Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

108 volt tra lavello e lavastoviglie?!

84 views
Skip to first unread message

November17

unread,
Feb 7, 2008, 12:56:16 PM2/7/08
to
Ero poggiato con la mano sul lavello in acciaio inox quando ho aperto la
lavastoviglie ad incasso che ho perchč aveva appena finito di lavare..č
stato toccando la parete metallica interna che ho preso la scossa.
Ho preso il tester cinese che ho e mi misurava 108 volt in alternata tra
lavello e lavastoviglie, e una corrente di 370 mA..
E' normale una cosa del genere?!

Si verifica sia a lavatsoviglie accesa che a lavastoviglie spenta.


linus@

unread,
Feb 7, 2008, 12:55:33 PM2/7/08
to

"November17" <novem...@email.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:47ab4559$0$36452$4faf...@reader5.news.tin.it...
Non č normale! ci deve essere una dispersione! e fra l'altro anche il
differenziale non ti funziona.


Bernardo Rossi

unread,
Feb 7, 2008, 1:08:36 PM2/7/08
to
On Thu, 7 Feb 2008 18:56:16 +0100, "November17"
<novem...@email.it.invalid> wrote:

>Si verifica sia a lavatsoviglie accesa che a lavastoviglie spenta.

L'impianto di terra c'e'? E' funzionante? Ci hai collegato la presa
della lavastoviglie? Collegaci anche il lavandino. Da quanto tempo non
hai provato il differenziale?


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

LAB

unread,
Feb 7, 2008, 1:12:45 PM2/7/08
to
...ma... ...ehm... ...hai il differenziale, vero?...


--
Non temer mai di dire cose insensate. Ma ascoltale bene, quando le dici.
(L. Wittgenstein)
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
(L. Wittgenstein) [Grazie, Franco!]
- Vi prego, quotate solo l'essenziale. Grazie! -


Il Russo

unread,
Feb 7, 2008, 1:36:57 PM2/7/08
to

... a occhio direi che hai "una serie" di problemi ...

- lavastoviglie che disperde
- impianto di messa a terra inefficiente
- differenziale inesistente o guasto


OrteiP

unread,
Feb 7, 2008, 2:26:57 PM2/7/08
to

"November17" <novem...@email.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:47ab4559$0$36452$4faf...@reader5.news.tin.it...
> Ero poggiato con la mano sul lavello in acciaio inox quando ho aperto la
> lavastoviglie ad incasso che ho perchè aveva appena finito di lavare..è
> stato toccando la parete metallica interna che ho preso la scossa.
> Ho preso il tester cinese che ho e mi misurava 108 volt in alternata tra
> lavello e lavastoviglie, e una corrente di 370 mA..
> E' normale una cosa del genere?!
>
> Si verifica sia a lavatsoviglie accesa che a lavastoviglie spenta.


370ma, ma sei sicuro?e se ti metti in serie tu?
ovvero lavastoviglie- tester- tu - lavello... riesci a leggere più di 30
milliamp?

se si stai sbagliando qualcosa, con 30 ma di solito si è già saltati in aria
da un pezzo..
pit


November17

unread,
Feb 7, 2008, 2:29:07 PM2/7/08
to
"Il Russo" <il_r...@VIAQUESTOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:fofj4e$319$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Rispondo a te per rispondere un po' a tutti:

> - lavastoviglie che disperde

Come si risolve?

> - impianto di messa a terra inefficiente

Come verifico?

> - differenziale inesistente o guasto

ehm...che cosa sarebbe il differenziale (non matematico che quello lo so
:-) )? ^___^


linus@

unread,
Feb 7, 2008, 2:30:15 PM2/7/08
to

"November17" <novem...@email.it.invalid> ha scritto nel messaggio:

>
> ehm...che cosa sarebbe il differenziale (non matematico che quello lo so
> :-) )? ^___^
http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale

Linus@


November17

unread,
Feb 7, 2008, 2:34:28 PM2/7/08
to
"OrteiP" <Ort...@ivalid.it> ha scritto nel messaggio
news:47ab5b21$0$36439$4faf...@reader5.news.tin.it...

> 370ma, ma sei sicuro?e se ti metti in serie tu?

nono chiaramente ho solo cortocircuitato lavello -> lavastoviglie e leggo
0.37 A
e se mi metto io non voglio provare perchè prendo la scossa e ODIO prendere
la scossa ^_^


Gatto Murr

unread,
Feb 7, 2008, 2:51:08 PM2/7/08
to
"November17" wrote

> Come si risolve?

> Come verifico?

Direi che la cosa migliore da fare sia il chiamare un tecnico del settore...

---
ciao, Piero


Alcide

unread,
Feb 7, 2008, 2:49:10 PM2/7/08
to
In data 07 febbraio 2008 alle ore 18:56:16, November17
<novem...@email.it.invalid> ha scritto:

> Ero poggiato con la mano sul lavello in acciaio inox quando ho aperto la

> lavastoviglie ad incasso che ho perchè aveva appena finito di lavare..è

> stato toccando la parete metallica interna che ho preso la scossa.
> Ho preso il tester cinese che ho e mi misurava 108 volt in alternata tra
> lavello e lavastoviglie, e una corrente di 370 mA..
> E' normale una cosa del genere?!
>
> Si verifica sia a lavatsoviglie accesa che a lavastoviglie spenta.
>
>

Praticamente hai metà tensione alimentazione il che mi fa pensare ai
classici fltri di ingresso che filtrano la 220V (ci sono in molti apparati
elettonici anche nel PC)e per essere efficaci necessita del collegamento a
terra che evidentemente la tua lavastoviglie non ha(o non è efficace.
per la corrente, spero che hai sbagliato a misurarla , comunque essendo
corrente che esce da un partitore di condensatori potrebbe essere molto
sfasata con la tensione e praticamente non sviluppare potenza attiva, ma
di questo non sono per niente sicuro, però altrimenti dovrebbe scattare il
salvavita (se c'è!)

Ciao

antonyfrank

unread,
Feb 7, 2008, 3:31:14 PM2/7/08
to

> Ho preso il tester cinese che ho e mi misurava 108 volt in alternata tra
> lavello e lavastoviglie, e una corrente di 370 mA..

e come hai fatto a misurare la corrente ??

Bernardo Rossi

unread,
Feb 8, 2008, 2:46:25 AM2/8/08
to
On Thu, 7 Feb 2008 20:29:07 +0100, "November17"
<novem...@email.it.invalid> wrote:

>> - differenziale inesistente o guasto
>
>ehm...che cosa sarebbe il differenziale (non matematico che quello lo so

Chiama un elettricista.

November17

unread,
Feb 8, 2008, 4:13:32 AM2/8/08
to
"antonyfrank" <ant...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:0dbae382-46a4-4b40...@j78g2000hsd.googlegroups.com...

> e come hai fatto a misurare la corrente ??

Cortocircuitando con i puntali del tester i due punti a diverso
potenziale..per quello che ne so, dovrebbe fluire una corrente che varia con
la resistenza di quello che usi per cortocirtcuitare.. l'amperometro
dovrebbe avere una resistenza molto piccola, ecco spiegato il motivo della
corrente relativamente elevata


November17

unread,
Feb 8, 2008, 4:17:45 AM2/8/08
to
"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:l51oq3laofq7269dt...@4ax.com...

> Chiama un elettricista.

In effetti penso sia la cosa pià giusta da fare.
Grazie a tutti per i consigli.


Bernardo Rossi

unread,
Feb 8, 2008, 4:24:58 AM2/8/08
to
On Fri, 8 Feb 2008 10:17:45 +0100, "November17"
<novem...@email.it.invalid> wrote:

>> Chiama un elettricista.
>
>In effetti penso sia la cosa pià giusta da fare.
>Grazie a tutti per i consigli.

E non farti timori a osservare bene cosa fa, fargli domande ecc.

Sono tutte informazioni che possono tornarti utili in futuro.

slayer

unread,
Feb 8, 2008, 5:15:43 AM2/8/08
to
LAB wrote:
> ...ma... ...ehm... ...hai il differenziale, vero?...


Perche' lo chiedi a "Bernardo Rossi"?

Bernardo Rossi

unread,
Feb 8, 2008, 6:06:03 AM2/8/08
to
On Fri, 08 Feb 2008 11:15:43 +0100, slayer <b...@b.com> wrote:

>Perche' lo chiedi a "Bernardo Rossi"?

Beh, io ce l'ho il differenziale.
E ogni tano mi ricordo pure di premere il pulsantino di test.

0 new messages