cavo ethernet in canalina con cavi 220 V?

4,503 views
Skip to first unread message

Antas

unread,
Mar 4, 2013, 4:18:20 PM3/4/13
to
Vorrei tirare un cavo ethernet da una stanza all'altra, ma le uniche
canaline che ho a disposizione sono quelle che portano alle prese di
corrente.
C'è qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline
anche un cavo di rete? Possibili disturbi alla comunicazione?

Grazie

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Roberto

unread,
Mar 4, 2013, 4:29:26 PM3/4/13
to

"Antas" <an...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio
news:kh331s$f1h$1...@adenine.netfront.net...
> Vorrei tirare un cavo ethernet da una stanza all'altra, ma le uniche
> canaline che ho a disposizione sono quelle che portano alle prese di
> corrente.
> C'� qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline
> anche un cavo di rete?

Non ai tuoi livelli.

> Possibili disturbi alla comunicazione?

E cosa ti importa? Sei su ethernet, fa tanti tentativi finch� il dato prima
o poi arriva. Pensa a quelli che optano per il wifi cosa rischiano!




Journey

unread,
Mar 4, 2013, 4:41:42 PM3/4/13
to
Antas ha spiegato il 04/03/2013 :
> Vorrei tirare un cavo ethernet da una stanza all'altra, ma le uniche
> canaline che ho a disposizione sono quelle che portano alle prese di
> corrente.
> C'ᅵ qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline
> anche un cavo di rete? Possibili disturbi alla comunicazione?
>
> Grazie
>
> --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

vai tranquillo
io ho fatto lo stesso con una 20in di metri di cablaggio e sono 4 anni
che non ho problemi, connessione stabile e ping sotto il millisecondo
utilizza il cavo ethernet cat 5 ftp che va piu' che bene.

--
J.


Message has been deleted

Andrea Frigo

unread,
Mar 4, 2013, 4:52:32 PM3/4/13
to
Mi par di ricordare che normativamente è ammessa la coesistenza di cavi
di segnale con cavi a tensione pericolosa solo se entrambi i tipi sono a
doppio isolamento. Il cavo di rete lo è certamente, ma suppongo che
quelli dell'impianto elettrico siano dei semplici N07V-K unipolari.

--
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

martello

unread,
Mar 4, 2013, 6:10:39 PM3/4/13
to
Il 04/03/2013 22.52, Andrea Frigo ha scritto:
> Mi par di ricordare che normativamente è ammessa la coesistenza di cavi
> di segnale con cavi a tensione pericolosa solo se entrambi i tipi sono a
> doppio isolamento.

No ... se entrambe i cavi hanno l'isolamento richiesto per la massima
tensione presente nella conduttura.


> Il cavo di rete lo è certamente

Perchè?

> ma suppongo che
> quelli dell'impianto elettrico siano dei semplici N07V-K unipolari.
>

Be ... nel 99,999% dei casi in una abitazione è così :-)

menestrello

unread,
Mar 5, 2013, 3:12:03 AM3/5/13
to
Il 05/03/2013 0.10, martello ha scritto:

> No ... se entrambe i cavi hanno l'isolamento richiesto per la massima
> tensione presente nella conduttura.

Permettimi di fare la chiosa a quello che hai detto, per altro
giustissimo.... :-)

Di fatto non esistono cavi per rete locale con isolamento adeguato alla
categoria di impianto I (da 50 a 1000Vc.a.) ma solo per cat 0 (fino a
50Vc.a.), pertanto almeno a livello normativo la cosa non e` fattibile,
per motivi di sicurezza elettrica, non certo per problemi di
compatibilita` elettromagnetica

Cordialita`

Erasmo da Rotterdam

unread,
Mar 5, 2013, 4:41:28 AM3/5/13
to
Antas ha scritto:
Oppure potresti utilizzare quei cosi che collegano in rete due prese
elettriche.

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Antas

unread,
Mar 5, 2013, 5:54:43 AM3/5/13
to
Roberto, on 03/04/2013 10:29 PM, wrote:

> E cosa ti importa? Sei su ethernet, fa tanti tentativi finchè il
> dato prima o poi arriva.

E' appunto quello che mi preoccupa, mi scoccerebbe vedere il film a
scatti.

Antas

unread,
Mar 5, 2013, 5:58:51 AM3/5/13
to
menestrello, on 03/05/2013 09:12 AM, wrote:

> Di fatto non esistono cavi per rete locale con isolamento adeguato
> alla categoria di impianto I (da 50 a 1000Vc.a.) ma solo per cat 0
> (fino a 50Vc.a.), pertanto almeno a livello normativo la cosa non e`
> fattibile, per motivi di sicurezza elettrica,

Cioè che cosa rischio, che mi entri la 220 nel cavo ethernet e mi si
fulmini router e tv? Ma dovrebbe esserci qualche spellatura in
entrambi i cavi nello stesso punto, giusto?

Bernardo Rossi

unread,
Mar 5, 2013, 6:14:26 AM3/5/13
to
On Tue, 05 Mar 2013 11:58:51 +0100, Antas <an...@invalid.invalid>
wrote:

>Cioč che cosa rischio, che mi entri la 220 nel cavo ethernet e mi si
>fulmini router e tv? Ma dovrebbe esserci qualche spellatura in
>entrambi i cavi nello stesso punto, giusto?

Le norme (e lo stesso concetto di "sicurezza") sono fatte per
prevenire anche quello che potrebbe succedere con probabilita'
bassissima, poiche' se prevedono cio', vuol dire che e' gia' successo.

Poi c'e' sempre chi dice: io non faccio cosi' che tanto non mi e' mai
successo nulla. Ed e' probabile che nulla succeda, pero' la
possibilita' c'e'.



--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

menestrello

unread,
Mar 5, 2013, 7:03:34 AM3/5/13
to
Il 05/03/2013 11.58, Antas ha scritto:

> Cioè che cosa rischio, che mi entri la 220 nel cavo ethernet e mi si
> fulmini router e tv? Ma dovrebbe esserci qualche spellatura in
> entrambi i cavi nello stesso punto, giusto?

Si questa e` un'eventualita`...... tutto dipende dalle abrasioni
prodotte in fase di infilaggio dei conduttori, personalmente ho visto
l'isolante consumarsi nel punto di sfregamento come se fosse stato
limato, ma non e` questo il punto.... e` che se uno dei due conduttori
dovesse perdere per qualsiasi motivo l'isolamento, ci sara` sempre
quello del conduttore adiacente ad essere efficiente e come ti ha ben
esposto Bernardo Rossi le Norme son fatte per prevenire ed uno dei
probabili guasti e` il deterioramento dell'isolante, qualunque sia la
causa (termica meccanica od invecchiamento).

Poi se sei cosi` bravo e riesci ad infilare il cavo UTP inguainato a sua
volta in un tubetto sterling o similare, insieme alla FM sei anche a
Norma :-) (tutto dipende da quanto spazio hai a disposizione nella
canalizzazione.

Cordialita`

Bernardo Rossi

unread,
Mar 5, 2013, 7:07:54 AM3/5/13
to
On Tue, 05 Mar 2013 13:03:34 +0100, menestrello <non...@modomain.nil>
wrote:

>esposto Bernardo Rossi le Norme son fatte per prevenire ed uno dei

Poi sappiamo tutti che l'italiano medio non e' particolarmente incline
a mettere in atto il proverbio: prevenire e' meglio che curare.
Questione di mentalita', cultura, tanto la mamma provvede ecc.

Roberto

unread,
Mar 5, 2013, 7:40:03 AM3/5/13
to

"Antas" <an...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio
news:kh4jh6$24lg$1...@adenine.netfront.net...
> Roberto, on 03/04/2013 10:29 PM, wrote:
>
>> E cosa ti importa? Sei su ethernet, fa tanti tentativi finch� il
>> dato prima o poi arriva.
>
> E' appunto quello che mi preoccupa, mi scoccerebbe vedere il film a
> scatti.

Film??? Che banda di ricchioni! Tira un cavo coax da antenna.


menestrello

unread,
Mar 5, 2013, 8:40:44 AM3/5/13
to
Il 05/03/2013 13.07, Bernardo Rossi ha scritto:

> Poi sappiamo tutti che l'italiano medio non e' particolarmente incline
> a mettere in atto il proverbio: prevenire e' meglio che curare.
> Questione di mentalita', cultura, tanto la mamma provvede ecc.
>
>
Gia`... siamo nati furbi... cosi` furbi a volte da essere imprudenti od
addirittura temerari..... perche` siamo convinti che tanto non tocchera`
mai a noi pagarne le conseguenze.

Cordialita` :)

Boiler

unread,
Mar 5, 2013, 8:47:40 AM3/5/13
to
On Tue, 05 Mar 2013 13:03:34 +0100, menestrello <non...@modomain.nil>
wrote:

>Poi se sei cosi` bravo e riesci ad infilare il cavo UTP inguainato a sua
>volta in un tubetto sterling o similare, insieme alla FM sei anche a
>Norma :-) (tutto dipende da quanto spazio hai a disposizione nella
>canalizzazione.

Switch con una porta per la fibra ottica oramai si trovano a buon
prezzo. Ed ecco risolto il problema in sicurezza e semplicit� :-)

Boiler

Bernardo Rossi

unread,
Mar 5, 2013, 8:49:41 AM3/5/13
to
On Tue, 05 Mar 2013 14:40:44 +0100, menestrello <non...@modomain.nil>
wrote:

>addirittura temerari..... perche` siamo convinti che tanto non tocchera`
>mai a noi pagarne le conseguenze.

Tanto succede sempre agli altri...

menestrello

unread,
Mar 5, 2013, 10:08:37 AM3/5/13
to
Il 05/03/2013 14.47, Boiler ha scritto:

> Switch con una porta per la fibra ottica oramai si trovano a buon
> prezzo. Ed ecco risolto il problema in sicurezza e semplicit� :-)

mmmm mi sa che non hai considerato un paio di cose, di apparati te ne
servono due, poi non credo si possano infilare impunemente le bretelle
in fibra i connettori costituiscono un impaccio notevole nel corrugato e
per di piu`hanno la sgradevole caratteristica di non sopportare
assolutamente la trazione.....
a meno che tu non intenda posare un vero cavo in fibra..... ma cosi` poi
ti servira` anche chi te lo connettorizza con i pigtail, piu` due
cassetti per l'ammarro..... alla fine il conto diventera` sicuramente,
piu` salato che se chiamassi un elettricista per farti fare una
canalizzazione nuova.

Cordialita`

Nightflyer

unread,
Mar 5, 2013, 11:16:52 AM3/5/13
to
Io l'ho fatto con 15 mt di cavo, per sicurezza l'ho messo schermato, ma
funziona benissimo anche senza.
Vai tranquillo!

Nightflyer

"Antas" <an...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio
news:kh331s$f1h$1...@adenine.netfront.net...
> Vorrei tirare un cavo ethernet da una stanza all'altra, ma le uniche
> canaline che ho a disposizione sono quelle che portano alle prese di
> corrente.
> C'� qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline

ginopilotino

unread,
Mar 5, 2013, 11:28:20 AM3/5/13
to
Il 05/03/2013 17:16, Nightflyer ha scritto:
> Io l'ho fatto con 15 mt di cavo, per sicurezza l'ho messo schermato, ma
> funziona benissimo anche senza.
> Vai tranquillo!

Per quale sicurezza? Di interferenze con la rete elettrica? :D

Ciao ... Dino

--
"professore chiama altro professore e insieme ridono di me" (cit. Maxdamage)

ginopilotino

unread,
Mar 5, 2013, 11:43:18 AM3/5/13
to
Attenzione pero', c'e' la CEI UNEL 36762.

Boiler

unread,
Mar 5, 2013, 12:27:55 PM3/5/13
to
On Tue, 05 Mar 2013 16:08:37 +0100, menestrello <non...@modomain.nil>
wrote:

>Il 05/03/2013 14.47, Boiler ha scritto:
>
>> Switch con una porta per la fibra ottica oramai si trovano a buon
>> prezzo. Ed ecco risolto il problema in sicurezza e semplicità :-)
>
>mmmm mi sa che non hai considerato un paio di cose, di apparati te ne
>servono due, poi non credo si possano infilare impunemente le bretelle
>in fibra i connettori costituiscono un impaccio notevole nel corrugato e
>per di piu`hanno la sgradevole caratteristica di non sopportare
>assolutamente la trazione.....
>a meno che tu non intenda posare un vero cavo in fibra..... ma cosi` poi
>ti servira` anche chi te lo connettorizza con i pigtail, piu` due
>cassetti per l'ammarro..... alla fine il conto diventera` sicuramente,
>piu` salato che se chiamassi un elettricista per farti fare una
>canalizzazione nuova.

Ammetto di non averlo mai fatto, ma se ci passa uno RJ-45 dovrebbe
passarci anche il "doppino" della fibra, magari opportunamente
nastrato sui primi 10 cm. Chiaro che dipende dal diametro del
corrugato di cui stiamo parlando e di cosa ci sia già dentro.

Saluti
Boiler

ginopilotino

unread,
Mar 5, 2013, 3:22:00 PM3/5/13
to
On 4 Mar, 22:18, Antas <an...@invalid.invalid> wrote:
> Vorrei tirare un cavo ethernet da una stanza all'altra, ma le uniche
> canaline che ho a disposizione sono quelle che portano alle prese di
> corrente.
> C'è qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline
> anche un cavo di rete? Possibili disturbi alla comunicazione?

Nessun disturbo e nessuna controindicazione se l'impianto e' a norma.
E puo' esserlo anche con cavi di rete ed elettrici nello stesso
corrugato.

Ciao ... Dino

menestrello

unread,
Mar 5, 2013, 3:36:28 PM3/5/13
to
On 05/03/2013 18:27, Boiler wrote:

> Ammetto di non averlo mai fatto, ma se ci passa uno RJ-45 dovrebbe
> passarci anche il "doppino" della fibra, magari opportunamente
> nastrato sui primi 10 cm. Chiaro che dipende dal diametro del
> corrugato di cui stiamo parlando e di cosa ci sia già dentro.

mmm... in genere quando e' cosi' non si riesce a passare il classico
cavo patch (di adeguata lunghezza) gia' intestato (soluzione economica),
ma si usa il cavo UTP per posa fissa, che ha i conduttori rigidi (non ad
anima cordatata) e si collegano alle estremita' due prese RJ45, nelle
quali poi si infila il cavo patch (flessibile), per tale soluzione, si
utilizzano in genere le canalizzazioni dell'impianto telefonico, sia per
affinita' elettrica (basta cambiare armatura e la placca senza usare
setti isolanti) che per dislocazione topografica... :0)

Cordialita'
Message has been deleted

menestrello

unread,
Mar 5, 2013, 3:48:40 PM3/5/13
to
On 05/03/2013 17:43, ginopilotino wrote:

> Attenzione pero', c'e' la CEI UNEL 36762.
>

Bene buono a sapersi, mi aggiornero' al piu' presto :0)

ad ogni modo sono cavi speciali, non diffusissimi.... se non puoi
accedere ai distributori all'ingrosso e te ne serve qualche metro, non
riesci ad averlo... comunque bravo :0)

Cordialita'

Boiler

unread,
Mar 5, 2013, 3:58:29 PM3/5/13
to
On Tue, 5 Mar 2013 21:44:07 +0100, he...@heriknospaanammm.com (Herik)
wrote:

>magari un LC alla volta ci passa, ma una scheda in fibra cosa costa?

Usata, su ebay, con un anno di garanzia, Allied Telesyn (non
paccottiglia consumer) 10 euro. Ma non serve.

> e
>il gbic?

Ma quale gbic?!?
http://www.ebay.it/itm/271162310937
Con 60 euro abbiamo il link in fibra a 1 Gbit e 4 porte ethernet su
ogni lato.

Boiler
Message has been deleted

Boiler

unread,
Mar 5, 2013, 5:02:04 PM3/5/13
to
On Tue, 5 Mar 2013 22:41:32 +0100, he...@heriknospaanammm.com (Herik)
wrote:

>Boiler <inv...@chickenkiller.com> wrote:
>
>> Usata, su ebay, con un anno di garanzia, Allied Telesyn (non
>> paccottiglia consumer) 10 euro. Ma non serve.
>
>pci, se hai un pc che ancora lo usa,

È vero, ma si trova di tutto. Se proprio vuoi la scheda di rete invece
del media-converter (che è quello che serve all'OP, dato che ci vuole
guarda film) si trova anche pci express, costa però 49 euro.

> e poi mi pare che quella che ho
>visto sia 10 Mb:
>
>http://tinyurl.com/bd4rz9l

No, avevo visto una AT-2701FTX.

>il connettore non capisco che sia, SC?

A scelta con ST, SC-SX, SC-LX, LC-SX o LC-LX.

Boiler