi dirmi che dovevo misurare dentro:-)
> Immagino che il cappotto copra in egual misura parti portanti e
> tamponamenti, ma lo fa dall'esterno, giusto?
Yes, cappotto totalmente esterno.
> Io suggerivo di controllare se
> all'interno la cosa ha eliminato od attenuato eventuali ponti termici.
> Oltre a pilastri (ce ne sono, annegati nel perimetrale, quasi sicuramente),
Buono il quasi, qui in Magottia le case mono o bi-piano le costruiamo
senza spreco di ferro e cemento, ci basta la classica muratura portante
di Poroton.
> potresti anche verificare la differenza fra spigoli e centro muro. Sempre da
> dentro, eh?
Si ho capito, ho appena finito di misurare da dentro:-)
Partiamo dal cronotermostato, dice che in casa ci sono 20°
Pareti divisorie sono anche esse a 20°, decimo +, decimo -.
Pareti perimetrali, siamo un pelino più scarsi, ma non scende sotto al
19.5
L'unico ponte termico è la spalla delle finestre, qui scendiamo a 18 e
puntando contro l'architrave ancora meno, 17°.
Soffitti: 20 gradi abbondanti.
Pavimenti: 19 gradi.
Poi sono salito al piano superiore, dove c'è una camera e un bagno.
Dato che non vengono usati i termosifoni sono chiusi, e il termometro
segna 15°
Pareti divisorie, pressapoco uguali alla temperatura ambiente.
Pareti che danno sull'esterno 14.5
Soffitto: 15° (ma qui spariamo su una pannellatura interna di
polistirene)
Pavimento: 16° (evidentemente mangia calore dal piano terra)
Sono sceso e siccome la minestrina non era ancora pronta ho
approfittato per andare nel seminterrato.
Qui abbiamo muri di cemento armato, solo intonacati.
Temperatura ambiente: 16°
Muri controterra: 15°
Muro divisorio che confina col vicino, dall'altra parte c'è il suo vano
scale non riscaldato: 16°
Muro che da' sull'esterno, anche questo ha il cappotto da 10 cm: 14°
Lo stesso muro, misurato da fuori è a 8°
Soffitto del seminterrato: 16° abbondanti (segno evidente che il
pavimento del piano terra disperde anche verso il basso).
Pavimento del seminterrato (senza isolamneto nè vespaio): 13°
A te la penna per eventuali commenti.
--
Fabbrogiovanni