Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Salvavita che scatta e temporale aiuto.....

128 views
Skip to first unread message

*** FABRI ***

unread,
May 5, 2006, 9:32:52 AM5/5/06
to
Ciao a tutti,
ho letto diversi post a riguardo problemi con interruttore differenziali
(salvavita) che scattano senza apparenti motivi ma il mio proprio non riesco
a risolverlo.
da circa 1 anno ristrutturato il mio alloggio, ho rifatto completamente
l'impianto elettrico (sostituito tutti i cavi, frutti, e salvavita bticino)
ed inoltre nel condominio è stata fatto nuovo anche l'impianto di terra.
sta di fatto che appena c'è un temporale abbastanza forte il salvavita
scatta!!!
quando sono in casa poco male anche se nel cuore della notte sentire il
gruppo di continuità del pc che suona e vedere le lucine di emergenza
accese non è sempre piacevole...il problema grosso e quando mi assento da
casa....ovviamente...sia per il discorso frigorifero ma ancor di più per il
sistema di allarme.
che cosa posso fare per risolvere il problema?
sul salvavita ci sono delle regolazioni da fare?
devo buttare via il NUOVO salvavita bticino e acquistarne uno diverso?
ho letto del Gewiss restart ma se non sbaglio hai dei prezzi molto alti....?
che cosa mi consigliate?

Grazie a tutti Fabrizio


marcoT

unread,
May 5, 2006, 10:26:35 AM5/5/06
to
*** FABRI *** ha scritto:

> che cosa mi consigliate?

Esistono dei differenziali immuni ai disturbi elettrici che potrebbero
risolvere il tuo problema. Il fatto è che sono abbastanza costosi e
nessuno ti può garantire che facciano il tuo caso. Se trovi un
elettricista disposto a montartelo ed eventualmente a riprenderselo se non
funziona OK, altrimenti vai sul sicuro e metti il Gewiss autoripristinante.

Marco

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


pier...@alice.it

unread,
May 5, 2006, 11:49:03 AM5/5/06
to
>....Gewiss autoripristinante.

Ottimo prodotto.

Giulia

unread,
May 5, 2006, 2:25:59 PM5/5/06
to
> devo buttare via il NUOVO salvavita bticino e acquistarne uno diverso?
> ho letto del Gewiss restart ma se non sbaglio hai dei prezzi molto alti....?
> che cosa mi consigliate?
esitono anche dei riarmi automatici piu' o meno complessi del gewiss
prova in un posto tipo alla comet (ti serve una qualsiasi partita iva).

Giulia

Enrico

unread,
May 5, 2006, 4:10:28 PM5/5/06
to
E' abbastanza comune che succeda questo... infatti un impianto fatto BENE va
suddiviso su più differenziali e di solito si riesce a risolvere! Altra
soluzione può essere un differenziale di tipo A ma come ti hanno già detto
non hai garanzie...

*** Fabri ***

unread,
May 5, 2006, 5:43:37 PM5/5/06
to

> Ottimo prodotto.
>

sapete indicarmi + o - i costi di questo salvavita gewiss restart?
Grazie


pier...@alice.it

unread,
May 6, 2006, 4:23:09 AM5/6/06
to
>sapete indicarmi + o - i costi di questo salvavita gewiss restart?

Dipende dalle caratteristiche. Il prezzo oscilla dai introno ai 100 €
(solo riarmo). Se Sostituisce anche il differenziale il prezzo oscilla
dai 150 ai 300 €.
Ciao

f.rouge

unread,
May 6, 2006, 7:13:30 AM5/6/06
to

<pier...@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:1146903789.8...@i40g2000cwc.googlegroups.com...

>sapete indicarmi + o - i costi di questo salvavita gewiss restart?

>Dipende dalle caratteristiche. Il prezzo oscilla dai introno ai 100 ?
>(solo riarmo).

fin qui tutto ok

>Se Sostituisce anche il differenziale il prezzo oscilla

>dai 150 ai 300 ?.

eh? che vor di'?? :-)
ma allora quello di prima cosa riarma?

grazie

Ciao


f.rouge

unread,
May 6, 2006, 7:24:14 AM5/6/06
to

"Enrico" <nom...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:445bb13e$0$36924$4faf...@reader3.news.tin.it...

> E' abbastanza comune che succeda questo... infatti un impianto fatto BENE
va
> suddiviso su più differenziali e di solito si riesce a risolvere!

e cosa cambierebbe?

sul principio di fondo sono anche d'accordo ma non capisco cosa c'entra col
problema di Fabri...
anche se si facesse un quadro elettrico alto due metri con un differenziale
per ogni singola presa e per ogni singolo punto luce, non risolverebbe il
problema... o sbaglio?


>Altra
> soluzione può essere un differenziale di tipo A ma come ti hanno già detto
> non hai garanzie...

ma gli scaricatori proteggono solo dalle sovratensioni o possono anche
limitare gli interventi del differenziale in caso di temporali?


Enrico

unread,
May 6, 2006, 12:50:40 PM5/6/06
to

"f.rouge"
<aggiungiilmionickalmioprovidercheètis...@aveterottononspammate.it> ha
scritto nel messaggio news:yH%6g.111269$PR2.1...@twister2.libero.it...

>
> "Enrico" <nom...@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:445bb13e$0$36924$4faf...@reader3.news.tin.it...
>> E' abbastanza comune che succeda questo... infatti un impianto fatto BENE
> va
>> suddiviso su più differenziali e di solito si riesce a risolvere!
>
> e cosa cambierebbe?
>
> sul principio di fondo sono anche d'accordo ma non capisco cosa c'entra
> col
> problema di Fabri...
> anche se si facesse un quadro elettrico alto due metri con un
> differenziale
> per ogni singola presa e per ogni singolo punto luce, non risolverebbe il
> problema... o sbaglio?

Sbagli... l'elettricista qui sono io! ;-)))

Suddividendo di più l'impianto ottieni l'aumento dell'isolamento verso terra
delle linee a valle dei differenziali... quando cade un fulmine il
differenziale scatta perchè la corrente fluisce verso terra tramite le
capacità parassite dei cavi... meno cavi=meno capacità=correnti minori.

Infatti è tipico che dove hai grossi impianti con unico differenziale basta
un disturbo che STAC! Mentre se suddividi bene ci vuole molto di più per
intervenire..


>
>
>>Altra
>> soluzione può essere un differenziale di tipo A ma come ti hanno già
>> detto
>> non hai garanzie...
>
> ma gli scaricatori proteggono solo dalle sovratensioni o possono anche
> limitare gli interventi del differenziale in caso di temporali?

In teoria qualcosa possono fare... ma non sono concepiti per questo, e
comunque dipende da dove arriva la corrente di fulminazione.


Enrico.
>
>


Allegro1100

unread,
May 8, 2006, 5:05:06 AM5/8/06
to
"Enrico" ha scritto

> Suddividendo di più l'impianto ottieni l'aumento dell'isolamento verso
terra
> delle linee a valle dei differenziali... quando cade un fulmine il
> differenziale scatta perchè la corrente fluisce verso terra tramite le
> capacità parassite dei cavi... meno cavi=meno capacità=correnti minori.

Quoto.
Io ho risolto il problema di scatto intempestivo suddividendo su 3
differenti differenziali l'impianto: luce-prese-elettrodomestici.
Mai piu' avuto noie.
Ciao,

--
A.''°°


0 new messages