ho notato un problema nel mio impianto di riscaldamento:
alcuni termosifoni risultano uniformemente caldi - a parte
qualche piccola variazione nella parte inferiore -,
altri invece scottano nella parte superiore, ma già verso
la metà inferiore risultano tiepidi fino a diventare quasi
freddi.
Forse si è formata dell'aria nei termosifoni. Altre possibili
cause?
L'aria nei termosifoni impedisce la corretta circolazione ma più che altro
crea il termosifone freddo a metà (verso le valvole è caldo, verso la
valvolina di sfiato è freddo). Il tuo mi sembra piuttosto un fenomeno da
cattiva regolazione. La valvola sotto i termosifoni (detentore) è una
valvola che serve per la regolazione della quantità di acqua che deve
passare sul termosifone. La taratura richiede diverso tempo e si fa con
l'impianto in moto a regime dopo aver sfiatato l'impianto (tolta l'eventuale
presenza d'aria e ripristinata la pressione dell'impianto). Si chiude
completamente il detentore e si apre di una quantità minima arbitraria (ad
esempio un giro) su tutti i termosifoni e si aspetta una mezzora che la
temperatura arrivi a regime. Dopodichè si apre mezzo giro la volta i
termosifoni che sono freddi aspettando almeno mezzora tra una taratura e
l'altra. La cosa può richiedere diversi giorni perchè aprendo un termosifone
si variano le portate di tutti gli altri e il regime termico è lento a
raggiungersi, mentre la pazienza del taratore è facile a esaurirsi.
L'obbiettivo finale è avere tutti i termosifoni caldi in egual modo,
ovviamente.
Ci sono diversi modi di farla (ad esempio chiudendo un po' la volta i
termosifoni che sono caldi in modo da mandare più acqua verso quelli freddi)
quella descritta è quella che ho trovato più funzionale. Ripeto, richiede
del tempo e occorre resistere alla tentazione di fare diciotto giri di casa
ogni cinque minuti: la temperatura dei termosifoni impiega un'oretta per
assestarsi. Per dare una "sgrezzata" mezzora basta, per la taratura fine
occorre pazienza.
Antonio
--
________
http://brunettigiovanni.it (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it
>> Ripeto, richiede del tempo e occorre resistere alla tentazione di
> fare diciotto giri di casa ogni cinque minuti: la temperatura dei
> termosifoni impiega un'oretta per assestarsi. Per dare una
> "sgrezzata" mezzora basta, per la taratura fine occorre pazienza.
>
> Antonio
io direi che puo' iniziare aprendo il detentore dei termo freddi e vedere ke
succede....
ovviamente segnandosi prima il punto di partenza in modo da poter tornare
alle condizioni iniziali in caso di necessita' ..... (questa regola e'
generale applicabile su qualsiasi termosifone si agiisca)
--
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono
Figurati che ho fatto controllare l'impianto da un idraulico...
Mi ha detto che il problema non ᅵ risolvibile! Secondo lui
bisogna sostituire i termosifoni con un termoconvettore.
Ovviamente sono un po' perplesso. Non ᅵ possibile installare
dei termoconvettore negli ambienti in cui c'ᅵ il problema
di non raggiungere la temperatura ambiente ideale.
Infatti, in queste stanze non riesco a raggiungere piᅵ di 17-18
gradi, mentre nelle altre stiamo sui 19-20 gradi.
L'idraulico mi ha detto che per installare i termoconvettori
dovrei cambiare i tubi.
Funziona anche con gli impianti "a colonna" ? Perchè io sono al piano
rialzato e ho più freddo degli altri piani :-(
CLipper
Sugli impianti a colonna non funziona nello stesso modo di un impianto per
un singolo appartamento. Puoi provare ad aprire i detentori segnandoti di
quanto li apri per poterli rimettere a posto in caso di contestazioni (stai
togliendo caldo a quelli dei piani superiori). E' probabile che il problema
del freddo sia dovuto perň alla scarsa coimbentazione del pavimento. Se
sotto hai un piano piloty occorrerebbe coimbentare il soffitto (del piano
piloty) piuttosto che aumentare il calore dei termosifoni. In un condominio
non la vedo una cosa facile.
Ovviamente non si pu� riprogettare un impianto via mail, ma qui
http://www.faidate360.com/Calcolo_termosifoni.html
con il sistema esposto nella prima parte puoi fare due conti a palmi e
verificare se le dimensioni dei termosifoni che ti hanno installato sono
giuste. Tieni presente che i termosifoni si possono allungare aggiungendo
elementi e quindi fornendo pi� calore. Se sono sopradimensionati puoi
strozzare la portata di acqua o abbassare la temperatura dell'impianto, se
sono sottodimensionati ti tieni il freddo. Ci sono poi dei limiti dovuti
alla sezione dei tubi, agli ingombri (non sempre il termosifone si pu�
allungare perch� � in una nicchia), delle murature pi� o meno coimbentate.
Se hai dei termosifoni freddi proverei a tararli come prima cosa, spesso i
detentori sono semplicemente lasciati aperti.
Se hai dubbi, come ti consigliava Ghigo, chiudi il detentore contando quanti
giri servono per chiuderlo e ti segni questo dato per ogni termosifone cos�
puoi ripristinare il tutto come era.
Un termoventilatore richiede una portata d'acqua maggiore perch� � in grado
di dissipare nell'ambiente una grossa quantit� di calore. Se hai i tubi di
un diametro inferiore ai 14 mm � (sarebbe) corretto doverli sostituire.
Vorrei fare questa regolazione, cioè agire sui detentori.
Ma come procedere? Insomma, i termosifoni più lontani
dalla caldaia devono avere i detentori più aperti,
quelli più vicini progressivamente più chiusi?
Ho provato nei 2 termosifoni che hanno la parte inferiore fredda, ho aperto
di 1/4 di giro su uno e 1/2 sull'altro, ma non cambia niente; si parla di
sfiatare l'aria, ma nei miei non c'è la valvolina di sfiato; cosa posso
tentare?
Ciao
CLipper
ach! mi hai messo un pulcione nell'orecchio.
Non sapendo come regolare questo detentore l'ho aperto al massimo (credo)
in tutti i termosifoni.
Dopo aver letto quanto scrivi credo di aver fatto una cazzata.
Ma (da ignorante dell'argomento) mi chiedo: se apro al max tutti i
detentori l'acqua non circola piu' velocemente, riscaldando prima?
ciao
tony
Condominio inizio anni '70 :-(
> In mancanza di valvola di
> sfiato puoi provare a svitare il tappo che sta in alto dall'altra
> parte della valvola di chiusura del termosifone (quella in alto).
> Occhio perchè non è agevole, perderà dell'acqua, dovrai allentarlo e
> poi svitarlo delicatamente cercando di sfiatare l'aria senza svitarlo
> del tutto e in caso di "emergenze" ti si scarica in casa tutto
> l'impianto del palazzo. Se non sei portato per i disinneschi di mine
> antiuomo forse non è il caso... ;-)
>
> Antonio
Meglio il freddo asciutto che il freddo da annegamento ;-)
Meglio lasciar perdere ... posso in alternativa provare ad aprire "tutto" il
detentore o rischio che si "sfili" e di svuotare tutto l'impianto in casa ?!
Ciao
CLipper
dipender� dalla prevalenza/portata della pompa?
a parit� di pompa, l'acqua, dovendosi disperdere verso tutti i
radiatori senza strozzature rallenter� nei termo precedentemente NON
strozzati e viceversa
quindi, traducendo nella mia "lingua": chiudendo un detentore si tende a
rallentare il flusso (pressione) d'acqua al suo interno, con il risultato
che la pressione/velocita' di flusso dell'acqua nei termosifoni rimanenti
aumenta.
"ho capito giusto"?
ciao e grazie per le info. ;).
tony
Ma allora, potrebbero essere in un posto diverso? Io non li vedo;
normalmente ho sempre visto i rubinettini con il tubicino di sfiato nei
termosifoni di altre case, ma nei miei non li vedo :-/
CLipper