>del cancelletto di ingresso. Vorrei ora metterci a monta una protezione. Il
>magnetotermico da quanti ampere dev'essere? il citofono assorbirà molto meno
>di 1 A, ma per proteggere i fili basterebbe uno da 6 A, vero?
Dipende dalla sezione dei fili. Piu' sono sottili, piu' basso sara' il
valore del magnetotermico, senno' in caso di cortocircuito si bruciano
i fili prima che salti la valvola.
> o ci metto solo il differenziale?
Tutti e due ci vanno.
--
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi b.r...@tin.it
Devi vedere la sezione dei cavi, con un interruttore magnetotermico
differenziale da 6A con Id 0,03A dovresti essere tranquillo a meno di non
avere cavi di sezione fuori norma.
Attenzione che questi lavori andrebbero fatti fare a tecnici competenti che
rilascino la dichiarazione di conformità.
Saluti
Fabio
>
> Devi vedere la sezione dei cavi, con un interruttore magnetotermico
> differenziale da 6A con Id 0,03A dovresti essere tranquillo a meno di non
> avere cavi di sezione fuori norma.
> Attenzione che questi lavori andrebbero fatti fare a tecnici competenti
> che
> rilascino la dichiarazione di conformità.
>
> Saluti
> Fabio
>
Eh, lo so, ma qui tutto l'impianto fu fatto nel 1989 (allora non c'era
dichiarazione di conformità) da un tecnico rinomato del mio paese, ma a
guardarlo ora era meglio che lo avessi fatto da solo: nastro adesivo al
posto di cappellotti, prese di zona giorno che vengono dalla zona notte, e
appunto citofono senza protezione. TSK!
Ma qualcuno può venire a controllare che ci sia la dichiarazione di
conformità??
In teoria sì, ma la realtà spesso è molto differente dalla teoria.
I problemi possono sorgere in caso di incidente (di natura elettrica),
di incendio (se hai un'assicurazione probabilmente non pagherebbe), se
a causa della non conformità vengono creati danni a terzi, ecc.
Non è raro trovare impianti fatti da "professionisti" che sono tutto
tranne che fatti secondo la regola dell'arte.
L'unica cosa è cercare di evitare questi individui e per fare questo
non bisogna fermarsi al costo ma valutare bene la persona prima di
affidagli il lavoro... poi si sa bene che in particolare prima del 1990
ne erano state fatte di porcherie a livello impiantistico.
Ciao
Fabio
>
> Eh, lo so, ma qui tutto l'impianto fu fatto nel 1989 (allora non c'era
> dichiarazione di conformità) da un tecnico rinomato del mio paese, ma a
> guardarlo ora era meglio che lo avessi fatto da solo: nastro adesivo al
> posto di cappellotti, prese di zona giorno che vengono dalla zona notte, e
> appunto citofono senza protezione. TSK!
E aggiungo fili del citofono che passano coi cavi della 220.
>E aggiungo fili del citofono che passano coi cavi della 220
Il ché non è vietato se...
--
Bye
OldVitt