Chiamo l'assistenza della caldaia (acquistata un anno fa e senza problemi
lo scorso inverno, una Hermann Eura Top), arriva il tecnico e mi conferma
che sia la pompa, sia la ventola e sia la caldaia nel suo insieme � Ok.
Mi fa venire un dubbio quando mi chiede:"Per caso ha fatto dei lavori?".
Cacchio, in effetti ho rifatto il bagno ma l'acqua calda sanitaria arriva
senza problemi! E no, fa lui. Ci potrebbere essere un filo che � a
contatto con un tubo che va ad un termosifone e , scaldandosi, potrebbe
far scattare il salvavita. Insomma, come se andasse in corto. Usando
solo l'acqua sanitaria il corto non avviene.
A parte chiamare un elettricista, come potete aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente!!!!!!
Frittole
P.S.: nei lavori fatti non ho toccato le scatole degli interruttori, ma ho
solo sostituito il vecchio termosifone in ghisa con uno nuovo in acciaio
posizionandolo pi� in alto......mah
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
Dicendoti di provare a girare la spina per vedere che succede (cioe'
invertire la fase col neutro, almeno temporaneamente)?
> Dicendoti di provare a girare la spina per vedere che succede (cioe'
> invertire la fase col neutro, almeno temporaneamente)?
Gi� fatto....senza esito...
Frittole
Collega la caldaia (per prova) con una prolunga subito a valle del
contatore, staccando tutto il resto dell'impianto elettrico (luce e
forza, tutto) e falla funzionare fino alla temperatura alla quale di
solito scatta il differenziale. Se il differenziale scatta lo stesso
il guasto e' dentro alla caldaia (non si puo' piu' dare la colpa a un
filo spellato dentro a qualche muro).
Errata corrige: subito a valle del differenziale