dimensione cavo contatore

5,913 views
Skip to first unread message

siemens

unread,
Mar 4, 2014, 6:13:32 PM3/4/14
to
salve,devo rifare l'impianto elettrico e mi accingo a sostituire il cavo
elettrico che dal contatore esterno va al quadro,lunghezza del cavo
impiegato 10 metri e il contatore è il classico per abitazione 230V 3
Kw,secondo voi va bene un cavo di sezione 4 ? Qualcuno mi ha detto,visto la
poca distanza tra contatore e quadro,che è sprecato montare un 6mm,voi cosa
dite?
Grazie.


capse...@gmail.com

unread,
Mar 4, 2014, 6:51:48 PM3/4/14
to
per 3kw 4mm è anche troppo. Io lo uso solo in cucina per forno/lavastoviglie/lavatrice. Per il resto tutto 2,5 (prese) e 1.5 (illum). Comunque giacchè è meglio stare tranquilli, anche io monterei 4mmq. Per capirci: ogni mm dovrebbe avere una portata limite di 7A, quindi ci stai comodo. Ciao.

Archibald Tuttle

unread,
Mar 4, 2014, 7:01:07 PM3/4/14
to
Ciao, facendo due conti della serva:
Per 20 metri (fase + neutro) abbiamo
4mmq*20000mm= 80000mmc = 80cmc
6mmq*20000mm=120000mmc = 120cmc

1 dmc di rame pesa 8,93 kg quindi
1 cmc di rame pesa 8,93 g (magie della matematica se non mi sbaglio data
l'ora)

quindi in peso:
corda di 4: 80x8,93= 714,4g
corda di 6: 120*8,93=1071,6g

questa differenza di 357,2 grammi di rame vale al valore attuale di
5107,86 €/ton (fonte http://www.aiceweb.it/it/rame.asp) ben € 1,82
(unoVIRGOLAottantadue) ben piu' del costo per il taglio del cavo a
misura. La domanda quindi diventa:

Ma tu, la cordicella di 4, ce l'hai di gia'?
Ma tu, conti di aumentare la potenza del tuo contratto?
Ma tu, hai un contratto residente con tariffa a scaglioni?
Ma tu, da quale situazione attuale parti?

Scusa il fuoco di fila di domande, ma servono per confezionare risposte
sensate
ciao

Catrame

unread,
Mar 5, 2014, 1:56:00 AM3/5/14
to
Scrive siemens su it.hobby.fai-da-te :
- montante singolo: 6 mmq (fino a 10 piani)
- dorsale principale: 6 mmq
- dorsale secondaria: 4 mmq (utilizzatori fissi o prese da oltre 16A)
- 2.5 mmq (illuminazione o prese da meno di 16A)
- derivazione cucina: 4 mmq (presa da oltre 16A)
- derivazioni: 2.5 mmq (singole prese da meno di 16A)
1.5 mmq (singole prese da meno di 10A)
1 mmq (illuminazione e cavi fissi)
0.75 mmq (illuminazione e cavi volanti)
0.5 mmq (circuiti da meno di 50V)
- montante di terra: 25 mmq (16 mmq se con meno di 6 alloggi)
- protezione: stessa sezione del conduttore di fase

--
Alla fine vince l'entropia

lupino

unread,
Mar 5, 2014, 2:45:07 AM3/5/14
to

"Archibald Tuttle"
>>
>
> Ciao, facendo due conti della serva:
> Per 20 metri (fase + neutro) abbiamo
> 4mmq*20000mm= 80000mmc = 80cmc
> 6mmq*20000mm=120000mmc = 120cmc
>
> quindi in peso:
> corda di 4: 80x8,93= 714,4g
> corda di 6: 120*8,93=1071,6g
>

> Scusa il fuoco di fila di domande, ma servono per confezionare risposte
> sensate
> ciao

Mi hai fatto sorridere "di prima mattina", sia per l'inizio che per la
chiosa finale :-)
E' la prima volta nella vita che vedo qualcuno calcolare volume e peso di
fili usati per impianti civili,
per definire/preventivare un costo impianto...


Catrame

unread,
Mar 5, 2014, 2:56:12 AM3/5/14
to
Scrive lupino su it.hobby.fai-da-te :
ROTFL

che poi, volendo, i cavi non hanno sezione piena, ma sono composti da
fili di rame, quindi il peso si ridurrebbe ancora O__o leggermente

El_Ciula

unread,
Mar 5, 2014, 2:57:22 AM3/5/14
to
siemens ha scritto:
Il contatore "elettronico" ha a bordo un magnetotermico da 63A con bibina di
sgancio, la bobina di sgancio è pilotata dall'eletronica a bordo che usa
piccoli trasformatori amperometrici per misurare le correnti in circolo.
Questa cosa serve sia per calibrare la protezione (demandandola
all'elettronica) che a tagliare corrente dalla centrale quando uno non paga,
serve pure se si sale con la potenza di targa senza fare modifiche
hardware). Se si guasta il contatore, cosa assolutamente non impossibile
(anche visto che molti lo hanno in strada con umidità etc.) hai la linea
sino al quadro sotto un 63A di protezione.


El_Ciula

unread,
Mar 5, 2014, 2:58:24 AM3/5/14
to
Catrame ha scritto:

> che poi, volendo, i cavi non hanno sezione piena, ma sono composti da
> fili di rame, quindi il peso si ridurrebbe ancora O__o leggermente

Certo chi li produce è Coglione come te e calcola la sezione con dentro
l'aria tra un conduttore e l'altro...


Catrame

unread,
Mar 5, 2014, 3:06:41 AM3/5/14
to
Scrive El_Ciula su it.hobby.fai-da-te :
Proprio 30 secondi fa ho avuto la possibilità di notare come sia
possibile rigirare la frittata cm meglio si crede, non solo, di poter
fare e disfare e rifare tutto senza problemi e completamente
incontrastati: gente che è arrivata qui x-postando, si, proprio tu cara
marghef o come diavolo ti chiami...x-postando, azione che, se non hai
ancora capito, è passibile di denuncia all'abuse. non solo sei arrivata
in questo ng spalleggiata dai tuoi amiconi x-postatori, ma ti sei
permessa il lusso di unirti a loro nella preziosa opera di fastidio
alla quale siete così dediti... ora, con mia grande sorpresa nonchè
sconcerto (non per l'azione in sè, figurati, ma per la tua grande
grande perfidia e squallore) mi sono accorto che ti sei permessa di
arrivare qui, x-postare, rompere le palle, ricevere una mia risposta
non in x-post (volgare, per carità, ma sapessi tutto quello che si dice
su questo ng...) e di segnalarmi all'abuse...per un post qui ...sul
newsgroup che ho visto nascere assieme al fondatore, su un ng che seguo
come fossero tutti miei fratelli dal 2001.... arrivi tu, neofita del
web, e ti permetti di segnalarmi all'abuse... ragazzi, cari
cazzeggiatori....mi appello a voi: ditemi qlcs e soprattutto ditele
qlcs...perchè se solo penso che i miei problemi di posta siano stati
causati da un essere del genere allora credo che anche l'unico posto in
cui ci si poteva astrarre dallo squallore della società odierna sia
caduto... è stato violato il mio posto in un ng che era la mia seconda
casa... e questo non lo posso assolutamente sopportare...
ovviamente cara marghef, non potrai mai capire un discorso del genere,
perchè non ci arrivi con la testa e soprattutto col cuore...e di questo
me ne rammarico...ma voi, amici miei, probabilmente capirete quanto mi
senta violato in questo momento...dopo l'ennesimo plonk (senza denuncia
all'abuse...perchè sono troppo buono evidentemente) spero tanto di non
dover avere altri casini per causa di gente irrispettosa, sovversiva,
subdola e senza nessun ritegno morale e civile...
Message has been deleted

El_Ciula

unread,
Mar 5, 2014, 3:13:43 AM3/5/14
to
Art ha scritto:

> On Wed, 05 Mar 2014 08:56:12 +0100, Catrame <cat...@gmail.com> wrote:
>
>> che poi, volendo, i cavi non hanno sezione piena, ma sono composti da
>> fili di rame, quindi il peso si ridurrebbe ancora O__o leggermente
>
> Se non erro, la sezione dichiarata del cavo è il totale della somma
> della sezione dei singoli trefoli.

Eh, magari, infatti si parla di sezione del conduttore, non del
conduttore+aria...


Catrame

unread,
Mar 5, 2014, 3:25:45 AM3/5/14
to
Scrive Art su it.hobby.fai-da-te :

> On Wed, 05 Mar 2014 08:56:12 +0100, Catrame <cat...@gmail.com> wrote:
>
>> che poi, volendo, i cavi non hanno sezione piena, ma sono composti da
>> fili di rame, quindi il peso si ridurrebbe ancora O__o leggermente
>
> Se non erro, la sezione dichiarata del cavo è il totale della somma
> della sezione dei singoli trefoli.

si lo so, era una battuta.
ci manca solo che ti danno la sezione interna del rivestimento :-) i
cinesi ci andrebbero a nozze.

pmin...@gmail.com

unread,
Mar 5, 2014, 3:53:36 AM3/5/14
to
Potrebbe esser utile una visita a questo sito:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/dimensionamento_cavi.htm
Piero

Archibald Tuttle

unread,
Mar 5, 2014, 6:10:18 AM3/5/14
to
Il 05/03/2014 08:45, lupino ha scritto:
> Mi hai fatto sorridere "di prima mattina", sia per l'inizio che per la
> chiosa finale :-)
grazie!

> E' la prima volta nella vita che vedo qualcuno calcolare volume e peso di
> fili usati per impianti civili,
> per definire/preventivare un costo impianto...
A domanda precisa risposta precisa, il calcolo e' servito per dare un
valore alla differenza (non avendo sottomano il costo della cordicella
che vendono a matasse intere di 100m di solito), e rendersi conto che e'
minima, quindi a fronte di un risparmio infinitesimale rispetto a tutto
il lavoro ci precludiamo la possibilita' di aumentare la potenza di
contratto oltre i 4,5kw.






lupino

unread,
Mar 5, 2014, 12:01:47 PM3/5/14
to

"Archibald Tuttle"
> A domanda precisa risposta precisa, il calcolo e' servito per dare un
> valore alla differenza (non avendo sottomano il costo della cordicella che
> vendono a matasse intere di 100m di solito), e rendersi conto che e'
> minima, quindi a fronte di un risparmio infinitesimale rispetto a tutto il
> lavoro ci precludiamo la possibilita' di aumentare la potenza di contratto
> oltre i 4,5kw.
>
hai ragione, per quelle quantità la differenza non è molta,
ad esempio qua il 6 lo danno a 33 euro e il 4 a 28 euro per 100mt.
http://www.elettrofornitureonline.it/index.php?id_category=20&controller=category
comunque nei negozi per elettricisti (non parlo di brico e cose varie o
online) qua nell'estremo
nord di solito (a differeza del tuo di solito) i fili li vendono anche al
metro,
logicamente costerà un pò di più, però è sempre una buona cosa.


felic...@yahoo.it

unread,
Mar 6, 2014, 3:17:55 AM3/6/14
to
Il giorno mercoledì 5 marzo 2014 00:13:32 UTC+1, siemens ha scritto:
> salve,devo rifare l'impianto elettrico e mi accingo a sostituire il cavo
>
> elettrico che dal contatore esterno va al quadro,lunghezza del cavo
>
> impiegato 10 metri e il contatore è il classico per abitazione 230V 3
>
> Kw,secondo voi va bene un cavo di sezione 4 ?


MOOOOOOOLTO spannometricamnete mi hanno detto, no non mio cugggino,
E QUINDI CHIEDO CONFORTO QUI SU.

allura te moltiplichi "a naso" il tuo 4x220 e ottieni un ipotetico 8,8kW,
cioe' il tuo cavo tiene almeno fino a 8,8kW, poi c'e' la storia della
distanza, ma li' dovremmo essere ben oltre i 10m, per dover "arrotondare"


felice pago

nasone
.

Archibald Tuttle

unread,
Mar 6, 2014, 8:09:07 AM3/6/14
to
Il 06/03/2014 09:17, felic...@yahoo.it ha scritto:
> allura te moltiplichi "a naso" il tuo 4x220 e ottieni un ipotetico 8,8kW,
> cioe' il tuo cavo tiene almeno fino a 8,8kW, poi c'e' la storia della
> distanza, ma li' dovremmo essere ben oltre i 10m, per dover "arrotondare"

Aspetta, il conto a naso era sui 6A ogni mmq, quindi 24A, arrotondiamo a
25A, moltiplichiamo per 230 (eh si) e otteniamo 5750.
Se un contratto da 3kW ti permette di consumarne 4 per tre ore (fonte
ENEL), uno da 4,5 te ne dara' almeno 5,5 o forse addirittura 6, forse.

ciao






siemens

unread,
Mar 6, 2014, 2:17:44 PM3/6/14
to
grazie a tutti quanti per le varie delucidazioni,ho capito che un punto
cruciale è la distanza dal contatore e visto che qui sono solo 10 metri
rimane quasi indifferente mettere un 4 mmq o un 6 mmq.Visto che mi avanza
del 4mmq,userò quello senza comprare il 6.
Grazie ancora.


berto...@hotmail.it

unread,
Apr 18, 2018, 6:52:03 PM4/18/18
to
Salve un informazione dovrei cambiare il cavo dal contatore fino all'abitazione per una distanza di circa 100 m vorrei sapere se un 10mm va bene per un 3kw grazie

Apteryx

unread,
Apr 19, 2018, 3:14:57 AM4/19/18
to
Il 19/04/2018 00:52, berto...@hotmail.it ha scritto:
> Salve un informazione dovrei cambiare il cavo dal contatore fino all'abitazione per una distanza di circa 100 m vorrei sapere se un 10mm va bene per un 3kw grazie
>

la linea contatore quadro, di prassi è realizzata con un cavo fg7or
2/3/4 G10

quindi se quel 10 è la sezione di un singolo cavo e la protezione di
quel cavo è idonea la risposta è si

Giampaolo Natali

unread,
Apr 19, 2018, 3:18:34 AM4/19/18
to
Direi proprio di sì. Salvo che tu intenda il diametro del cavo bipolare o
tripolare.
Parliamo di sezione dei singoli conduttori. A naso ti serviranno come minimo
da 6 mmq cadauno.
--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it

nn

unread,
Apr 19, 2018, 4:45:15 AM4/19/18
to
Il 19/04/2018 00:52, berto...@hotmail.it ha scritto:
> Salve un informazione dovrei cambiare il cavo dal contatore fino all'abitazione per una distanza di circa 100 m vorrei sapere se un 10mm va bene per un 3kw grazie
>

Suppongo in un sistema monofase 230V

dal calcoletto viene fuori una caduta per 100m di cavo da 2x10mmq
di
4,64V pari ad una caduta del 2,02%

dato che la massima caduta di tensione dal contatore all'utilizzatore e`
del 4% direi che hai ancora quasi 2% da utilizzare, tutto sommato direi
che va piu` che bene.

ad ogni modo se vuoi cimentarti anche da solo questa e` una pagina dove
puoi fare due soldini di conti.

http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php

bye

Memmeddu

unread,
Apr 19, 2018, 8:44:18 AM4/19/18
to
Catrame scrive
>- montante singolo: 6 mmq (fino a 10 piani)
>- dorsale principale: 6 mmq
>- dorsale secondaria: 4 mmq (utilizzatori fissi o prese da oltre 16A)
>- 2.5 mmq (illuminazione o prese da meno di 16A)
>- derivazione cucina: 4 mmq (presa da oltre 16A)
>- derivazioni: 2.5 mmq (singole prese da meno di 16A)
>
Fino a qui siamo d'accordo
>1.5 mmq (singole prese da meno di 10A)
>
Illuminazione

>1 mmq (illuminazione e cavi fissi)
>
Eccitazione relè

>0.75 mmq (illuminazione e cavi volanti)
Solo per utilizzi volanti

>0.5 mmq (circuiti da meno di 50V)
>- montante di terra: 25 mmq (16 mmq se con meno di 6 alloggi)
>- protezione: stessa sezione del conduttore di fase
>
Da aggiungere inoltre che la 64-08 dice che bisogna mettere un interruttore differenziale di sensibilità minore a quello in quadro,ad una distanza massima di 3 metri dal contatore