Installazione climatizzatore: il vuoto va fatto si o no?

1,164 views
Skip to first unread message

Renato

unread,
Jul 25, 2012, 9:00:02 AM7/25/12
to
Me l'hanno giᅵ installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si
o no.
E' un 12000 btu Zephir on/off
L'unitᅵ interna dista da quella esterna per circa 1,5 metri.
L'installatore dopo aver collegato il tutto ha fatto solamente sfiatare
e non ha creato il vuoto.
Io non sono esperto, ma alla mia richiesta se doveva fare il vuoto lui
ha detto che per distanze brevi non serve.
Quindi, per voi esperti, lo devo richiamare e fargli rifare il vuoto (e
probabilmente rimettere il gas) oppure va bene anche cosᅵ?
In uscita dal bocchettone dell'aria ho 12ᅵ con una temp esterna di 31ᅵ.
facendo il vuoto nel circuito quanto potrei guadagnare in temperatura in
uscita dal bocchettone?
Grazie per le risposte.
Ciao

Ulx

unread,
Jul 25, 2012, 9:09:22 AM7/25/12
to
> Me l'hanno giᅵ installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si
> o no.

In generale SI, sempre.

> L'unitᅵ interna dista da quella esterna per circa 1,5 metri.

Non c'entra niente la distanza.

> L'installatore dopo aver collegato il tutto ha fatto solamente sfiatare
> e non ha creato il vuoto.
> Io non sono esperto, ma alla mia richiesta se doveva fare il vuoto lui
> ha detto che per distanze brevi non serve.

Molto opinabile.

> Quindi, per voi esperti, lo devo richiamare e fargli rifare il vuoto (e
> probabilmente rimettere il gas) oppure va bene anche cosᅵ?

Ormai ce l'hai, lascia perdere finche' funziona.

> In uscita dal bocchettone dell'aria ho 12ᅵ con una temp esterna di 31ᅵ.
> facendo il vuoto nel circuito quanto potrei guadagnare in temperatura in
> uscita dal bocchettone?

Forse si, forse no. Il vuoto serve soprattutto per eliminare ogni
traccia di umidita' che non giova al gas (che e' igroscopico) e al
compressore.

Alberto Rubinelli

unread,
Jul 25, 2012, 9:16:26 AM7/25/12
to
In data 25 luglio 2012 alle ore 15:00:02, Renato <nom...@tanks.it> ha
scritto:

> Me l'hanno già installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si
> o no.
> E' un 12000 btu Zephir on/off
> L'unità interna dista da quella esterna per circa 1,5 metri.
> L'installatore dopo aver collegato il tutto ha fatto solamente sfiatare
> e non ha creato il vuoto.

Va fatto e basta ... se ne e' parlato appena sopra, ed altre volte.
Altrimenti non e' un'installazione ma una porcata, accettabile solo se te
la fa l'amico ubriaco in cambio di un bicchiere di vino.

Contestate, cavolo ! fatelo non solo per voi, ma anche per i poveri cristi
che lavorano come dio comanda

--
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032 Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: ne...@museodelcomputer.org
Web : www.museodelcomputer.org
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

Bernardo Rossi

unread,
Jul 25, 2012, 9:42:31 AM7/25/12
to
On Wed, 25 Jul 2012 15:00:02 +0200, Renato <nom...@tanks.it> wrote:

>Me l'hanno gi� installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si
>o no.

Certo che si.

>Io non sono esperto, ma alla mia richiesta se doveva fare il vuoto lui
>ha detto che per distanze brevi non serve.

Bene, ti ha inc*lato.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

Jpquattro

unread,
Jul 25, 2012, 10:16:47 AM7/25/12
to

"Renato" <nom...@tanks.it> ha scritto nel messaggio
news:juoqkk$gos$1...@speranza.aioe.org...
> Me l'hanno gi� installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si o
> no.
...
> L'installatore dopo aver collegato il tutto ha fatto solamente sfiatare e
> non ha creato il vuoto.

Come hanno detto tutti il vuoto andrebbe fatto...

Io in casa ho 3 condizionatori Carrier installati dal distributore locale,
senza vuoto e funzionano senza interventi da 14 anni...

Ho lavorato in informatica per 36 anni, ho visto installare condizionatori
di ogni genere da installatori professionali che servono i grossi centri di
calcolo e gli uffici, mai visto una pompa a vuoto...

Il vuoto andrebbe fatto... ma � prassi comune scordarselo...

Paolo


LAB

unread,
Jul 25, 2012, 10:49:15 AM7/25/12
to
>> č prassi comune scordarselo...

... cosě ci va meno gas... :-)

Giulia

unread,
Jul 25, 2012, 11:58:41 AM7/25/12
to
Renato wrote:
> Me l'hanno giᅵ installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si o no.

La vera domanda e' quanto risparmiano a non farlo ?

Il tempo ? Ci vogliono dai 5 ai 15 minuti ?
I soldi ? L'attrezzatura anche non professionale(pompa bistadio 40L) che ad okkio dura comunque minimo una 20 di installazioni meno
di 200 euro.

Secondo me e' una questione di ingnoranza visto che tutti si improvvisano condizionatoristi.

Giulia

Gustavo.

unread,
Jul 25, 2012, 12:04:53 PM7/25/12
to

"Giulia" <far...@iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio


>
> Secondo me e' una questione di ingnoranza visto che tutti si improvvisano
> condizionatoristi.
> Giulia
>

...e pure..... Commentatori e Opinionisti.... :-(
Se ogni mona accendesse un cerino...
....mamma che.... bubberata!


Pietro.Rav

unread,
Jul 25, 2012, 4:17:43 PM7/25/12
to
Gustavo. ha detto questo mercoledᅵ :
Dopo il tuo intervento ...un cerino in piu',
mona.


Marco

unread,
Jul 25, 2012, 6:16:08 PM7/25/12
to
io appartengo ad uno di quelli che è stato fregato senza che gli abbiano
fatto il vuoto mai,possiedo 4 condizionatori in tutto installati nei vari
anni,ora mi chiedo,se si volesse fare il vuoto ora che il circuito contiene
il gas,come si procederebbe? PRima il vuoto e poi si dovrebbe ricaricare
totalmente il condizionatore con il gas?
Seconda domanda,visto che loro si prendono almeno 80 euro a condizionatore
per fare questo lavoro,sarebbe utile attrezzarsi di una pompa per il vuoto e
il gas per ricaricare il condizionatore e farsi tutto da se e così in teoria
si dovrebbe pure risparmiare,che ne dite?

brusshless

unread,
Jul 26, 2012, 1:49:39 AM7/26/12
to
ma una pompa da vuoto in mano a certe persone ᅵ peggio dello spurghetto

brusshless

unread,
Jul 26, 2012, 1:50:35 AM7/26/12
to
o lo fai subito..dopo ha poco senso a meno che ci sia chiarametne molta
aria nel circuito

anver

unread,
Jul 26, 2012, 2:43:07 PM7/26/12
to
>> In uscita dal bocchettone dell'aria ho 12� con una temp esterna di 31�.
>> facendo il vuoto nel circuito quanto potrei guadagnare in temperatura in
>> uscita dal bocchettone?
>
> Forse si, forse no. Il vuoto serve soprattutto per eliminare ogni
> traccia di umidita' che non giova al gas (che e' igroscopico) e al
> compressore.


cio� se non fanno il vuoto il condizionatore funziona bene comunque
solo che dura meno?

inoltre quando fanno lo spurgo non si sta facendo uscire l'aria?
non � un vuoto da pompa pero' di aria ne rimane poca dentro o no?

Ulx

unread,
Jul 27, 2012, 3:35:14 AM7/27/12
to
>> Forse si, forse no. Il vuoto serve soprattutto per eliminare ogni
>> traccia di umidita' che non giova al gas (che e' igroscopico) e al
>> compressore.
>
> cioᅵ se non fanno il vuoto il condizionatore funziona bene comunque
> solo che dura meno?

"Funziona bene" non l'ho detto. "Funziona" finche' funziona..

> inoltre quando fanno lo spurgo non si sta facendo uscire l'aria?
> non ᅵ un vuoto da pompa pero' di aria ne rimane poca dentro o no?

Il vuoto deve essere fatto seriamente se si vuole eliminare ogni traccia
di umidita'.

P.S. Una volta ho letto di un istallatore che faceva il vuoto... con la
bocca!

0 new messages