mar...@tiscali.it ha pensato forte :
Diamo per scontato che il fissaggio sarà valido e che la parte abbaino
sia in grado di resistere al ribaltamento.
Provo a rispondere semplicemente alla domanda, sempre che ho capito
bene, non mi interessa cosa c'è dietro, facciamo finta che vedo una
trave a sbalzo, solidamente incastrata, lunga 120 cm.
In punta ci puoi appendere kg. 181.
Però il tuo caso è diverso, la neve non si mette tutta in punta, ma si
distribuisce uniformemente.
Quindi possiamo raddoppiare la portata, passiamo a kg. 362 per ogni
tubolare.
Se non bastassero, perchè i mq. sono tanti, possiamo utilizzare la
stessa sezione, 100 x 40, ma spessore 3 mm.
Avremmo a disposizione 522 chili per ogni tubolare.
PS: da queste portate i veri ingegneri deducono il peso proprio della
struttura, poi tengono conto della spinta del vento in base
all'inclinazione, applicano altri coefficienti a secondo che la
struttura è stata posata in luna calante o crescente, ecc. ecc.
I fabbri invece tendono a semplificare, sappiamo che c'è un ampio
margine prima di arrivare a un vero e proprio crollo:-)
--
Fabbrogiovanni