Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Malfunzionamento Daikin siesta FTXN25/35L

75 views
Skip to first unread message

Archaeopteryx

unread,
Jun 24, 2016, 10:43:43 AM6/24/16
to
Lode a voi NG,

Ho il condizionatore in oggetto che ho acceso per il suo
inizio estate 2016 e con mia (sgradita) sorpresa non
raffredda. Il funzionamento sembra a posto: le ventole
delle due unità girano, risponde al telecomando, ma non
raffredda. Ho seguito le istruzioni per la diagnostica e
mi restituisce F3 corrispondente a "surriscaldamento
scarico unità esterna". Googlando pare che sia dovuto al
radiatore zozzo (c'è qualche ragnatela ma guardato in
trasparenza la luce passa, sembra pulito) oppure alla
mancanza di fluido refrigerante. Ma a quanto ne so, in
questo caso doveva fermarsi oppure, se fosse il fluido e
ne mancasse abbastanza poco da non farlo arrestare, mi
aspettavo uno scarso raffreddamento non certo un effetto
assolutamente nullo. Anche il termometro mi conferma
che la temperatura nella stanza non scende nemmeno di
mezzo grado dopo mezz'ora di funzionamento (è una stanza
di meno di 10 m^2, e normalmente infatti l'effetto è quasi
istantaneo).

L'inverno lo faccio girare qualche ora al mese in modo
riscaldamento, e fino a marzo funzionava. Altro dato, le
due unità sono separate da circa 4 m di tubi.

Vorrei chiedervi cosa secondo voi è meglio fare. Se per la
vostra esperienza è molto probabilmente la mancanza di
fluido refrigerante chiamerei direttamente l'installatore.
Ma se sempre secondo voi è qualcosa di più serio,
cercherei direttamente l'assistenza. In questo secondo
caso, come funziona? Googlando pare che non esista una
specie di rete di assistenza ma vedo tante ditte
indipendenti che probabilmente hanno la certificazione per
la marca. A questo punto, come scelgo?

Ultima cosa: ammesso sia il fluido refrigerante, che può
essere successo per provocarne una perdita? Se è qualcosa
di normale, allora pace; ma se non lo è vorrei pensarci un
attimo prima di richiamare la stessa persona che potrebbe
non aver fatto un buon lavoro o, peggio, averlo fatto male
apposta (sì, sono paranoico ma è un periodaccio sul lavoro
e vedo tutto nero, perdonatemi).

Denghiu!

Apx.

--
- mi legga le carte.
- sua suocera avrà un grave incidente stradale.
- questo lo so, voglio sapere se la polizia
mi scoprirà.

MariaStella

unread,
Jun 24, 2016, 4:14:19 PM6/24/16
to
installazione fatta per fregarti i soldi visto che in pochi mesi si è
scaricato..perde di brutto
Purtroppo la gente non capisce che l0installazione dei climatizzatori è
molto importante,,invece è onesto chi prende poco e poi lavora in questo
modo....
12000 btu xxx euro installazione compresa è una ciulata sicura..di daikin ha
solo il marchio sopra e chi te lo installa te lo appende al muro attacca i
tubi e scappa


Archaeopteryx

unread,
Jun 24, 2016, 5:12:49 PM6/24/16
to
Non è che avessi aperto l'elenco a caso, avevo chiesto a
un amico di cui mi fido se conoscesse un tecnico bravo. Il
condizionatore l'avevo comprato io ed è sicuramente un
Daikin siesta. Mi chiedo solo se sia possibile calibrare
una perdita così impercettibile da manifestarsi tre anni dopo.

AleX

unread,
Jun 24, 2016, 6:37:02 PM6/24/16
to
Archaeopteryx <cor.bonukFANCULOSPAM@libero_NOMAIL_.it> wrote in news:nkk7od
$5c4$1...@gioia.aioe.org:


>
> Non è che avessi aperto l'elenco a caso, avevo chiesto a
> un amico di cui mi fido se conoscesse un tecnico bravo. Il
> condizionatore l'avevo comprato io ed è sicuramente un
> Daikin siesta. Mi chiedo solo se sia possibile calibrare
> una perdita così impercettibile da manifestarsi tre anni dopo.

Se ti racconto cosa è successo dove lavoro...

abbiamo un condizionatore per climatizzare la "sala server". Per
spilorceria endemica hanno messo un oggetto di infima marca, ma vabbè,
lasciamo perdere...
L'anno scorso, dopo qualche anno che era in funziona, in piena estate
smette di funzionare. Server, apparati di rete e gruppo di continuità con
temperature da paura...
Si chiama d'urgenza un tecnico, esamina la situazione, monta sul tetto
(dove si trova l'unità esterna) e sentenzia "manca il gas". Lo ricarica e
il tutto riparte. "Ma l'ha trovata la perdita?" - nessuna risposta.

Due giorni dopo, di nuovo fermo. Si richiama l'assistenza, viene un altro
tecnico, stessa diagnosi, ma questa volta trova l'inghippo: c'era un
tirante che poggiava su uno dei condotti. Con il tempo e le vibrazioni,
prima ha inciso la coibentazione, successivamente ha inciso il rame....


Ciao,
AleX

sandro

unread,
Jun 24, 2016, 6:47:35 PM6/24/16
to
Un ripatore autorizzato, se non conosci personalmente una persona
affidabile.
Se c'e' un guasto, procedera' con la riparazione perche' di sua
competenza. Se manca il gas, credo che lo sapra' ben ricaricare anche lui...

Puo' essere una perdita di gas, un problema al compressore, o
all'elettronica di comando, oppure, semplicemente un sensore
malfunzionante che restituisce un segnale errato.


> Ultima cosa: ammesso sia il fluido refrigerante, che può
> essere successo per provocarne una perdita? Se è qualcosa
> di normale, allora pace; ma se non lo è vorrei pensarci un attimo prima
> di richiamare la stessa persona che potrebbe non aver fatto un buon
> lavoro o, peggio, averlo fatto male apposta (sì, sono paranoico ma è un
> periodaccio sul lavoro e vedo tutto nero, perdonatemi).

Io ho due Daikin da 13 anni, e non hanno un problema.
Vero e' che li curo maniacalmente, sia le macchine interne che quelle
esterne, ma per le linee frigorifere non posso certo fare nulla.
Se chi installa fa bene il vuoto (roba che tanti cialtroni prendono alla
bell'e meglio) e sigilla tutto con perizia, l'impianto cammina per
decenni. Come un frigorifero da cucina.



sandro

Archaeopteryx

unread,
Jun 25, 2016, 6:15:04 AM6/25/16
to
> Un ripatore autorizzato, se non conosci personalmente
> una persona affidabile. Se c'e' un guasto, procedera'
> con la riparazione perche' di sua competenza. Se manca
> il gas, credo che lo sapra' ben ricaricare anche
> lui...
>
> Puo' essere una perdita di gas, un problema al
> compressore, o all'elettronica di comando, oppure,
> semplicemente un sensore malfunzionante che restituisce
> un segnale errato.

Grazie mille, ho fatto come hai prospettato e stamattina
ho contattato l'importatore, pare che ricontattino loro e
forniscano gli estremi dei loro centri assistenza per il
territorio, vedremo.

ciao!

MariaStella

unread,
Jun 25, 2016, 8:20:12 AM6/25/16
to
Il 24/06/2016 23:13, Archaeopteryx ha scritto:
>> installazione fatta per fregarti i soldi visto che in
>> pochi mesi si è scaricato..perde di brutto Purtroppo la
>> gente non capisce che l0installazione dei
>> climatizzatori è molto importante,,invece è onesto chi
>> prende poco e poi lavora in questo modo.... 12000 btu
>> xxx euro installazione compresa è una ciulata
>> sicura..di daikin ha solo il marchio sopra e chi te lo
>> installa te lo appende al muro attacca i tubi e scappa
>
> Non è che avessi aperto l'elenco a caso, avevo chiesto a un amico di cui
> mi fido se conoscesse un tecnico bravo. Il condizionatore l'avevo
> comprato io ed è sicuramente un Daikin siesta. Mi chiedo solo se sia
> possibile calibrare una perdita così impercettibile da manifestarsi tre
> anni dopo.
>
>

purtroppo la valutazione degli amici non può essere accurata spesso è
influenzata dal prezzo..dal fatto che sono svelti e fanno presto...etc
etc non è colpa loro ma se non vedono il lavoro e non sanno capire cosa
combinano sono valutazioni che hanno scarso valore

MariaStella

unread,
Jun 25, 2016, 8:24:59 AM6/25/16
to

> Io ho due Daikin da 13 anni, e non hanno un problema.
> Vero e' che li curo maniacalmente, sia le macchine interne che quelle
> esterne, ma per le linee frigorifere non posso certo fare nulla.
> Se chi installa fa bene il vuoto (roba che tanti cialtroni prendono alla
> bell'e meglio) e sigilla tutto con perizia, l'impianto cammina per
> decenni. Come un frigorifero da cucina.
>
>
>
> sandro

daikin è un ottimo marchio ma la sua fama non se l'è fatta coi modelli
siesta e altri articoli economici
Se fai prodotti top non puoi mettere a catalogo col tuo stesso marchio
altra roba fatta fra l'altro pure in cina..poi la gente non capisce
nulla e i soliti furboni fanno le "meravigliose" offerte con sti prodotti
Vendili con un altro marchio..fra l'altro già ce l'avevano ossia la
mcquay che avevano acquisito e che produce ora alcuni modelli siesta
invece il marchio mcquay l'hanno ritirato e usano per tutto il daikin

Daikin comunque non è ai vertici per affidabilità pur essendo molto buona

sandro

unread,
Jun 25, 2016, 12:43:42 PM6/25/16
to
Non sono cosi' informato al mercato, oggi. All'epoca mi istruii il
necessario per fare l'acquisto e, credo, posso dire che dopo tanto tempo
mi ritengo piu' che soddisfatto.
L'unico problema che ho avuto e' stato il motore della ventola di una
delle due macchine esterne, tre anni fa, che ho voluto cambiare perche'
fischiava un cuscinetto e non mi andava di rompere i coglioni al
condominio la notte.
140e il ricambio, fatto tutto da me. Il vecchio e' finito come "scorta
emergenze"... ;)

Quello che so e' che mi resi conto che ci sono macchine e macchine, e le
mie all'epoca costarono quattro volte un prodotto "cinese".
Inoltre, l'affidabilita' elettromeccanica e' importante, ma per i
prodotti residenziali lo e' altrettanto il programma che gira nelle
unita', e che deve saper ben adattarsi alle scelte dell'utente (senno'
alla fine non lo usi perche' fa male alla salute).
Senzs dimenticare il riuscire a consumare poco, essere silenzioso,
filtrare l'aria, essere facilmente ispezionabile per la *indispensabile*
pulizia, ecc...



sandro

Max max

unread,
Jun 25, 2016, 12:44:08 PM6/25/16
to
Il 25/06/2016 00.47, sandro ha scritto:

> Io ho due Daikin da 13 anni, e non hanno un problema.
>l'impianto cammina per
> decenni. Come un frigorifero da cucina.

Confermo, dal 2004.
Ma la manutenzione è veramente minima: pulizia filtri unità interne e
schiuma apposita una volta l'anno. Pulizia griglia unità esterna.
Ricaricare il gas senza prima riparare l'ovvia perdita non ha senso.

sandro

unread,
Jun 25, 2016, 12:46:57 PM6/25/16
to
Il 25/06/2016 12.15, Archaeopteryx ha scritto:
>> Un ripatore autorizzato, se non conosci personalmente
>> una persona affidabile. Se c'e' un guasto, procedera'
>> con la riparazione perche' di sua competenza. Se manca
>> il gas, credo che lo sapra' ben ricaricare anche
>> lui...
>>
>> Puo' essere una perdita di gas, un problema al
>> compressore, o all'elettronica di comando, oppure,
>> semplicemente un sensore malfunzionante che restituisce
>> un segnale errato.
>
> Grazie mille, ho fatto come hai prospettato e stamattina
> ho contattato l'importatore, pare che ricontattino loro e
> forniscano gli estremi dei loro centri assistenza per il
> territorio, vedremo.

Ma tu sei a Roma, o sbaglio?
Io i ricambi li prendo da Tropical Clima, alla Magliana.



sandro

Max max

unread,
Jun 25, 2016, 12:49:43 PM6/25/16
to
Il 25/06/2016 18.43, sandro ha scritto:

> Quello che so e' che mi resi conto che ci sono macchine e macchine, e le
> mie all'epoca costarono quattro volte un prodotto "cinese".

Inverter ovviamente ?

> unita', e che deve saper ben adattarsi alle scelte dell'utente (senno'
> alla fine non lo usi perche' fa male alla salute).

Dipendi anche come lo regoli, alla fine d'estate quello che da fastidio
è l'umidità.
Una volta che il flusso d'aria non impatta sulle persone, il ventilatore
si autoregola e non c'è troppa differenza con la temperatura esterna non
ci sono problemi di salute, anzi.
Io tengo casa di giorno ad una temperatura costante di 25 gradi e mezzo,
26. Umidità intorno al 37 %.
Ora fuori 31 gradi 44% umidità, che aumenta poi la sera.
Durante il sonno riesco a tenere tutto spento (i parametri tengono),
tranne 3 o 4 notti l'anno.

sandro

unread,
Jun 25, 2016, 8:24:15 PM6/25/16
to
Il 25/06/2016 18.49, Max max ha scritto:
> Il 25/06/2016 18.43, sandro ha scritto:
>
>> Quello che so e' che mi resi conto che ci sono macchine e macchine, e le
>> mie all'epoca costarono quattro volte un prodotto "cinese".
>
> Inverter ovviamente ?

Una macchina ON/OFF non ha senso, a meno che non devi portarti allo zero
assoluto...


>> unita', e che deve saper ben adattarsi alle scelte dell'utente (senno'
>> alla fine non lo usi perche' fa male alla salute).
>
> Dipendi anche come lo regoli, alla fine d'estate quello che da fastidio
> è l'umidità.

Dipende SE puoi regolarlo, e SE, una volta regolato, poi la macchina fa
quello che tu ti aspetti che faccia. Cosa del tutto non scontata.


> Una volta che il flusso d'aria non impatta sulle persone, il ventilatore
> si autoregola e non c'è troppa differenza con la temperatura esterna non
> ci sono problemi di salute, anzi.
> Io tengo casa di giorno ad una temperatura costante di 25 gradi e mezzo,
> 26. Umidità intorno al 37 %.
> Ora fuori 31 gradi 44% umidità, che aumenta poi la sera.
> Durante il sonno riesco a tenere tutto spento (i parametri tengono),
> tranne 3 o 4 notti l'anno.

Sei in una zona fortunata, "secca" di suo.
L'afa romana delle estati feroci (ad es. le mitiche 2002/2003, ma anche
l'anno scorso) non disdegna giornate sopra 60-65 RH%, con temperature
che non scendono sotto i 32 all'ombra. Per la notte, leva un 3-4 gradi
al massimo ma aggiungi un altro 10% di umidita'. :((
Roba da stenderti, almeno per me che non supero 120/70 di pressione,
quando sto a "palla".

Le mie due macchine riescono a distillare anche 5lt di acqua
demineralizzata al giorno, da un bilocale da 45mq. Dove riescono a
trovarla non si sa. E' incredibile a pensarci.



sandro

Max max

unread,
Jun 26, 2016, 5:19:39 AM6/26/16
to
Il 26/06/2016 02.24, sandro ha scritto:

> Sei in una zona fortunata, "secca" di suo.

In genere qui l'afa forte cala la sera, intorno al 60%
Quando chi non climatizza fa l'errore di aprire le finestre credendo
faccia più fresco. Ma anche la mattina c'è molta umidità.

>E' incredibile a pensarci.

Già

Max max

unread,
Jun 26, 2016, 5:23:11 AM6/26/16
to
Il 26/06/2016 10.39, Herik ha scritto:
> e non mi
> avrebbe dato alcun vantaggio.

I vantaggi sono il comfort (temperatura stabile) ed il consumo
istantaneo che poi decresce.
Per una climatizzazione ideale e non di una sola stanza, quindi con più
unità interne, ha senso.
Poi ovviamente devi avere dei riscontri strumentali per capire bene
(quindi termometri ed igrometri sia interni che esterni).

Max max

unread,
Jun 26, 2016, 5:33:45 AM6/26/16
to
Il 25/06/2016 18.43, sandro ha scritto:

> filtrare l'aria

Il filtraggio è comunque relativo imho. Alla fine il filtro lavabile che
c'è serve per fermare più particelle grandi sempre che ci siano. E' più
la condensa che alla fine "lava" l'aria.
Onestamente sono abbastanza perplesso sui nuovi modelli che vantano
filtri più sofisticati.
Ma ho dei purificatori vortice con filtri carbone, elettrostatico ed
ionizzatore.
Inoltre viene fatta pulizia a vapore dell'abitazione almeno una volta la
settimana, per cui, oltre i necessari ricambi, in quell'occasione l'aria
viene praticamente lavata passando nel filtro ad acqua.
Quindi il filtro del condizionatore rimane abbastanza pulito.

sandro

unread,
Jun 26, 2016, 7:37:14 AM6/26/16
to
Il 26/06/2016 11.19, Max max ha scritto:
> Il 26/06/2016 02.24, sandro ha scritto:
>
>> Sei in una zona fortunata, "secca" di suo.
>
> In genere qui l'afa forte cala la sera, intorno al 60%

Ieri il picco e' stato 78%... inciampi sul parquet, perche' grippano le
suole.


> Quando chi non climatizza fa l'errore di aprire le finestre credendo
> faccia più fresco. Ma anche la mattina c'è molta umidità.

Al lavoro c'e' climatizzazione a livello di palazzina, porte e finestre
con taglio termico e tutti gli avvisi appositi.
Niente da fare.
Il coglione che apre tutto, perche' "deve cambiare l'aria" lo trovi
sempre. Fumatori, in testa su tutti.
Vagli a spiegare che poi, non solo stai peggio ma consumi anche il triplo...



sandro

sandro

unread,
Jun 26, 2016, 7:57:23 AM6/26/16
to
Il 26/06/2016 11.33, Max max ha scritto:
> Il 25/06/2016 18.43, sandro ha scritto:
>
>> filtrare l'aria
>
> Il filtraggio è comunque relativo imho. Alla fine il filtro lavabile che
> c'è serve per fermare più particelle grandi sempre che ci siano. E' più
> la condensa che alla fine "lava" l'aria.

Certo, il filtraggio meccanico con quelle retine e' molto blando. C'e'
in aggiunta la griglia in apatite, per l'accumulo batterico...
Ma onestamente potrebbero fare di meglio.


> Onestamente sono abbastanza perplesso sui nuovi modelli che vantano
> filtri più sofisticati.
> Ma ho dei purificatori vortice con filtri carbone, elettrostatico ed
> ionizzatore.
> Inoltre viene fatta pulizia a vapore dell'abitazione almeno una volta la
> settimana, per cui, oltre i necessari ricambi, in quell'occasione l'aria
> viene praticamente lavata passando nel filtro ad acqua.
> Quindi il filtro del condizionatore rimane abbastanza pulito.

Se in giro c'e' meno polvere, quello ne intercetta di meno, ovviamente.
Spesso mi tocca aprire i PC dei conoscenti non autonomi in tal senso, e
sono indistinguibili da un sacchetto aspirapolvere vecchio stile.
Una volta mi ha portato un PC un collega, in uso dopo anni... ed era
lindo, perfetto. Gli ho detto di portare i miei complimenti alla signora
di casa, non sapendo che lui la chiama affettuosamente "pezzetta". Beh,
lo stato di quel PC e' stata la cartina al tornasole per dimostrare che
la manutenzione domestica paga, eccome.


Il mio cruccio, e' non poter arrivare a pulire la ventola tangenziale,
vero accumulo di detriti. Purtroppo, per smontarla va disassemblata
completamente la macchina, con apertura delle linee frigorifere... :(



sandro

Max max

unread,
Jun 26, 2016, 9:09:20 AM6/26/16
to
Il 26/06/2016 13.37, sandro ha scritto:

> Ieri il picco e' stato 78%...

You win. Qui non ci è mai arrivata a quei livelli.

steport...@gmail.com

unread,
Jun 26, 2016, 1:46:24 PM6/26/16
to
Il giorno domenica 26 giugno 2016 02:24:15 UTC+2, sandro ha scritto:
> Il 25/06/2016 18.49, Max max ha scritto:
> > Il 25/06/2016 18.43, sandro ha scritto:
> >
> >> Quello che so e' che mi resi conto che ci sono macchine e macchine, e le
> >> mie all'epoca costarono quattro volte un prodotto "cinese".
> >
> > Inverter ovviamente ?
>
> Una macchina ON/OFF non ha senso, a meno che non devi portarti allo zero
> assoluto...
>
>
> >> unita', e che deve saper ben adattarsi alle scelte dell'utente (senno'
> >> alla fine non lo usi perche' fa male alla salute).
> >
> > Dipendi anche come lo regoli, alla fine d'estate quello che da fastidio
> > è l'umidità.
>
> Dipende SE puoi regolarlo, e SE, una volta regolato, poi la macchina fa
> quello che tu ti aspetti che faccia. Cosa del tutto non scontata.
>

>
> Le mie due macchine riescono a distillare anche 5lt di acqua
> demineralizzata al giorno, da un bilocale da 45mq. Dove riescono a
> trovarla non si sa. E' incredibile a pensarci.
>
>
>
> sandro

Ciao Sandro scusami ma hai mica fatto caso se ti leva l'acqua anche in inverno quando metti su aria calda ? Mi interesserebbe molto installarlo se funzionasse bene anche come deumidificatore
Buona serata
Stefano

Giampaolo Natali

unread,
Jun 26, 2016, 1:57:19 PM6/26/16
to
Se nel telecomando c'è la voce "dry" sicuramente sì.



--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it


steport...@gmail.com

unread,
Jun 26, 2016, 2:13:26 PM6/26/16
to
Si ma volevo sapere da chi lo ha se funziona bene e deumidifica in riscaldamento come il deumidificatore portatile della De Longhi che ho già oppure è solo un ripiego nel senso che ne leva molto meno in confronto ?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Ciao
Stefano

Max max

unread,
Jun 26, 2016, 2:15:39 PM6/26/16
to
Il 26/06/2016 19.46, steport...@gmail.com ha scritto:
> se ti leva l'acqua anche in inverno quando metti su aria calda ?

Ovviamente no. In tal caso condensa l'unità esterna.

> Mi interesserebbe molto installarlo se funzionasse bene anche come deumidificatore

Per deumidificare deve raffreddare ... La funzione deumidificazione
comunque c'è (insieme a solo ventilazione, caldo, freddo) ma ovviamente
riduce la temperatura dell'ambiente.
Quindi utilizzare uno split al posto di un deumidificatore tradizionale
va ponderato attentamente a secondo delle necessità.
Personalmente non ho questo problema. Anzi alcune volte devo umidificare
in inverno.


Bernardo Rossi

unread,
Jun 26, 2016, 2:17:19 PM6/26/16
to
On Sun, 26 Jun 2016 19:57:15 +0200, "Giampaolo Natali"
<nata...@libero.it> wrote:

>Se nel telecomando c'è la voce "dry" sicuramente sì.

Quella c'e' nei condizionatori Martini.
--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

steport...@gmail.com

unread,
Jun 26, 2016, 4:52:18 PM6/26/16
to
Grazie Max, ok allora per deumidificare deve anche per forza buttare aria fredda anche in inverno cioè se butta fuori aria calda non deumidifica un bel niente ?
Se è come ho capito mi tocca tenermi l'antiestetico deumidificatore portatile
:(
Grazie e buona serata

Max max

unread,
Jun 26, 2016, 5:08:32 PM6/26/16
to
Il 26/06/2016 22.52, steport...@gmail.com ha scritto:
>cioè se butta fuori aria calda non deumidifica un bel niente ?

Esatto. In funzionamento riscaldamento una pompa di calore funziona al
contrario. Quindi è l'unità esterna che si raffredda e condensa.

steport...@gmail.com

unread,
Jun 26, 2016, 5:39:13 PM6/26/16
to
Grazie Max gentilissimo mi tocca tenermi il deumidificatore a terra :( :( :( per lo meno non ho speso soldi per una funzione che non funziona
Buona notte

sandro

unread,
Jun 26, 2016, 7:28:10 PM6/26/16
to
Il 26/06/2016 19.46, steport...@gmail.com ha scritto:
>
> Ciao Sandro scusami ma hai mica fatto caso se ti leva l'acqua anche
> in inverno quando metti su aria calda ? Mi interesserebbe molto
> installarlo se funzionasse bene anche come deumidificatore Buona
> serata Stefano

E' impossibile fisicamente, deumidificare un ambiente facendo il caldo,
perche' per farlo devi far condensare l'acqua contenuta nell'aria
creando una "parete fredda", convogliarla, e infine raccoglierla in una
tanica (come nei deumidificatori stand alone) o buttarla via (come nei
clima, col classico corrugato che finisce fuori).

Quando imposti la deumidificazione nei clima, la macchina fa il freddo
per un po', il necessario a raccogliere dell'acqua, e poi stoppa il
compressore, per evitare di abbattere troppo la temperatura ambientale
che dovrebbe mantenere costante, da programma.
La rogna e' che quando si stoppa il compressore, la quantita' di acqua
non ancora drenata e finita nella vaschetta di raccolta, e rimasta
invece sulle pareti delle lamelle della batteria, tende ad evaporare
rapidamente perche' soffiata con insistenza dalla ventola, e a ritornare
di nuovo nell'ambiente. Dando spesso "a naso", l'idea che l'umidita'
stia aumentando invece che diminuire. In realta' e' una illusione
temporanea, perche' la tanica la riempi... quindi l'acqua la togli davvero.

Insomma e' un lavoro un po' certosino, e i diagrammi di temperatura e
umidita' stanno nella tabella di una eprom programmata, per cui la
macchina pensa di fare istante per istante la cosa giusta, non potendo
misurare fisicamente se davvero sta raccogliendo acqua oppure no.
Ma... difficilmente ci azzecca al 100%...

Per questo motivo, di lavoro "predittivo", la deumidificazione e' la
funzione piu' critica, quella su cui i programmi dei climatizzatori
toppano quasi sempre di brutto, perche' per togliere acqua con una certa
aggressivita' devono fare il freddo, ma non possono fare troppo il
freddo perche' senno' il "cliente" potrebbe arrabbiarsi... :D



sandro

MariaStella

unread,
Jun 27, 2016, 8:40:27 AM6/27/16
to

>
> Le mie due macchine riescono a distillare anche 5lt di acqua
> demineralizzata al giorno, da un bilocale da 45mq. Dove riescono a
> trovarla non si sa. E' incredibile a pensarci.
>
>
>
> sandro

tutti i climatizzatori deumidificano anzi quelli scrausi tendenzialmente
asportano anche maggiore umidità (poca cosa comunque)
0 new messages