Dubbio su installazione termostato ambiente

487 views
Skip to first unread message

ale85

unread,
Nov 3, 2007, 4:52:01 PM11/3/07
to
..dunque... ho installato questo semplicissimo termostato ambiente a casa
mia
http://www.lesjardinssuspendus.com/catalog/images/hydroponique/ICT004.jpg;
al suo interno ha 2 morsettiere, una con 2 viti e una con 3 viti. Dal
misero manuale di istruzioni a corredo del prodotto apprendo che alla
morsettiera con 3 viti vanno collegati i cavi provenienti dalla caldaia
(rispettivamente alla 1^ e 3^ vite; perchč mettere 3 viti allora?? boh...)
mentre alla morsettiera con 2 viti vanno attaccati fase e neutro della
normale 220 per alimentare il led del termostato (quel buchino che si vede
anche nell'immagine). Fatto tutto mi accorgo che perň cosě facendo il led
resta SEMPRE acceso fisso, anche quando la manopola del termostato non
"scatta" facendo partire la caldaia; io da ignorante credevo che il led
dovesse accendersi quando il termostato stava "lavorando" per raggiungere
la temperatura impostata per poi spegnersi a temperatura raggiunta e credo
ancora che DEBBA funzionare cosě....dove ho sbagliato a questo punto?? Il
riscaldamento parte tranquillamente e funziona tutto alla perfezione, ma
mi irrita questo fatto del led che resta sempre acceso...

--

Alessandro - Udine.

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


ale85

unread,
Nov 3, 2007, 4:55:16 PM11/3/07
to
Il termostato è questo, il link di prima non va....
http://www.tuzelestechnika.hu/pic/91.jpg

Fabbrogiovanni

unread,
Nov 3, 2007, 5:01:23 PM11/3/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgin1g$3g1$1...@news.newsland.it...

> mentre alla morsettiera con 2 viti vanno attaccati fase e neutro della
> normale 220 per alimentare il led del termostato

Solo un inventore pazzo avrebbe progettato un termostato a cui portare la
220 al solo scopo di fare accendere un led :-)
Da non elettrotecnico mi viene da dire che il led serva a segnalare che il
termostato è alimentato e tutto funziona regolarmente.


--
Fabbrogiovanni

ale85

unread,
Nov 3, 2007, 5:12:24 PM11/3/07
to
Fabbrogiovanni ha scritto:


Il fatto è che in se' il termostato per funzionare, funziona anche senza
collegarci fase e neutro, cioè la caldaia parte tranquillamente appena la
manopola di regolazione "scatta" sul termostato (in sostanza x farlo
funzionare basta collegare i 2 fili provenienti dalla caldaia) ma allora
mi chiedo a cosa serva portare la 220 al termostato???? Per vedere una
lucina rossa sempre accesa? E a che scopo?? Per "segnalare" il termostato
in casa e non andarci a sbattere di notte al buio?! :-D Ho scritto una
mail alla Imit Spa chiedendo delucidazioni, sono proprio curioso...

nep...@tin.it

unread,
Nov 3, 2007, 6:40:48 PM11/3/07
to
On 3 Nov, 22:12, aless_...@hotmail.com (ale85) wrote:
> Fabbrogiovanni ha scritto:
>
> > "ale85" <aless_...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio

Questo il mio parere e spero di non cannare
Non devi collegare i tre morsetti ma solo i due morsetti con fase e
neutro, questi attivano i contatti del relè il quale attiva la
caldaia.
La caldaia, credo tutte, hanno il loro termostato che va messo al max
in presenza termostato esterno.
Ciao

Fabbrogiovanni

unread,
Nov 3, 2007, 6:49:56 PM11/3/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgio7o$6sh$1...@news.newsland.it...

>> Solo un inventore pazzo avrebbe progettato un termostato a cui portare la
>> 220 al solo scopo di fare accendere un led :-)
>> Da non elettrotecnico mi viene da dire che il led serva a segnalare che
>> il
>> termostato è alimentato e tutto funziona regolarmente.
>
>
> Il fatto è che in se' il termostato per funzionare, funziona anche senza
> collegarci fase e neutro, cioè la caldaia parte tranquillamente appena la
> manopola di regolazione "scatta" sul termostato (in sostanza x farlo
> funzionare basta collegare i 2 fili provenienti dalla caldaia) ma allora
> mi chiedo a cosa serva portare la 220 al termostato???? Per vedere una
> lucina rossa sempre accesa? E a che scopo?? Per "segnalare" il termostato
> in casa e non andarci a sbattere di notte al buio?! :-D Ho scritto una
> mail alla Imit Spa chiedendo delucidazioni, sono proprio curioso...

In attesa che la Imit delucidi o che gli elettrici del NG tornino dal ponte
di Ognissanti io continuo con la mia logica (logica da fabbro) a pensare che
quella 220 sia prevista per qualche altra funzione che magari nel tuo caso
non serve e ti fa accendere solo il led.

--
Fabbrogiovanni

ale85

unread,
Nov 3, 2007, 6:56:21 PM11/3/07
to
nep...@tin.it ha scritto:

> Questo il mio parere e spero di non cannare
> Non devi collegare i tre morsetti ma solo i due morsetti con fase e
> neutro, questi attivano i contatti del relč il quale attiva la

> caldaia.
> La caldaia, credo tutte, hanno il loro termostato che va messo al max
> in presenza termostato esterno.
> Ciao

Se collego solo la 220 al termostato non succede un bel niente, si accende
il led e me lo tengo lě appeso alla parete a far da "faro" ;-), la 220
l'ho prelevata da una presa nei dintorni quindi non ha nessuna connessione
o legame con la caldaia, č solo pura e semplice alimentazione. Se non
collego i 2 fili provenienti dalla caldaia col cavolo che mi parte il
riscaldamento!


--

Alessandro - Udine.

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito

ale85

unread,
Nov 3, 2007, 6:58:53 PM11/3/07
to
Fabbrogiovanni ha scritto:

..se così fosse quanto starà acceso sto led prima di bruciarsi? Non credo
sia eterno no? Mi starebbe alquanto sulle scatole aver fatto tutto il
lavoro murario per portare la 220 in quell'esatto punto della parete per
poi magari vedere 1 giorno quel led spegnersi e allora tanto valeva non
fare nulla...

Polesano

unread,
Nov 3, 2007, 7:12:32 PM11/3/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgin7k$3v3$1...@news.newsland.it...

Da quello che si capisce sul sito della casa la 220 serve solo per il
led, che dovrebbe appunto accendersi a contatto chiuso.
Provato ad invertire fase e neutro ?
La morsettiera da 3 contatti probabilmente consente le
combinazioni in uscita per NA e NC.
Sicuro che vada su 1-3 e non su 1-2 o 2-3 ?


Fabbrogiovanni

unread,
Nov 3, 2007, 7:15:30 PM11/3/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgiufd$mff$1...@news.newsland.it...


> ..se così fosse quanto starà acceso sto led prima di bruciarsi?

Forse anche 100.000 ore, per cui puoi stare tranquillo.

--
Fabbrogiovanni

paulhass

unread,
Nov 3, 2007, 9:04:44 PM11/3/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgin1g$3g1$1...@news.newsland.it...

> al suo interno ha 2 morsettiere, una con 2 viti e una con 3 viti. Dal
> misero manuale di istruzioni a corredo del prodotto apprendo che alla
> morsettiera con 3 viti vanno collegati i cavi provenienti dalla caldaia

> (rispettivamente alla 1^ e 3^ vite; perchè mettere 3 viti allora?? boh...)


> mentre alla morsettiera con 2 viti vanno attaccati fase e neutro della
> normale 220 per alimentare il led del termostato >

Mi sa che stai facendo un po' di confusione....
Guarda sul retro del coperchio del termostato.
Troverai lo schema di collegamento.
Tanto per chiarire, questo è ciò che prevede la Imit per tutti i suoi
termostati ambiente muniti di spia :
http://xs221.xs.to/xs221/07440/Termostatoimit.jpg

Mi sembra tutto in regola.
Cosa è che non ti è chiaro ?
Ferme il bevi e busse il frut :-)
Cordialità.

Paul

ale85

unread,
Nov 4, 2007, 4:18:00 AM11/4/07
to
paulhass ha scritto:

> Paul

..l'ho visto lo schemino riportato all'interno del coperchio del
termostato ma non ci capisco nulla, sono ignorante in materia e mi sono
affidato semplicemente alle spiegazioni testuali del foglietto di
istruzioni... mi spiegheresti x piacere cosa significa quello schemino in
parole semplici? Esempio dove devo collegare fase, neutro ecc? grazie...

ale85

unread,
Nov 4, 2007, 4:19:30 AM11/4/07
to
Polesano ha scritto:

Sul disegnino del foglietto di montaggio fa chiaramente vedere i fili
collegati al 1 e 3 posto rimanendo appunto "vuoto" quello centrale quindi
non credo che abbiano sbagliato....

Fabbrogiovanni

unread,
Nov 4, 2007, 5:20:22 AM11/4/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgk2r2$3h2$1...@news.newsland.it...

>> La morsettiera da 3 contatti probabilmente consente le
>> combinazioni in uscita per NA e NC.
>> Sicuro che vada su 1-3 e non su 1-2 o 2-3 ?
>
> Sul disegnino del foglietto di montaggio fa chiaramente vedere i fili
> collegati al 1 e 3 posto rimanendo appunto "vuoto" quello centrale quindi
> non credo che abbiano sbagliato....

Ale, guarda bene, lo schema non indica di collegarli a 1 e 2 ?
http://xs221.xs.to/xs221/07440/Termostatoimit.jpg


--
Fabbrogiovanni

smax

unread,
Nov 4, 2007, 7:03:41 AM11/4/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgin1g$3g1$1...@news.newsland.it...
Il termostato che avevo anni fa era piu' o meno lo stesso modello, sono
andato a cercarlo in cantina ritrovato all' interno avevo messo lo schema
di come era collegato:
La spia led dovrebbe accendersi solo quando il riscaldamento e' in
funzione.
Il collegamento con la mia caldaia (per altri tipi di caldaie potrebbe
essere diverso) era contatto n1 n2 vanno alla morsettiera termostato
sulla caldaia, contatto n3 non c' e' collegato nulla, contatto n5 e'
collegato con un pezzo di filo al n2, mentre il contatto n6 era collegato
alla mosettiera caldaia sul filo di fase.
In ogni caso i morsetti 1 e 2 vanno sull' ingresso termostato della caldaia,
mentre i morsetti 5 e 6 servono solo per la spia led che quando il
termostato scatta accende la caldaia e relativa spia sul termostato.


paulhass

unread,
Nov 4, 2007, 7:47:47 AM11/4/07
to

"ale85" <ales...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:fgk2o8$3b6$1...@news.newsland.it...

> mi spiegheresti x piacere cosa significa quello schemino in
> parole semplici? Esempio dove devo collegare fase, neutro ecc?

Benedet frut..
Lo schemino dice che il filo di fase proveniente dalla caldaia ( o comunque
dall' utilizzatore), va attestato al morsetto "1".
Al morsetto "2" va collegato il filo di ritorno sempre della fase.
In poche parole, quando il termostato scatta e chiude il circuito,
non fa altro che cortocircuitare i morsetti "1" e "2".
In questa condizione il carico (che è rappresentato sullo schemino
dal quadratino con la "U" all' interno), si troverà alimentato.
Raggiunta la temperatura voluta, il termostato commuterà
il morsetto "2" sul morsetto "3" (al quale non vi è attestato alcun
filo), ed il carico verrà disalimentato.
Ai morsetti "6" e "5" fa capo l' alimentazione della spia, che può essere
utilizzata in 4 modi diversi :
1) - nessuna alimentazione (spia sempre spenta, buona per gli ignavi)
2) - spia accesa in parallelo al carico (per ansiosi desiderosi di sapere
che tutto funziona bene)
3) - spia accesa al raggiungimento della temperatura (per chi ha bisogno
di essere rassicurato da una lampadina che fa effettivamente caldo)
4) - spia ripetitrice di blocco bruciatore od avaria, da collegare in
parallelo alla spia di allarme presente su bruciatore/caldaia
Questo ultimo modo è il più utile, qualora la caldaia si trovasse
installata in luogo remoto.
Se non è il tuo caso, passa al modo "1" e vivi felice.
Cordialità.

Paul