ps . ho gia postato anche sul news mestieri.elettricisti ....
Dovrebbe andare bene, comunque visto che lo hai già usa quello, se non
andasse bene scatta, vuol dire che lo devi prendere più potente. Però
metti anche le protezioni per ogni macchinario a 220V
Inviato da www.mynewsgate.net
>sto rifacendo l'impiantino elettrico del mio angolino officina......
>parto con una linea trifase.....380 volt alla quale ho collegato un
>macchinario 380 volt , assorbimento 4 kw
Oggigiorno la trifase viene distribuita a 400V perché si È passati da
220 a 230V.
Per sapere quante ampère assorbe, bisogna sapere come è collegato (se
non erro).
Immaginiamo che assorba equamente da tutte le fasi e che
l'assorbimento avvenga tra fase e neutro: sono 5.8A per fase.
>seguono macchinari 220 volt, 1,5
>kw di assorbimento
Uno per fase? In tal caso aggiungi a ogni fase 6.5A
>poi un'ultimo 220 volt 1 kw di assorbimento .
Anche qui: uno solo o uno per ogni fase?
Ad ogni modo, sulle fasi da cui assorbi corrente aggiungi 4.3A
>ho gia' a disposizione una magnetotermico 380 volt 20A, che vorrei mettere
>a monte di tutto per proteggere la mia linea prese ..
>e' adatto come amperaggio o devo procurarmene uno piu grande?
non ho capito bene quanti macchinari monofase hai e come sono
collegati, comunque di massimo hai
5.8A + 6.5A + 4.3A = 16.6A
su ogni fase.
Il magnetotermico da 20A è quindi sufficiente.
Almeno importante quanto la corrente nominale è la caratteristica
dello stesso. Quelli di curva B sono installati di solito nelle
abitazioni e possono crearti problemi se usi carichi fortemente
induttivi (motori, grossi trasformatori). In tal caso hai bisogno un
curva K (mi sembra che in Italia si chiami diversamente).
Per utilizzatori critici ci sono poi dei moduli soft-start.
Altrettanto importante è la linea che segue il magnetotermico. Non
puoi mettere un magnetotermico da 20A e poi usare un cavo di sezione
1.5mm^2.
>come si fa il calcolo per capire quanto posso mettere per esempio sotto 380
>volt , 20 A ?
Vale I=P/U, dove I è la corrente, P è la potenza e U è la tensione.
Per le macchine trifase devi però tenere conto del tipo di
collegamento.
>ps . ho gia postato anche sul news mestieri.elettricisti ....
Ma esiste? Io non l'ho mai trovato... Sotto cosa si trova la gerarchia
mestieri?
Ciao Boiler
riguardo la linea e' tutta composta con cavi doppio isolamento contenenti 5
fili da 4mmq di sezione, quindi direi che ci siamo.
questo il news degli elettricisti : free.it.mestieri.elettricisti
grazie per la risposta!
>mi spiego meglio: in totale ho collegato quattro macchinari .
>uno a 380 volt , 4kw, piu tre macchinari a 220 volt ( uno su ogni fase ) ,
>rispettivamente da 1,5 - 1,5 - e 1 kw ciascuno.
>penso anch'io che 20 ampere mi dovrebbero bastare , pero non so sulla
>trifase come si calcola.................
Neanche io ;-)
>riguardo la linea e' tutta composta con cavi doppio isolamento contenenti 5
>fili da 4mmq di sezione, quindi direi che ci siamo.
Sě, 4mmq dovrebbe andare bene.
>
>questo il news degli elettricisti : free.it.mestieri.elettricisti
Grazie!
>
>grazie per la risposta!
Di niente
Boiler
controlla il macchinario trifase se sia collegato a stella o a
triangolo...... se è a stella la tensione da considerare nel calcolo è 230
se è a triangolo è 400
ciao mauro
Già che ci siamo (così capisco anch'io), la configurazione a stella mi
sembra abbastanza intuitiva.
In quella a triangolo, il neutro è usato? Se sì come?
Grazie in anticipo
Boiler
non è usato normalmente, salvo ad esempio un macchinario con una lampada a
220 che ovviamente sfrutterà il neutro.
N.B. come saprete non sono elettricista, quello che dico qui è solo un
residuo di lontani studi....
credo sia giusto ma non scommetteteci le mutande
ciao mauro
>
>"Boiler"
>> Già che ci siamo (così capisco anch'io), la configurazione a stella mi
>> sembra abbastanza intuitiva.
>> In quella a triangolo, il neutro è usato? Se sì come?
>
>non è usato normalmente, salvo ad esempio un macchinario con una lampada a
>220 che ovviamente sfrutterà il neutro.
Chiaro, grazie.
>N.B. come saprete non sono elettricista, quello che dico qui è solo un
>residuo di lontani studi....
>credo sia giusto ma non scommetteteci le mutande
Se nessuno ti correggerà, vuol dire che è giusto ;-)
Boiler