news:jrcsa2$986$1...@speranza.aioe.org...
> Ho un pozzo lontano da casa. Tubo e pompa pescano e inviano l'acqua
> nell'autoclave che ho in cantina caricata a 2,5 atm.
>
> Da un po' di tempo noto sul tubo in uscita che l'acqua esce con grossi e
> rapidi sbalzi di pressione.
>
> Il manomentro sull'autoclave infatti oscilla avanti e indietro e il
> pressostato continua ad attaccare e staccare.
>
> Quando chiudo il rubinetto per� l'ago resta fermo su 2,5 e non c'� nessuna
> indicazione di perdita dai tubi.
>
> Cosa pu� essere?
>
> L'autoclave � un bombolone grigio (vecchio) di circa 3-400 litri. Quando
> finisce l'acqua del pozzo dai rubinetti esce solo aria.
>
> Nel caso ne uscisse molta il bombolone viene caricato portando un
> compressore e sparandoci dentro aria tramite un "rubinetto" fino a
> portarlo in pressione.
>
> Questo almeno � quello che mi sembrava facesse il giardiniere che in
> passato curava la manutenzione del posto.
E' un Autoclave a pressione "diretta" (senza membrana di separazione
aria/acqua).
Se ne � gi� parlato la settimana scorsa.
L'aria si "diluisce" un poco alla volta con l'acqua che esce e DEVE essere
ricaricata.
Una "cosa seria" ha propri circuiti e automatismi.
Da come la spieghi � un lavoro da Bar Sport.
Ciao.