quanti elementi radianti può gestire una caldaia ??

1,805 views
Skip to first unread message

Joe_at_home

unread,
Jan 10, 2012, 12:41:28 PM1/10/12
to
come da titolo, è dato di sapere quanti elementi radianti (termosifoni)
può gestire una caldaia da 28 Kw, considerando che ho elementi in
alluminio alti 70 cm ?
chiedo questo perchè ho intenzione di aggiungere qualche termosifone,
sempre da h 70 per 10 elementi in taverna...

--
Joe_at_home

MARIO.G

unread,
Jan 10, 2012, 12:53:05 PM1/10/12
to
, ciao prendi il manuale tecnico di installazioe e uso della
tua caldaia, dovresti avercelo insieme al libretto di impianto
e alle ultime bollette pagate

leggi , la tua caldaia quanti litri gestisce alle diverse
temperature... una 24 kw porta almeno a spasso 175 litri...
senza problemi... ma il segreto sta nel vaso si espansione,
per cui magari anche se hai un 28 kw ma hai lo stesso vaso
di espansione della 24 .... terrai alla grande anche tu
175 litri--- altrimenti ne avrai 210 e passa fino a 300


sono però indicazioni , da leggere, sul certificato del
tuo impianto, ossia quello che te l'ha realizzato dovrebbe
averti dato, il certificato della canna fumaria, quello
del gas tenuta e quello dei radiatori etc etc

CMQ...SENTI... UN RADIATORE MODERNO TIENE POCHI LITRI...
ANCHE SE SEI ALTO 160 CM 180 200 E PASSA, TRA L'ASSE
IN ALTO E L'ASSE IN BASSO 10 ELEMEnTI CONTANO POCHISSIMO

CON 70 DI INTERASSE.. NON DI ALTEZZA, ANCHE ELEMENTI DI CANTIERE
PRIMO PREZZO.. ROZZI DA 8 EURO L'UNO... NON TENGONO PIU
DI 0.5-0.7 LITRI e ti danno 150-170 watt ciascuno a dt 50-60

PER CUI CONTA QUANTI NE HAI , SE NE HAI GIà 200 elementi
installati.. riflettici sopra, sul vaso di espansione
se ne hai meno di 100 attacca :) io alla buona... ne ....

ciao

mario

Mario G.

unread,
Jan 10, 2012, 1:27:28 PM1/10/12
to
On 10 Gen, 18:41, Joe_at_home <ik0...@libero.it> wrote:
aggiungere qualche termosifone,
> sempre da h 70 per 10 elementi in taverna...
>
> --
> Joe_at_home

joe.. ricorda che se hai un taverna in un ambiente che
disperde poco... con poche finestre, mura seminterrate...
NON DEVI ESAGERARE CON I TERMOSIFONI perchP disperdi meno

conta gli elementi che hai nello spazio simile, sopra o sotto
o di fianco... e poi moltiplichi per 0.6-0.7

esempio la taverna si sviluppa su una pianta dove , al
piano superiore hai due stanze, una con 5 e una con 8
radiatori ...... totali 13

in taverna ti bastano 8-massimo massimo 10 elementi
che puoi pensare di fare , due termo da 5 oppure

fa un 5 da h 70 e un da 3 da h 160 , oppure
se hai problemi di collettore , potresti fare
un termo solo unico grosso .. ma meglio sarebbe
distribuire in piu punti...

ciao

mario

Spino

unread,
Jan 10, 2012, 4:48:10 PM1/10/12
to
On Tue, 10 Jan 2012 18:41:28 +0100, Joe_at_home <ik0...@libero.it>
wrote:

>come da titolo, č dato di sapere quanti elementi radianti (termosifoni)
>puň gestire una caldaia da 28 Kw, considerando che ho elementi in
>alluminio alti 70 cm ?
>chiedo questo perchč ho intenzione di aggiungere qualche termosifone,
>sempre da h 70 per 10 elementi in taverna...

Non esiste una regola precisa dal momento che bisogna valutare sia la
potenza termica degli elementi sia della portata di acqua erogata dal
circolatore.
Considera che la portata termica massima della cadaia viene erogata in
produzione di acqua calda sanitaria.

--
Paolo "Spino"

Albe V°

unread,
Jan 11, 2012, 3:24:33 AM1/11/12
to
Nel suo scritto precedente, Joe_at_home ha sostenuto :
> come da titolo, ᅵ dato di sapere quanti elementi radianti (termosifoni) puᅵ
> gestire una caldaia da 28 Kw, considerando che ho elementi in alluminio alti
> 70 cm ?
> chiedo questo perchᅵ ho intenzione di aggiungere qualche termosifone,
> sempre da h 70 per 10 elementi in taverna...

La caldaia puᅵ gestire anche diecimila elementi.
E' la dispersione dell'immobile che 'chiama' la caldaia adeguata.

Alberto


inps09

unread,
Jan 14, 2012, 6:07:13 PM1/14/12
to

"Joe_at_home" <ik0...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:jeht7b$v60$1...@speranza.aioe.org...
Con potenza di caldaia resa all'acqua pari a 28 kW, hai una potenza
disponibile ai radiatori di circa 25 kW e puoi alimentare numero 169
elementi in alluminio pressofuso dimensioni 80(p)x80(l)x777(h) mm, aventi
una potenza emessa con salto di temperatura di 50 K (acqua entrante a 75°C,
uscente a 65°C ed ambiente a 20°C) di 148 W.
Se la potenza di 28 kW è quella bruciata (portata termica), la potenza resa
all'acqua sarà pari a circa a 25 kW, la potenza termica disponibile ai
radiatori sarà di circa 22,5 kW ed il numero di elementi sarà di ed il
numero di elementi pari a 152.
Ovviamente se cambia la temperatura di caldaia e se cambia la potenza emessa
dal radiatore (W/elemento), il numero di elementi alimentabili varierà in
proporzione.
inps09

Joe_at_home

unread,
Jan 15, 2012, 1:35:39 PM1/15/12
to
---------------
ti ringrazio... mi sembri molto ferrato in matateria...
anche se onestamente ci ho capito ben poco ;.)

cmq ho capito che come somma totale potrei arrivare a 152 elementi nella
misura da te elencata...
quindi posso procedere in quanto ho 75 elementi è 2 arredo bagno
da 1.20..
Ciao

--
Joe_at_home