Ho avuto lo stesso identico problemi con una caldaia Sime finché ho
chiesto ad un mio amico che lavora in R&D presso di loro mi ha detto che
era un problema risaputo che si è presentato in alcuni lotti di
produzione a causa di un cazzillo di contatto reed. Me ne ha portato uno
di ricambio, l'ho sostituito da solo e ora la caldaia fa il suo sporco
lavoro.
Ti consiglio di togliere il mantello della caldaia e cercare di
identificare il flussostato, che necessariamente è montato sulla linea
dell'acqua calda sanitaria in ingresso prima del bruciatore o eventuale
valvola a 3 vie. Magari facendogli pure una foto così possiamo aiutarti
a valutare se puoi far da te.
Nel mio caso tale flussostato è un tubo di plastica con all'interno un
magnete incapsulato in un bolo di plastica che sale col flusso d'acqua e
fa chiudere il contatto reed di cui scrivevo sopra. Il mio originale era
poco sensibile. Il mio amico mi ha poi detto che tale sistema è stato
abbandonato in favore di uno più raffinato: una turbinetta collegata ad
un encoder ottico: così sono in grado anche di misurare la portata e
regolare quella minima di accensione a livello di microprocessore.
--