x esperti in caldaie:impianto misto ALTA/BASSA temperatura

650 views
Skip to first unread message

Albio

unread,
Jan 13, 2010, 8:11:29 AM1/13/10
to
Salve a tutti,
chiedo agli esperti del newsgroup un parere.
Ho una caldaia Beretta Exclusive Green a condensazione, con collegato il
modulo connect AT/BT che serve per comandare l'impianto bassa temperatura
(pavimento) e alta temperatura (scaldasalviette e radiatori in interrato).
Premetto che il tecnico che ha installato e configurato la caldaia ha
commesso una serie di errori, ai quali sto cercando di ovviare leggendomi il
manuale... (es. mi aveva impostato una curva climatica sbagliata...e di
molto...poi mi aveva disattivato la sonda esterna...).
Allora, il mio dubbio � questo: la caldaia imposta la temperatura acqua alta
temperatura su 45 gradi, quella a bassa temperatura su 34 gradi. E' normale
che in realt� il modulo connect AT/BT fornisca all'impianto a pavimento
acqua a 37-38 gradi ?
Nel senso, il modulo connect (che viene indicato come separatore/disgiuntore
per impianti alta/bassa temperatura) � dotato di una regolazione FINE della
temperatura o grossolana ?
Preciso che tale modulo connect � comandato elettronicamente dalla caldaia,
non � manuale, e che la caldaia "SA' " che in realt� l'acqua di mandata � di
38 gradi: infatti sul display leggo "temp. settata 34 gradi", "temp. mandata
38 gradi".
Il mio dubbio � questo: � difettoso il modulo connect, oppure � normale che
ci siano delle differenze di temperatura, dovute al fatto che la
miscelazione dell'acqua viene effettuata in maniera "grossolana" e non fine
?
Il problema si presenta solo quando sono in funzione entrambi gli impianti,
quando � in funzione solo il bassa temperatura l'acqua � a 34 gradi esatti,
anche perch� la caldaia la scalda solo fino a questa temperatura.

Grazie

Albio


Albe V°

unread,
Jan 13, 2010, 9:57:02 AM1/13/10
to
Il 13/01/2010, Albio ha detto :

> Salve a tutti,
> chiedo agli esperti del newsgroup un parere.
> Ho una caldaia Beretta Exclusive Green a condensazione, con collegato il
> modulo connect AT/BT che serve per comandare l'impianto bassa temperatura
> (pavimento) e alta temperatura (scaldasalviette e radiatori in interrato).
> Premetto che il tecnico che ha installato e configurato la caldaia ha
> commesso una serie di errori, ai quali sto cercando di ovviare leggendomi il
> manuale... (es. mi aveva impostato una curva climatica sbagliata...e di
> molto...poi mi aveva disattivato la sonda esterna...).

Che avere un impianto a pavimento e una caldaia a condensazione, con la
sonda esterna a condensazione, ᅵ come avere una Ferrari e non ingranare
mai oltre la 1ᅵ marcia...

> Allora, il mio dubbio ᅵ questo: la caldaia imposta la temperatura acqua alta


> temperatura su 45 gradi, quella a bassa temperatura su 34 gradi. E' normale

> che in realtᅵ il modulo connect AT/BT fornisca all'impianto a pavimento


> acqua a 37-38 gradi ?

No.
Diciamo che potrebbe oscillare, cioᅵ se lui deve fornire acqua a 34ᅵ,
non puᅵ stare fisso sempre a 34ᅵc, avrᅵ le sue oscillazioni e si
adatta. E' un problema se sta SEMPRE a 38ᅵC anzichᅵ a 34ᅵC.

> Nel senso, il modulo connect (che viene indicato come separatore/disgiuntore

> per impianti alta/bassa temperatura) ᅵ dotato di una regolazione FINE della
> temperatura o grossolana ?

Orbene, non conosco quel modello.
In genere, queste cose si fanno con un compensatore (che ᅵ appunto il
disaccoppiatore, quindi potrebbe essere il tuo modulo AT/BT). Il
compensatore deve fornire una mandata pari alla mandata piᅵ alta
richiesta dalle due zone. Poi, ci potrebbe/dovrebbe essere una valvola
a 3 vie che abbassa la mandata inferiore, miscelandola col ritorno. E'
questa la Tᅵ che dovresti avere a 34ᅵC, non quella del compensatore. Se
invece il tuo modulo AT/BT fosse la valvola a 3 vie, allora non va bene
che sia a 38ᅵC se serve 34ᅵC.


> Preciso che tale modulo connect ᅵ comandato elettronicamente dalla caldaia,
> non ᅵ manuale, e che la caldaia "SA' " che in realtᅵ l'acqua di mandata ᅵ di


> 38 gradi: infatti sul display leggo "temp. settata 34 gradi", "temp. mandata
> 38 gradi".

> Il mio dubbio ᅵ questo: ᅵ difettoso il modulo connect, oppure ᅵ normale che


> ci siano delle differenze di temperatura, dovute al fatto che la
> miscelazione dell'acqua viene effettuata in maniera "grossolana" e non fine
> ?

No, la mandata di questi oggetti moderni ᅵ di una precisione
sconvolgente.
Ma anche se le sonde fossero starate, tu avresti acqua a 40ᅵC reali
quando leggi 34ᅵC sul display, ma lui comunque dovrebbe tirare a
mostrarti 34ᅵC.
Propendo per il fatto che tu stia male interpretando le
visualizzazioni.


> Il problema si presenta solo quando sono in funzione entrambi gli impianti,

> quando ᅵ in funzione solo il bassa temperatura l'acqua ᅵ a 34 gradi esatti,
> anche perchᅵ la caldaia la scalda solo fino a questa temperatura.

Si, piᅵ o meno, in realtᅵ interviene comunque la valvola a 3 vie,
perchᅵ al pavimento non deve arrivare acqua troppo calda, mentre la
caldaia quando scalda ci mette un secondo ad andare sopra al nominale
di 5-6ᅵC. E se questo ᅵ tollerabile con i termosifoni, non ᅵ
accettabile al pavimento, quindi il disaccoppiatore interviene sempre.

Alberto


Albio

unread,
Jan 13, 2010, 10:31:47 AM1/13/10
to
Grazie, gentile e preciso come sempre.
Probabilmente hai ragione tu, interpreto male le visualizzazioni: anche
perch�, se la caldaia SETTA 34 gradi come temperatura acqua impianto a
pavimento, e poi per� la sonda gli indica 38 gradi, non dovrebbe accorgersi
che qualcosa non va e andare in errore ?
Ho provato a fare la prova del nove, e controllare i termometri sui
collettori nel piano dove ho l'impianto a pavimento, ma...ci vuole occhio a
leggere la differenza tra 34 e 38 in un termometro ad orologio tutto
sporco...e probabilmente poco tarato...

Grazie

Albio


>> ?
>
> No, la mandata di questi oggetti moderni � di una precisione sconvolgente.
> Ma anche se le sonde fossero starate, tu avresti acqua a 40�C reali quando
> leggi 34�C sul display, ma lui comunque dovrebbe tirare a mostrarti 34�C.


> Propendo per il fatto che tu stia male interpretando le visualizzazioni.
>
>
>> Il problema si presenta solo quando sono in funzione entrambi gli
>> impianti,

>> quando � in funzione solo il bassa temperatura l'acqua � a 34 gradi
>> esatti,
>> anche perch� la caldaia la scalda solo fino a questa temperatura.
>
> Si, pi� o meno, in realt� interviene comunque la valvola a 3 vie, perch�

> al pavimento non deve arrivare acqua troppo calda, mentre la caldaia

> quando scalda ci mette un secondo ad andare sopra al nominale di 5-6�C. E
> se questo � tollerabile con i termosifoni, non � accettabile al pavimento,

Albe V°

unread,
Jan 13, 2010, 10:36:26 AM1/13/10
to
Albio scriveva il 13/01/2010 :

> Probabilmente hai ragione tu, interpreto male le visualizzazioni: anche
> perchᅵ, se la caldaia SETTA 34 gradi come temperatura acqua impianto a
> pavimento, e poi perᅵ la sonda gli indica 38 gradi, non dovrebbe accorgersi
> che qualcosa non va e andare in errore ?

Dovrebbe abbassare la temperatura, finchᅵ la sonda non comunica 34ᅵC.
Se poi la sonda ᅵ starata, e comunica 34 quandoi la T ᅵ 40, ᅵ un altro
discorso. Ma tu vedresti 34.

Alberto


massive

unread,
Jan 13, 2010, 10:57:57 AM1/13/10
to
Albe Vᅵ ha scritto:

> Dovrebbe abbassare la temperatura, finchᅵ la sonda non comunica 34ᅵC. Se
> poi la sonda ᅵ starata, e comunica 34 quandoi la T ᅵ 40, ᅵ un altro
> discorso. Ma tu vedresti 34.
>

Nessuna sonda ᅵ precisa, specie quelle di uso comune negli impianti
termici casalinghi, e poi il fatto di avere diverse letture dipende
molto dalle famiglie a cui appartengono le sonde...

Albio

unread,
Jan 13, 2010, 11:04:37 AM1/13/10
to
Quindi, se la caldaia non abbassa la temperatura finch� la sonda non gli
indica 34, vuol dire che interpreto male io i dati...

Grazie,

Ciau

Albio

--
Qualche foto su: www.artofcolor.it / Ospiti / Alberto


"Albe V�" <vaccari...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:hikpak$4ok$1...@tdi.cu.mi.it...


> Albio scriveva il 13/01/2010 :
>> Probabilmente hai ragione tu, interpreto male le visualizzazioni: anche

>> perch�, se la caldaia SETTA 34 gradi come temperatura acqua impianto a
>> pavimento, e poi per� la sonda gli indica 38 gradi, non dovrebbe

>> accorgersi che qualcosa non va e andare in errore ?
>

> Dovrebbe abbassare la temperatura, finch� la sonda non comunica 34�C. Se
> poi la sonda � starata, e comunica 34 quandoi la T � 40, � un altro