Buongiorno a tutti,
ho questo problema relativo ad una caldaia Vitopend 100.
Per l'erogazione di acqua calda non ho problemi, mentre se provo ad accendere i termosifoni tramite display posizionato in casa non succede nulla e non sento nessun rumore di accensione caldaia.
Se faccio partire manualmente la caldaia invece i termosifoni si accendono e scaldano.

Ho controllato la pressione era bassa ma l'ho sistemata ora a 1,5 bar.

Avete per favore consigli per ovviare il problema ?
grazie

Domenico

Bernardo Rossi

unread,
Oct 19, 2018, 5:08:09 AM10/19/18
to
On Fri, 19 Oct 2018 01:35:37 -0700 (PDT), domenico...@gmail.com
wrote:

>Per l'erogazione di acqua calda non ho problemi, mentre se provo ad accendere i termosifoni tramite display posizionato in casa non succede nulla e non sento nessun rumore di accensione caldaia.

Display programmato in maniera errata, oppure guasto, oppure qualche
problema nel collegamento tra display e caldaia.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 19, 2018, 5:14:13 AM10/19/18
to
Grazie per la risposta Bernardo, proverò allora a controllare il display e riprogrammarlo.

last one

unread,
Oct 19, 2018, 5:15:51 AM10/19/18
to
Sembra che domenico...@gmail.com abbia detto :
a me è successa una cosa simile con il coronotermostato che aveva le
batterie un po scariche e non riusciva ad attivare il relè

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 19, 2018, 5:22:56 AM10/19/18
to
Grazie, ho provato a sostituire le batterie del coronotermostato ma il problema sussiste ancora...

Bernardo Rossi

unread,
Oct 19, 2018, 7:11:24 AM10/19/18
to
domenico...@gmail.com ha scritto:

> Grazie per la risposta Bernardo, proverò allora a controllare il display e riprogrammarlo.
>
Una prova da fare: stacchi dal cronotermostato i due fili che
vanno alla caldaia. Se li unisci a mano, quella dovrebbe
accendersi.


--


----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 19, 2018, 7:33:54 AM10/19/18
to
grazie, anche se non essendo così capace in queste cose non vorrei fare danni maggiori

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 19, 2018, 8:13:16 AM10/19/18
to
Un altro problema riscontrato è che se giro la manopola del riscaldamento della caldaia Vitopend 100 non si attiva il bruciatore, solo se spengo e riaccendo, mentre se la medesima cosa la faccio con la manopola dell'acqua il bruciatore parte.....

Franz_aRTiglio

unread,
Oct 19, 2018, 11:48:17 AM10/19/18
to
domenico...@gmail.com ha pensato forte :

> Buongiorno a tutti,
> ho questo problema relativo ad una caldaia Vitopend 100.

ma la manettina e' correttamente posizionata su "riscaldamento e acqua
calda" ? (pagina 6)

<http://62.149.205.162/docu/5%20Cald%20murali%20gas/Uso/1998/Vitopend%20100%20WHE%2012_98.pdf>

Te lo dico perchè e' capitato anche al vicino che credeva fosse il
termostato e invece era solo la caldaia in modalità "estate".

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 19, 2018, 12:02:40 PM10/19/18
to
Si la manopola riscaldamento come quella dell'acqua e posizionata in apertura.
Stiamo parlando delle manopole della caldaia che vedo davanti alla caldaia vicino al misuratore di pressione giusto?

Franz_aRTiglio

unread,
Oct 19, 2018, 12:47:04 PM10/19/18
to
domenico...@gmail.com ha spiegato il 19/10/2018 :

> Si la manopola riscaldamento come quella dell'acqua e posizionata in
> apertura. Stiamo parlando delle manopole della caldaia che vedo davanti alla
> caldaia vicino al misuratore di pressione giusto?

no.

<http://62.149.205.162/docu/5%20Cald%20murali%20gas/Uso/1998/Vitopend%20100%20WHE%2012_98.pdf>
pagina 6

parlo quella marcata anche T1 T2 S1 S2 S3.....

ci sono 3 icone: una e' un cerchio aperto (spento) una e' il simbolo di
un rubinetto (solo acqua sanitari) e una e' rubinetto piu calorifero.

Se ora e' in posizione "rubinetto" devi ruotarla in posizione
"rubinetto
+ calorifero"

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 20, 2018, 5:18:36 AM10/20/18
to
Ciao.ml..la mia caldaia ha solo 2 manopole ..una x acqua ed una x termosifone...quella che tu mi dici non c'è....

domenico...@gmail.com

unread,
Oct 20, 2018, 5:20:12 AM10/20/18
to
Ciao... la mia caldaia ha solo 2 manopole ...una per acqua ed una x termosifone..altra manopola nella mia Vitopend 100 non c'è conta che è una caldaia con più di 10 anni

Franz_aRTiglio

unread,
Oct 20, 2018, 8:07:59 AM10/20/18
to
Nel suo scritto precedente, domenico...@gmail.com ha sostenuto :
> Ciao... la mia caldaia ha solo 2 manopole ...una per acqua ed una x
> termosifone..altra manopola nella mia Vitopend 100 non c'è conta che è una
> caldaia con più di 10 anni

vedo ora che ci sono almeno 5 modelli diversi ma tutti con lo stesso
nome: fai prima a chiamare il tecnico.
0 new messages