problema condizionatore...ovviamente

1,565 views
Skip to first unread message

marina

unread,
Jun 29, 2008, 3:54:25 AM6/29/08
to
ho installato lo scorso anno un condizionatore con tre split interni,
adesso accade che gli split partono ma non parte la ventola dell'unità
esterna, o meglio l'impulso arriva, la ventola fa qualche giro poi si
ferma. Cosa può essere successo? Il condizionatore è nuovo,di ottima
marca, usato un giorno lo scorso anno e un giorno quest'anno dopo di che
si è fermato
grazie

GuidoBonetti

unread,
Jun 29, 2008, 4:38:39 AM6/29/08
to
"marina" <nari...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:g47f3p$bbb$1...@aioe.org

Essendo nuovo, quindi godi di due anni di garanzia, ti consiglio di fartelo
riparare da chi te lo ha fornito ed installato.
Ciao, Guido.


marina

unread,
Jun 29, 2008, 4:42:04 AM6/29/08
to
GuidoBonetti ha scritto:

>
> Essendo nuovo, quindi godi di due anni di garanzia, ti consiglio di fartelo
> riparare da chi te lo ha fornito ed installato.
> Ciao, Guido.
>
>

certo, naturalmente domani chiamerò il tecnico, era solo per avere
un'idea nel frattempo della gravità della cosa perchè se fosse qualcosa
di molto serio potrei dire addio all'aria condizionata per quest'estate,
considerati i tempi lunghi delle riparazioni

kfm

unread,
Jun 29, 2008, 5:39:42 AM6/29/08
to
solo la ventola o anche il compressore ?
se e solo la ventola si e guastato il motorino elettrico della ventola o il
circuito da cui prelieva la tensione , se e anche il compressore allora e
piu grave , puo essere la protezione , qualche rele o se hai un inverter puo
essere l'elettronica dell'inverter, oppure il compressore.


marina

unread,
Jun 29, 2008, 5:45:45 AM6/29/08
to
kfm ha scritto:

premesso che non ne capisco assolutamente nulla, è un inverter daikin e
la ventola fa solo pochi giri poi si ferma, non si sentono altri rumori,
quindi credo non parta il compressore, si sente solo uno scatto quando
accendo e poi nulla. Gli split invece funzionano, ma solo come
ventilatori, cioè non raffreddano

kfm

unread,
Jun 29, 2008, 6:06:25 AM6/29/08
to

> premesso che non ne capisco assolutamente nulla, è un inverter daikin e
> la ventola fa solo pochi giri poi si ferma, non si sentono altri rumori,
> quindi credo non parta il compressore, si sente solo uno scatto quando
> accendo e poi nulla. Gli split invece funzionano, ma solo come
> ventilatori, cioè non raffreddano

allora e anche il compressore che non va, probabilmente un guasto
all'inverter


Starflex

unread,
Jun 29, 2008, 7:03:41 AM6/29/08
to
marina wrote:

Prima prova: stacca la corrente (interruttore generale, al limite stacca
quello del contatore se non sei sicura che il salvavita stacchi anche la
pompa di calore) per qualche minuto (5-10 minuti)
Riattacca e guarda se parte.


marina

unread,
Jun 29, 2008, 7:16:05 AM6/29/08
to
Starflex ha scritto:

>
> Prima prova: stacca la corrente (interruttore generale, al limite stacca
> quello del contatore se non sei sicura che il salvavita stacchi anche la
> pompa di calore) per qualche minuto (5-10 minuti)
> Riattacca e guarda se parte.
>
>

fatto...non succede nulla di confortante...:-(

Starflex

unread,
Jun 29, 2008, 7:51:13 AM6/29/08
to
marina wrote:

>> Prima prova: stacca la corrente (interruttore generale, al limite
>> stacca quello del contatore se non sei sicura che il salvavita
>> stacchi anche la pompa di calore) per qualche minuto (5-10 minuti)

> fatto...non succede nulla di confortante...:-(

..e allora temo sia veramente costretta a rivolgerti all'assistenza... :-(
Piuttosto, non è che la spia-qualche led dello split da cui cerchi di
comandare l'accensione faccia qualche serie di lampeggi?
Hai provato a comandare l'unità esterna anche dagli altri split?


marina

unread,
Jun 29, 2008, 7:58:44 AM6/29/08
to
Starflex ha scritto:
si ho provato, da tutti gli split l'effetto è lo stesso. Non so se può
essere utile ma ricordo che poco prima di accorgermi del guasto ne ho
acceso uno e siccome le alette non si aprivano ho fatto un pò di accendi
e spegni ravvicinati. Può essere stato questo a causare il guasto?
Poi quando le alette si sono aperte e lo split è partito mi sono accorta
che non partiva l'unità esterna....
Chiamerà l'assistenza sperando vivamente che non sia nulla di grave.
grazie di tutto

Starflex

unread,
Jun 29, 2008, 8:08:25 AM6/29/08
to
marina wrote:

> si ho provato, da tutti gli split l'effetto è lo stesso. Non so se può
> essere utile ma ricordo che poco prima di accorgermi del guasto ne ho
> acceso uno e siccome le alette non si aprivano ho fatto un pò di
> accendi e spegni ravvicinati. Può essere stato questo a causare il
> guasto?

No, non credo.
Mi pare che abbiano un circuito che fa si che il compressore non si possa
attaccare troppo spesso, quindi non dovresti aver fatto danno.
Se così non fosse, considerando la totale incapacità degli altri membri
della mia famiglia, che usano il telecomando come se fosse un pianoforte,
avremo tutti gli split ko :)
COmunque, consiglio personale: NON dirlo all'assistenza. Sia mai che ti
becchi quello poco serio che attribuisce la colpa a questo.

> Chiamerà l'assistenza sperando vivamente che non sia nulla di grave.

Mah, tanto non sono comunque problemi tuoi, la macchina è in garanzia, e con
quello che l'hai pagata.... :)


marina

unread,
Jun 29, 2008, 11:39:30 AM6/29/08
to
Starflex ha scritto:

>
> Mah, tanto non sono comunque problemi tuoi, la macchina è in garanzia, e con
> quello che l'hai pagata.... :)
>
>

:-) già con quello che l'ho pagata credo che starò al caldo anche
quest'anno perchè se ci volesse un pezzo di ricambio credo arriverebbe a
ottobre...grazie delle gentilissime risposte

Polesano

unread,
Jun 29, 2008, 12:09:31 PM6/29/08
to

"marina" <nari...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:g47lkg$29i$1...@aioe.org...

> kfm ha scritto:
>> solo la ventola o anche il compressore ?
>> se e solo la ventola si e guastato il motorino elettrico della ventola o
>> il
>> circuito da cui prelieva la tensione , se e anche il compressore allora e
>> piu grave , puo essere la protezione , qualche rele o se hai un inverter
>> puo
>> essere l'elettronica dell'inverter, oppure il compressore.
>>
>
> premesso che non ne capisco assolutamente nulla, č un inverter daikin e la
> ventola fa solo pochi giri poi si ferma, non si sentono altri rumori,
> quindi credo non parta il compressore, si sente solo uno scatto quando
> accendo e poi nulla. Gli split invece funzionano, ma solo come
> ventilatori, cioč non raffreddano

Ho avuto un guasto simile l'anno scorso, era la scheda
di controllo dell'inverter.
Riparato in garanzia.


Polesano

unread,
Jun 29, 2008, 12:11:09 PM6/29/08
to

"marina" <nari...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:g48abq$e0h$1...@aioe.org...

No, non disperare, a me ci son volute solo due settimane,
certo dipende da dove abiti e dalla serieta' dell'assistenza.


lgp

unread,
Jun 30, 2008, 12:34:40 PM6/30/08
to

"marina" <nari...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:g47lkg$29i$1...@aioe.org...

> kfm ha scritto:
>> solo la ventola o anche il compressore ?
>> se e solo la ventola si e guastato il motorino elettrico della ventola o
>> il
>> circuito da cui prelieva la tensione , se e anche il compressore allora e
>> piu grave , puo essere la protezione , qualche rele o se hai un inverter
>> puo
>> essere l'elettronica dell'inverter, oppure il compressore.
>>
>
> premesso che non ne capisco assolutamente nulla, č un inverter daikin e la
> ventola fa solo pochi giri poi si ferma, non si sentono altri rumori,
> quindi credo non parta il compressore, si sente solo uno scatto quando
> accendo e poi nulla. Gli split invece funzionano, ma solo come
> ventilatori, cioč non raffreddano

Ehm... scusa, ma sei sicura di aver impostato sul telecomando la funzione
"cool"???
:-)


marina

unread,
Jul 1, 2008, 1:33:20 AM7/1/08
to
lgp ha scritto:

> "marina" <nari...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:g47lkg$29i$1...@aioe.org...
>> kfm ha scritto:
>>> solo la ventola o anche il compressore ?
>>> se e solo la ventola si e guastato il motorino elettrico della ventola o
>>> il
>>> circuito da cui prelieva la tensione , se e anche il compressore allora e
>>> piu grave , puo essere la protezione , qualche rele o se hai un inverter
>>> puo
>>> essere l'elettronica dell'inverter, oppure il compressore.
>>>
>> premesso che non ne capisco assolutamente nulla, è un inverter daikin e la
>> ventola fa solo pochi giri poi si ferma, non si sentono altri rumori,
>> quindi credo non parta il compressore, si sente solo uno scatto quando
>> accendo e poi nulla. Gli split invece funzionano, ma solo come
>> ventilatori, cioè non raffreddano

>
> Ehm... scusa, ma sei sicura di aver impostato sul telecomando la funzione
> "cool"???
> :-)
>
>
uffa ma perchè mi chiedono tutti questa cosa? :-) non fosse altro che
per un ventilatore avrei potuto spendere qualche migliaia di euro in meno...
cmq il tecnico è venuto e ha ordinato una nuova scheda di controllo,
speriamo bene...

Fabio G.

unread,
Jul 5, 2008, 4:31:20 PM7/5/08
to
marina <nari...@yahoo.it> ha scritto:

>fatto...non succede nulla di confortante...:-(

Dai telecomandi Daikin è possibile entrare in una modalità diagnostica
che tramite LED comunica eventuali anomalie.
Leggi attentamente il manuale e la troverai

--
Per rispondermi sostituisci l'asterisco con la chiocciola e il punto