ciao, sul tetto mi fuoriesce un pezzo di 20 cm di tubo inox (singola parete)
che è lo scarico dei fumi di una stufa a pellet
visto che tende a fare condensa dentro in questo tratto finale che è all'esterno, mi è stato consigliato di isolarlo cosi si riduce il problema
Il tubo ha un cappello per l'acqua, ma lateralmente è soggetto a piogge

Secondo voi come posso isolare questo pezzetto finale di 20 cm tutto attorno?
avevo pensato a della schiuma poliuretanica da applicare intorno a questo tubo
che so che può stare sotto le interperie (verniciandola magari)
Il dubbio è se la temperatura dei fumi potrebbe danneggiarla?
( non so che temperatura hanno i fumi sul tetto, in uscita stufa sono a circa 180°..poi fanno 4 mt ed escono sul tetto)

cosa ne pensate? altre soluzioni?
se a bene la schiuma, mi piacerebbe prendere la pistola e forse serve un kit per pulirla?
(questo per poter poi utilizzare la schiuma anche successivamente in altri lavoretti..)

grazie ciao
fabio

Gianluca

unread,
Aug 21, 2017, 6:02:39 AM8/21/17
to
Puoi usare delle coppelle del genere:
http://www.gielleleader.it/riscaldamento/gruppo-841

Devi però mettere un collare alla base, opportunamente sigillato,
affinché non "peschi" acqua quando piove e similmente un collare a
cappello superiormente.

Gianluca

Soviet_Mario

unread,
Aug 21, 2017, 1:48:12 PM8/21/17
to
Il 21/08/2017 11:53, fabio ha scritto:
> ciao, sul tetto mi fuoriesce un pezzo di 20 cm di tubo inox (singola parete)
> che è lo scarico dei fumi di una stufa a pellet
> visto che tende a fare condensa dentro in questo tratto finale che è all'esterno, mi è stato consigliato di isolarlo cosi si riduce il problema
> Il tubo ha un cappello per l'acqua, ma lateralmente è soggetto a piogge
>
> Secondo voi come posso isolare questo pezzetto finale di 20 cm tutto attorno?
> avevo pensato a della schiuma poliuretanica da applicare intorno a questo tubo

scusa, ma come "applichi" esattamente una cosa che si
espande e che non si può sagomare per quanto è adesiva ?
Se vuoi schiumare, cosa in sé adatta, scegli che spessore ti
serve (tipo 3-5 cm), cerca il diametro più prossimo di
tubaccio di ferro sottile (in cui farai piccoli buchi e
avviterai in almeno due circonferenze, in alto e basso,
diciamo 6 fori sopra e sotto, delle viti distanziatrici per
non che la schiuma SPOSTI il tubo esterno facendolo
diventare eccentrico) e quando saranno centrati e bloccati,
inietterai. Se intendi l'espansiva (che è l'unica isolante)
non servono pistole, ogni bombola ha il suo erogatore a
cannuccia : cerca solo una cannuccia bella lunga, perché
devi iniettare DAL BASSO (verso l'alto). Se fuoriesce da
sopra, beh, aspetti che venga dura (diciamo 2 gg per
sicurezza che dentro non sia ancora collosa) e la tagli col
cutter o coltello, è tenera. Mentre è molla non fare niente

Oppure se preferisci altri modi di distanziare e fermare,
inventati altro. Il fatto di lasciare le viti dentro è
irrilevante, ma se credi di voler sfilare la scorza esterna,
tanto non verrà più via lo stesso. Considera però che
prolunga enormemente la vita del poliuretano, visto che sui
tetti d'estate il sole batte e nn c'è ombra. Col tempo
spolvera e si sbriciola lentamente (ne esisterà anche UV
protetta forse, ma non son sicuro).

Oppure ti procuri un po' di materasso in lana di vetro e la
fissi con delle fascette di nylon stringi cavi, senza tirare
tanto. Da vedere, però ... beh fa schifio :)

> che so che può stare sotto le interperie (verniciandola magari)
> Il dubbio è se la temperatura dei fumi potrebbe danneggiarla?
> ( non so che temperatura hanno i fumi sul tetto, in uscita stufa sono a circa 180°..poi fanno 4 mt ed escono sul tetto)
>
> cosa ne pensate? altre soluzioni?
> se a bene la schiuma, mi piacerebbe prendere la pistola e forse serve un kit per pulirla?
> (questo per poter poi utilizzare la schiuma anche successivamente in altri lavoretti..)
>
> grazie ciao
> fabio
>


--
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)

fabio

unread,
Aug 22, 2017, 4:47:34 AM8/22/17
to
ciao gianluca, si lo sapevo che ci sono le coppelle, ma andrebbero messe come hai detto protette, e trovo difficile proteggerle sopra e sotto, l'unica cosa che avrei in tal senso è della pittura isolante ( quella mi sembra poliuretanica da applicare alle solette a pennello), ma non so se ci starebbe, grazie

ciao soviet ( ps la solettina gettata è venuta una bomba ;-), la disarmo più in là però adesso sono a 14 giorni, tanto la devo posare ai primi di settembre )
Ho capito cosa intendi, il tubo inox è del 100...mettimao 2 cm ingiro per la schiuma..servirebbe un tubo con l'interno di 140, non so se ne ho un pezzo, forse tra quelli di plastica ma non ci giurerei
In casa ho della guiana bituminosa, bo magari tagliare una striscia alta quanto mi serve ( sarò 15 cm max l'altezza da isolare), creo un cerchio con circa 140mm dentro usando la guainae la rivetto per farla tenere..e poi ci sparo dentro la schiuma tra guaina e tubo..non posso da sopra? poi però dovrei isolare magari il sopra..ma basta verniciarlo
Discorso erogatore, si lo so che le bombolette le vendono con la cannetta..ma a me serve poca roba..e dopo uan erogazione siamo sicuri che magari tra qualche mese mi serve..ed eroga ancora? è quello il mio dubbio..
ciao grazie
Fabio

Gianluca

unread,
Aug 22, 2017, 9:07:48 AM8/22/17
to
Il 22/08/2017 10:47, fabio ha scritto:
> ciao gianluca, si lo sapevo che ci sono le coppelle, ma andrebbero messe come hai detto protette, e trovo difficile proteggerle sopra e sotto, l'unica cosa che avrei in tal senso è della pittura isolante ( quella mi sembra poliuretanica da applicare alle solette a pennello), ma non so se ci starebbe, grazie
>


Per la verità andrebbero protette anche lateralmente, perché l'alluminio
che le ricopre è veramente sottile.
Potresti farti tagliare due semi cilindri di lamiera con delle linguette
laterali, da unire con rivetti in modo da rivestire tutta la coppella (e
poi sopra e sotto come già detto).

Mi viene però il sospetto che il tubo NON ISOLATO passi attraverso il
tetto: questo è grave, quindi, fossi in te, prima di pensare all'esterno
mi preoccuperei di capire la situazione nell'attraversamento del solaio.


Gianluca

fabio

unread,
Aug 22, 2017, 5:37:04 PM8/22/17
to
il tubo è dentro una di quelle vecchie canne cementizie apposite per scarichi di fumi, quindi nessun problema
grazie ciao

Nox

unread,
Aug 22, 2017, 6:35:10 PM8/22/17
to
"fabio" ha scritto nel messaggio
news:817bc712-26c6-40cd...@googlegroups.com...
>
>il tubo è dentro una di quelle vecchie canne cementizie apposite per
>scarichi di fumi, quindi nessun problema

Quante pippe mentali per isolare un pezzettino di canna fumaria!
Ti compri un tubo lungo 25cm in inox per canne fumarie da 150mm (15€), lo
infili sopra quello a 100 e riempi con lana di roccia (sei fuori a mettere
poliuretano a contatto con una canna fumaria).
La sommità la sigilli con un rosone per tubo da 100 e se serve un giro di
silicone attorno. Tiè, un opera d'arte.