Nella casa di campagna ho il pozzo e la linea elettrica che porta la
corrente è interrata, ogni 20 mt circa è stato messo un pozzetto
semi-interrato..
Sono dei pozzetti di plastica con il coperchio che purtroppo non è a
tenuta stagna, ho scoperto che sono pieni d'acqua in questo periodo
piovoso. Anche i cavi sono immersi nell'acqua.
Mi chiedo non dovrebbe saltare il contatore? nei fili ci sono delle
giunture ed i contatti sono a bagno...
Cosa può succedere??


Bernardo Rossi

unread,
Dec 3, 2010, 2:26:21 PM12/3/10
to
On Fri, 03 Dec 2010 19:58:17 +0100, cicciupetta <pir...@tin.it> wrote:

>Sono dei pozzetti di plastica con il coperchio che purtroppo non è a
>tenuta stagna

Non servirebbe a niente. Piuttosto andrebbero aperti sul fondo, per
fare scolare l'acqua.

>piovoso. Anche i cavi sono immersi nell'acqua.

Ai cavi non fa nulla essere immersi nell'acqua, finche' sono sani e
integri.

>Mi chiedo non dovrebbe saltare il contatore?

Dipende, se ha motivo di saltare, salta.
Se non ne ha motivo, non salta.

>nei fili ci sono delle
>giunture ed i contatti sono a bagno...

Sicuro? Chi ti ha fatto l'impianto elettrico, Pinocchio?

>Cosa può succedere??

Puo' saltare il contatore.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

cicciupetta

unread,
Dec 3, 2010, 3:03:24 PM12/3/10
to
Bernardo Rossi ha detto questo venerdì :

>
> Non servirebbe a niente. Piuttosto andrebbero aperti sul fondo, per
> fare scolare l'acqua.
>

allora.. l'idea del buco sul fondo l'ha avuta anche mio padre, ma una
volta praticato il buco sul fondo, l'acqua è entrata anche dal buco,
penso dipenda dal fatto che il terreno è in pendenza ed essendo in
questo periodo inzuppato, l'acqua si infiltra dove trova uno sbocco.
>

>
> Sicuro? Chi ti ha fatto l'impianto elettrico, Pinocchio?

ho visto i morsetti o cappelletti trasparenti con i fili serrati
dentro... di questo son sicuro.
Appena riuscirò a svuotarli tenterò di isolare le giunture con la
resina visto che non ci ha pensato pinocchio-l'elettricista
>
> Puo' saltare il contatore.

per ora non è saltato


Fabbrogiovanni

unread,
Dec 3, 2010, 3:12:56 PM12/3/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf94d0e$0$6837$5fc...@news.tiscali.it...

> ho visto i morsetti o cappelletti trasparenti con i fili serrati dentro...
> di questo son sicuro.

>> Puo' saltare il contatore.


>
> per ora non è saltato

"morsetti o cappelletti trasparenti" immersi nell'acqua e non scatta il
differenziale?

--

Fabbrogiovanni

cicciupetta

unread,
Dec 3, 2010, 3:20:02 PM12/3/10
to
Dopo dura riflessione, Fabbrogiovanni ha scritto :

>
> "morsetti o cappelletti trasparenti" immersi nell'acqua e non scatta il
> differenziale?

No... non è scattato, io mi aspettavo che succedesse qualcosa vedendo
tutta quell'acqua e allora ho pensato di staccare il contatore finchè
non migliorerà il tempo e riuscirò a svuotarli e isolare le giunzioni.
Per il differenziale dovrò rivolgermi ad un esperto, perchè a questo
punto ho il dubbio che la linea che va al pozzo non sia collegata per
bene.


Passatore

unread,
Dec 3, 2010, 3:45:15 PM12/3/10
to

Dubito che quel cavo/fili siano percorsi da corrente, probabilmente sono
cavi vecchi di una linea abbandonata.
Non e' possibile cio' che dici.


cicciupetta

unread,
Dec 3, 2010, 3:51:42 PM12/3/10
to
Sembra che Passatore abbia detto :

>
> Dubito che quel cavo/fili siano percorsi da corrente, probabilmente sono cavi
> vecchi di una linea abbandonata.
> Non e' possibile cio' che dici.

Non c'è altra linea, però potrebbe non essere collegata al
differenziale ed essere collegata direttamente al contatore?


maxbox

unread,
Dec 3, 2010, 4:06:47 PM12/3/10
to
On 3 Dic, 21:51, cicciupetta <pir...@tin.it> wrote:
> Sembra che Passatore abbia detto :

> Non c' altra linea, per potrebbe non essere collegata al


> differenziale ed essere collegata direttamente al contatore?

questa ipotesi è più probabile, quando si saranno asciugate
prova a staccare il differenziale e vedi cosa continua a funzionare.
Se in quei cavi passa corrente bisognerebbe dopo avere risolto il
problema
fare arrestare pinocchio.

Alberto Rubinelli

unread,
Dec 3, 2010, 4:04:19 PM12/3/10
to
In data 03 dicembre 2010 alle ore 21:51:42, cicciupetta <pir...@tin.it> ha
scritto:

> Non c'è altra linea, però potrebbe non essere collegata al differenziale
> ed essere collegata direttamente al contatore?

Ammesso che tu non lo abbia gia' fatto e nessuno te lo abbia gia'
suggerito :
prova a schiacciare il pulsantino sul differenziale, e vedi se scatta.


--
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer"
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032 Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: alb...@oldcomputers.de
Sito internet : http://www.museodelcomputer.org
=============================================================

Passatore

unread,
Dec 3, 2010, 4:09:46 PM12/3/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf9585f$0$6822$5fc...@news.tiscali.it...

No, quella linea se ha giunte con morsetti IMMERSI IN ACQUA o comunque IN
FORTE DISPERSIONE non puo' essere in tensione. Anche il MT scatterebbe.


cicciupetta

unread,
Dec 3, 2010, 4:13:10 PM12/3/10
to
Alberto Rubinelli ci ha detto :

> In data 03 dicembre 2010 alle ore 21:51:42, cicciupetta <pir...@tin.it> ha
> scritto:
>
>> Non c'è altra linea, però potrebbe non essere collegata al differenziale ed
>> essere collegata direttamente al contatore?
>
> Ammesso che tu non lo abbia gia' fatto e nessuno te lo abbia gia' suggerito :
> prova a schiacciare il pulsantino sul differenziale, e vedi se scatta.

domani proverò...


cicciupetta

unread,
Dec 3, 2010, 4:17:05 PM12/3/10
to
Dopo dura riflessione, Passatore ha scritto :

>
> No, quella linea se ha giunte con morsetti IMMERSI IN ACQUA o comunque IN
> FORTE DISPERSIONE non puo' essere in tensione. Anche il MT scatterebbe.

domani proverò capirci qualcosa in più...
per prudenza ho staccato tutto direttamente alla "fonte"


Passatore

unread,
Dec 3, 2010, 4:19:40 PM12/3/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf95e53$0$6838$5fc...@news.tiscali.it...

Bene , facci sapere


Claudio_F

unread,
Dec 3, 2010, 4:16:58 PM12/3/10
to
cicciupetta ha scritto:

> Non c'è altra linea, però potrebbe non essere collegata al differenziale
> ed essere collegata direttamente al contatore?


Non vedo perche' dovrebbero intervenire "contatore"/differenziale in
casa, loro proteggono quello che hanno a valle (cioe' l'impianto interno
in casa), ma non sanno nulla di cosa accade prima di loro.

Claudio_F

Fabbrogiovanni

unread,
Dec 3, 2010, 4:52:17 PM12/3/10
to

"Claudio_F" <clau...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf95e4e$0$11086$4faf...@reader1.news.tin.it...

>Non vedo perche' dovrebbero intervenire "contatore"/differenziale in casa,
>loro proteggono quello che hanno a valle (cioe' l'impianto interno in
>casa), ma non sanno nulla di cosa accade prima di loro.


Sto rileggendo la dichiarazione iniziale:


"Nella casa di campagna ho il pozzo e la linea elettrica che porta la
corrente è interrata"

Sembrerebbe che si parli della linea che porta la corrente al pozzo, linea
che dovrebbe essere a valle di interruttori vari e differenziale.
A meno che ..... l'elettricista abbia pensato che era inutile uscire da casa
per arrivare al pozzo, il contatore Enel era un punto di partenza più
comodo:-)


--

Fabbrogiovanni


cicciupetta

unread,
Dec 3, 2010, 5:03:44 PM12/3/10
to
Fabbrogiovanni scriveva il 03/12/2010 :

>
> Sembrerebbe che si parli della linea che porta la corrente al pozzo, linea
> che dovrebbe essere a valle di interruttori vari e differenziale.
> A meno che ..... l'elettricista abbia pensato che era inutile uscire da casa
> per arrivare al pozzo, il contatore Enel era un punto di partenza più
> comodo:-)

il cavo che porta la corrente al pozzo e all'autoclave passa in casa...
nella cantina per la precisione, ma poi ne esce, sbucando in un muro e
"immergengosi" in pozzetto fino ad arrivare ad un piccolo Vano che
ospita interrutori vari per i pozzi (sono 2) e l'autoclave.

Ho come la sensazione che il cavo passi solamente in cantina senza
attraversare il differenziale di quel piano.


..Ghigo..

unread,
Dec 4, 2010, 12:11:53 AM12/4/10
to
maxbox wrote:

> questa ipotesi è più probabile, quando si saranno asciugate
> prova a staccare il differenziale e vedi cosa continua a funzionare.
> Se in quei cavi passa corrente bisognerebbe dopo avere risolto il
> problema
> fare arrestare pinocchio.

concordo.... sull'arresto.... !!

linee che Bypassano tutte le protezioni le puo' fare solo 1 demente.... o 1
ladro di energia.....

berny

unread,
Dec 4, 2010, 2:08:00 AM12/4/10
to

"maxbox"

fare arrestare pinocchio.

Per tua conoscenza ti informo che pozzetti con giunzioni in ammollo sono
pratica comune (o quasi) in certe applicazioni.
Dipende da come sono fatte le giunte, mi sembra che nessuno ha specificato
come sono fatte queste giunzioni.
Magari Pinocchio ha fatto un lavoro a regola d'arte e qua invece ognuno le
spara più grosse....
ciao.


Bernardo Rossi

unread,
Dec 4, 2010, 3:43:28 AM12/4/10
to
On Fri, 03 Dec 2010 21:03:24 +0100, cicciupetta <pir...@tin.it> wrote:

>Appena riuscirò a svuotarli tenterò di isolare le giunture con la
>resina visto che non ci ha pensato pinocchio-l'elettricista

esistono le apposite muffole per fare cio'.

callisto

unread,
Dec 4, 2010, 3:58:51 AM12/4/10
to
On 04/12/2010 09:43, Bernardo Rossi wrote:
> esistono le apposite muffole per fare cio'.

Sono interessato, mi dai un link per vedere come son fatti? Mi
serviranno in un futuro prossimo per portare cavi elettrici in giardino.

Cordy

unread,
Dec 4, 2010, 4:24:05 AM12/4/10
to

http://www.raytech.it
Giusto per fare un esempio. Poi si tratterà di vedere che cosa trovi
dalle tue parti. E... sempre se ho tradotto correttamente il termine
"muffole" con un sistema di resine isolanti...

--
Ciao!

Stefano

callisto

unread,
Dec 4, 2010, 7:03:16 AM12/4/10
to
On 04/12/2010 10:24, Cordy wrote:
> http://www.raytech.it
> Giusto per fare un esempio. Poi si tratterà di vedere che cosa trovi
> dalle tue parti. E... sempre se ho tradotto correttamente il termine
> "muffole" con un sistema di resine isolanti...

Ah speravo fossero morsetti stagni. Invece sembrano resine da applicare
al giunto...

Marco&Li

unread,
Dec 4, 2010, 7:35:25 AM12/4/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf94d0e$0$6837$5fc...@news.tiscali.it...

> Bernardo Rossi ha detto questo venerdì :

>> Sicuro? Chi ti ha fatto l'impianto elettrico, Pinocchio?


>
> ho visto i morsetti o cappelletti trasparenti con i fili serrati dentro...
> di questo son sicuro.


Un pozzetto elettrico in mezzo a un piazzale con giunture cosi?
ma vai a denunciarli alla magistratura porca vacca....ne ho viste di porcate
ma questo è tentato suicidio per'altro premedidato e con dolo! ROFTL io se
non vedo delle foto non ci credo :)

Marco&Li

unread,
Dec 4, 2010, 7:35:59 AM12/4/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf950f4$0$6829$5fc...@news.tiscali.it...

> punto ho il dubbio che la linea che va al pozzo non sia collegata per
> bene.

eh forse ----LoL

Marco&Li

unread,
Dec 4, 2010, 7:36:48 AM12/4/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf9585f$0$6822$5fc...@news.tiscali.it...

L'enel che ti mette giunte sulla linea coi capellotti trasparenti manco in
Parkmenistan orientale :)

Marco&Li

unread,
Dec 4, 2010, 7:39:41 AM12/4/10
to

"berny" <.> ha scritto nel messaggio
news:4cf9e8d0$0$34302$4faf...@reader3.news.tin.it...


ha scritto capellotti trasparenti piu di cosi LoL
se le fai con le cartucce di resina è un'altra storia ehehe, io ho usato
spesso la gelatina, come la chiamo io, Bayer o 3M, sulla linea citofonica
poi uno scavatorino aveva divelto tutto....non si risuciva a smuovere il
cavo da dentro il tubo e cosi..svcavo pozzetto saldatore a stagno col filo
attorcigliato stile vecchia SIP poi dentro una scatoletta IP65 mi pare....e
colayta di gelatina....la cosa buffa è che quando è pieno d'acqua lo
scatolotto galleggia coi fili che gli fanno da ancora LoL

Marco&Li

unread,
Dec 4, 2010, 7:41:45 AM12/4/10
to

"cicciupetta" <pir...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4cf96941$0$6823$5fc...@news.tiscali.it...

> il cavo che porta la corrente al pozzo e all'autoclave passa in casa...
> nella cantina per la precisione, ma poi ne esce, sbucando in un muro e
> "immergengosi" in pozzetto fino ad arrivare ad un piccolo Vano che ospita
> interrutori vari per i pozzi (sono 2) e l'autoclave.
>
> Ho come la sensazione che il cavo passi solamente in cantina senza
> attraversare il differenziale di quel piano.

Per un'autoclave io ho da mia madre ho litigato a sangue con l'idrualico ma
gli messo un 30mA....pari pari non metterne uno a parte gia IMHO è un
delitto, ma bypassare l'unico presente in casa presumo da 300mA è da
denuncia...

Marco&Li

unread,
Dec 4, 2010, 7:42:48 AM12/4/10
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4cfa08b5$0$30906$5fc...@news.tiscali.it...

O anche al gelatina...cosi se un domani devi fare delle modifiche raspi
sistemi ne ricoli un po e via, con quelle di resina tagli il cavo prima e
dopo e ciao.

berny

unread,
Dec 4, 2010, 10:26:59 AM12/4/10
to

"Marco&Li"

> ha scritto capellotti trasparenti piu di cosi LoL


scusassero, me lo ero perso :-)


cicciupetta

unread,
Dec 4, 2010, 10:53:42 AM12/4/10
to
Sembra che Marco&Li abbia detto :

>
>
> Un pozzetto elettrico in mezzo a un piazzale con giunture cosi?
> ma vai a denunciarli alla magistratura porca vacca....ne ho viste di porcate
> ma questo è tentato suicidio per'altro premedidato e con dolo! ROFTL io se
> non vedo delle foto non ci credo :)

Domani mattina farò anche una foto... oggi ho avuto un contrattempo


0 new messages