Grazie
Albio
Che avere un impianto a pavimento e una caldaia a condensazione, con la
sonda esterna a condensazione, ᅵ come avere una Ferrari e non ingranare
mai oltre la 1ᅵ marcia...
> Allora, il mio dubbio ᅵ questo: la caldaia imposta la temperatura acqua alta
> temperatura su 45 gradi, quella a bassa temperatura su 34 gradi. E' normale
> che in realtᅵ il modulo connect AT/BT fornisca all'impianto a pavimento
> acqua a 37-38 gradi ?
No.
Diciamo che potrebbe oscillare, cioᅵ se lui deve fornire acqua a 34ᅵ,
non puᅵ stare fisso sempre a 34ᅵc, avrᅵ le sue oscillazioni e si
adatta. E' un problema se sta SEMPRE a 38ᅵC anzichᅵ a 34ᅵC.
> Nel senso, il modulo connect (che viene indicato come separatore/disgiuntore
> per impianti alta/bassa temperatura) ᅵ dotato di una regolazione FINE della
> temperatura o grossolana ?
Orbene, non conosco quel modello.
In genere, queste cose si fanno con un compensatore (che ᅵ appunto il
disaccoppiatore, quindi potrebbe essere il tuo modulo AT/BT). Il
compensatore deve fornire una mandata pari alla mandata piᅵ alta
richiesta dalle due zone. Poi, ci potrebbe/dovrebbe essere una valvola
a 3 vie che abbassa la mandata inferiore, miscelandola col ritorno. E'
questa la Tᅵ che dovresti avere a 34ᅵC, non quella del compensatore. Se
invece il tuo modulo AT/BT fosse la valvola a 3 vie, allora non va bene
che sia a 38ᅵC se serve 34ᅵC.
> Preciso che tale modulo connect ᅵ comandato elettronicamente dalla caldaia,
> non ᅵ manuale, e che la caldaia "SA' " che in realtᅵ l'acqua di mandata ᅵ di
> 38 gradi: infatti sul display leggo "temp. settata 34 gradi", "temp. mandata
> 38 gradi".
> Il mio dubbio ᅵ questo: ᅵ difettoso il modulo connect, oppure ᅵ normale che
> ci siano delle differenze di temperatura, dovute al fatto che la
> miscelazione dell'acqua viene effettuata in maniera "grossolana" e non fine
> ?
No, la mandata di questi oggetti moderni ᅵ di una precisione
sconvolgente.
Ma anche se le sonde fossero starate, tu avresti acqua a 40ᅵC reali
quando leggi 34ᅵC sul display, ma lui comunque dovrebbe tirare a
mostrarti 34ᅵC.
Propendo per il fatto che tu stia male interpretando le
visualizzazioni.
> Il problema si presenta solo quando sono in funzione entrambi gli impianti,
> quando ᅵ in funzione solo il bassa temperatura l'acqua ᅵ a 34 gradi esatti,
> anche perchᅵ la caldaia la scalda solo fino a questa temperatura.
Si, piᅵ o meno, in realtᅵ interviene comunque la valvola a 3 vie,
perchᅵ al pavimento non deve arrivare acqua troppo calda, mentre la
caldaia quando scalda ci mette un secondo ad andare sopra al nominale
di 5-6ᅵC. E se questo ᅵ tollerabile con i termosifoni, non ᅵ
accettabile al pavimento, quindi il disaccoppiatore interviene sempre.
Alberto
Grazie
Albio
>> ?
>
> No, la mandata di questi oggetti moderni � di una precisione sconvolgente.
> Ma anche se le sonde fossero starate, tu avresti acqua a 40�C reali quando
> leggi 34�C sul display, ma lui comunque dovrebbe tirare a mostrarti 34�C.
> Propendo per il fatto che tu stia male interpretando le visualizzazioni.
>
>
>> Il problema si presenta solo quando sono in funzione entrambi gli
>> impianti,
>> quando � in funzione solo il bassa temperatura l'acqua � a 34 gradi
>> esatti,
>> anche perch� la caldaia la scalda solo fino a questa temperatura.
>
> Si, pi� o meno, in realt� interviene comunque la valvola a 3 vie, perch�
> al pavimento non deve arrivare acqua troppo calda, mentre la caldaia
> quando scalda ci mette un secondo ad andare sopra al nominale di 5-6�C. E
> se questo � tollerabile con i termosifoni, non � accettabile al pavimento,
Dovrebbe abbassare la temperatura, finchᅵ la sonda non comunica 34ᅵC.
Se poi la sonda ᅵ starata, e comunica 34 quandoi la T ᅵ 40, ᅵ un altro
discorso. Ma tu vedresti 34.
Alberto
> Dovrebbe abbassare la temperatura, finchᅵ la sonda non comunica 34ᅵC. Se
> poi la sonda ᅵ starata, e comunica 34 quandoi la T ᅵ 40, ᅵ un altro
> discorso. Ma tu vedresti 34.
>
Nessuna sonda ᅵ precisa, specie quelle di uso comune negli impianti
termici casalinghi, e poi il fatto di avere diverse letture dipende
molto dalle famiglie a cui appartengono le sonde...
Grazie,
Ciau
Albio
--
Qualche foto su: www.artofcolor.it / Ospiti / Alberto
"Albe V�" <vaccari...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:hikpak$4ok$1...@tdi.cu.mi.it...
> Albio scriveva il 13/01/2010 :
>> Probabilmente hai ragione tu, interpreto male le visualizzazioni: anche
>> perch�, se la caldaia SETTA 34 gradi come temperatura acqua impianto a
>> pavimento, e poi per� la sonda gli indica 38 gradi, non dovrebbe
>> accorgersi che qualcosa non va e andare in errore ?
>
> Dovrebbe abbassare la temperatura, finch� la sonda non comunica 34�C. Se
> poi la sonda � starata, e comunica 34 quandoi la T � 40, � un altro