Nel mio palazzo, per l'adeguamento alla 46/90, dovrebbero far passare
dei corrugati da una parte all'altra di una trave portante, e la ditta
appaltatrice è del parere che è possibile forare le travi portanti
parallelamente ai tondini, senza ovviamente tagliare i tondini.
Il buco dovrebbe essere circa 2cm x 15cm.
Io ho molti dubbi sulla correttezza di tale operazione...
Voi che ne dite?
Saluti/
Carlo
... spero "perpendicolarmente" ai tondini...
>senza ovviamente tagliare i tondini.
Ci mancherebbe altro!
> Il buco dovrebbe essere circa 2cm x 15cm.
Nel senso: foro circolare di 20 mm e lungo 15 cm, oppure foro rettangolare
di sezione 20x150?
Nel primo caso, nessunissimo problema (se non si toccano i tondini).
Inoltre, se si tratta di soli 15 cm, non sono certamente travi quelle che
vengono forate ma solo travetti di solaio.
Se invece il foro è di 20x150... ma come poi lo farebbero un foro del
genere?!?!
Saluti Meneldil
Dato che la trave si trova al pian terreno la cosa mi preoccupa
un bel po'...
/Carlo
Meneldil wrote:
...
> ... spero "perpendicolarmente" ai tondini...
> ....
>
> Saluti Meneldil
Allora, spizzichi e bocconi di scienza delle costruzioni.
Una trave nella parte superiore lavora a compressione, in quella inferiore a
trazione; questo è il motivo per cui nella parte bassa ci sono più tondini.
Visto che la parte inferiore lavora soprattutto a trazione, anche se
eliminiamo una certa quantità di calcestruzzo, a patto di lasciar stare i
tondini, non dovrebbero esserci problemi.
Quindi: non dovrebbero esserci problemi se il foro verrà fatto nella parte
bassa della trave e se non toccherà i tondini.
Mi resta la curiosità di come faranno a fare un foro rettangolare nel
calcestruzzo... ;-)
Saluti Meneldil
Meneldil wrote:
>
> Allora, spizzichi e bocconi di scienza delle costruzioni.
>
> Una trave nella parte superiore lavora a compressione, in quella inferiore a
> trazione; questo è il motivo per cui nella parte bassa ci sono più tondini.
>
> Visto che la parte inferiore lavora soprattutto a trazione, anche se
> eliminiamo una certa quantità di calcestruzzo, a patto di lasciar stare i
> tondini, non dovrebbero esserci problemi.
>
> Quindi: non dovrebbero esserci problemi se il foro verrà fatto nella parte
> bassa della trave e se non toccherà i tondini.
>
> Mi resta la curiosità di come faranno a fare un foro rettangolare nel
> calcestruzzo... ;-)
>
Cercherò di scoprirlo...Sempre che non li convinca a fare in altro
modo!!!
Grazie e saluti/