Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Sensore crepuscolare?

390 views
Skip to first unread message

Simonone

unread,
Aug 24, 2009, 6:17:20 AM8/24/09
to
nel mio condominio le luci delle aree comuni rimangono sempre accese.
prima di chiamare l'amministratore chiedendo di mandare un elettricista a
suon di centoeuri, vorrei provare a dare un'occhiata io per essere sicuro
che non ci sia qualche settaggio sbagliato.
ieri ho dato un occhio nel quadro elettrico. l'interruttore � su on. accanto
all'interruttore classico si trova un "aggeggino" della ABB che
evidentemente � collegato al crepuscolare.
l'aggeggino � in posizione "auto" e la ghiera pare essere a met� strada tra
min e max :-(
secondo voi � possibile che un guasto nel sensore crepuscolare porti a
tenere le luci sempre accese? ci pu� essere per caso un interruttore anche
sul sensore crepuscolare stesso con cui qualcuno pu� aver pasticciato?
solitamente i crepuscolari dove vengono posizionati? all'aperto? in ombra?
ad altezza del soffitto o del pavimento? per ora non sono ancora riuscito a
localizzare il sensre


jimidini

unread,
Aug 24, 2009, 6:58:15 AM8/24/09
to
> l'aggeggino è in posizione "auto" e la ghiera pare essere a metà strada tra
> min e max :-(
> secondo voi è possibile che un guasto nel sensore crepuscolare porti a

> tenere le luci sempre accese?
possibilissimo

> ci può essere per caso un interruttore anche
> sul sensore crepuscolare stesso con cui qualcuno può aver pasticciato?
Anche questo possibile

> solitamente i crepuscolari dove vengono posizionati? all'aperto? in ombra?
> ad altezza del soffitto o del pavimento?

In una posizione tale che quando arriva l'ombra accenda le luci

>per ora non sono ancora riuscito a
> localizzare il sensre

Cerca bene, controlla dove va a finire l'ombra verso la sera e cerca
un aggeggio tipo questo:
www.tecnoswitch.com/img/inter-crepuscolare.jpg
la pallina bianca ovviamente
Saluti Jimi Dini

Marco&Li

unread,
Aug 24, 2009, 6:58:07 AM8/24/09
to
Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah
il
fedele Simonone dal paese di simonone@bmwe30*forminchioni&sbrodi*.it

trova il sensore e inizia a vedere se � lui che d ail comando sbagliato col
tester....a volta basta un ragno che ci fa il bozzo davanti e lui ved ebuio,
oppure va in corto il fotodiodo del sensore e ciao.

Bernardo Rossi

unread,
Aug 24, 2009, 7:19:13 AM8/24/09
to
On Mon, 24 Aug 2009 12:17:20 +0200, "Simonone"
<simonone@bmwe30*forminchioni&sbrodi*.it> wrote:

>suon di centoeuri, vorrei provare a dare un'occhiata io per essere sicuro
>che non ci sia qualche settaggio sbagliato.

Ehm, viste le tue conoscenze sull'argomento non mi pare una buona
idea.
Al massimo puoi dare una ripulita alla calotta del sensore, che si
presenta normalmente come un piccolo globo bianco.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

Simonone

unread,
Aug 24, 2009, 7:42:20 AM8/24/09
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:3mt495hnd21v5nm94...@4ax.com...

> On Mon, 24 Aug 2009 12:17:20 +0200, "Simonone"
> <simonone@bmwe30*forminchioni&sbrodi*.it> wrote:
>
>>suon di centoeuri, vorrei provare a dare un'occhiata io per essere sicuro
>>che non ci sia qualche settaggio sbagliato.
>
> Ehm, viste le tue conoscenze sull'argomento non mi pare una buona
> idea.

bhe se si tratta di cercare di regolare i trim, lo faccio, ma di sicuro non
mi metto a smontare come scrivevo a Marco: non voglio litigare con i
condomini su chi ha "rotto" il crepuscolare


Simonone

unread,
Aug 24, 2009, 7:41:20 AM8/24/09
to

"Marco&Li" <non...@none.com> ha scritto nel messaggio
news:4a927255$0$28503$4faf...@reader2.news.tin.it...

> trova il sensore e inizia a vedere se � lui che d ail comando sbagliato
> col tester....

sicuramente non mi metto ad aprirlo e a testarlo, anche per evitare grane
con gli altri inquilini in caso il sensore risultasse guasto (della serie
"sei stato tu a romperlo": cornuto e mazziato)


Simonone

unread,
Aug 24, 2009, 7:43:03 AM8/24/09
to
grazie, andr� a vedere.
a logica dovr� essere nella zona giardino quindi, non in portineria


positionblue

unread,
Aug 24, 2009, 10:27:51 AM8/24/09
to
On 24 Ago, 12:17, "Simonone" <simonone@bmwe30*forminchioni&sbrodi*.it>
wrote:

> nel mio condominio le luci delle aree comuni rimangono sempre accese.
> prima di chiamare l'amministratore chiedendo di mandare un elettricista a
> suon di centoeuri, vorrei provare a dare un'occhiata io per essere sicuro
> che non ci sia qualche settaggio sbagliato.
> ieri ho dato un occhio nel quadro elettrico. l'interruttore è su on. accanto

> all'interruttore classico si trova un "aggeggino" della ABB che
> evidentemente è collegato al crepuscolare.
> l'aggeggino è in posizione "auto" e la ghiera pare essere a metà strada tra
> min e max :-(
> secondo voi è possibile che un guasto nel sensore crepuscolare porti a
> tenere le luci sempre accese? ci può essere per caso un interruttore anche
> sul sensore crepuscolare stesso con cui qualcuno può aver pasticciato?

> solitamente i crepuscolari dove vengono posizionati? all'aperto? in ombra?
> ad altezza del soffitto o del pavimento? per ora non sono ancora riuscito a
> localizzare il sensre

Ciao, nel mio condominio, una siepe rampicante provvedeva ad oscurare
il sensore che quindi teneva le luci accese... ora che lo so tengo
pulita la zona dalla siepe... forse è solo questo... per cui prima di
smontare o chiamare elettricisti controlla la posizione del sensore e
se viene oscurato da qualcosa (lo so sembra banale ma è così).

Ciao

Simonone

unread,
Aug 25, 2009, 4:06:21 AM8/25/09
to
torno al mio problema.
ieri ho cercato nella zona della portineria/giardino, ma di sensori
crepuscolari non ce ne sono proprio.
l'unica zona dubbia � una aiuola piantumata dove stanno crescendo parecchie
piante, ma -a parte che ho cercato anche l�- l'unica possibilit� sarebbe che
l'avessero installato all'altezza del terreno in una zona dove crescono
piante da 5 anni: solo un pazzo l'avrebbe fatto.
ho provato anche a cercare in prossimit� dei lampioncini, ma niente da fare.
non � che magari non c'� nessun crepuscolare, ma l'interruttore funziona con
un timer?
ho fotografato quello che c'� nel quadro elettrico:
http://www.badongo.com/pic/6978425

come vedete accanto all'interruttore generale c'� questo secondo
interruttore con posizione 0- auto - 1
se sposto la leva su auto, immediatamente un "qualcosa" all'interno scatta e
si accende tutto, anche se il giardino � in pieno sole.

la mia perplessit� sulla presenza di un crepuscolare � data dal fatto che
l'interruttore accanto a quello del giardino, denominato "rel� scala" ha un
trim completamente diverso, come vedete in questa foto...
http://www.badongo.com/pic/6978429

cosa ne dite? rinuncio all'esplorazione e faccio chiamare l'elettricista?

Cordy

unread,
Aug 25, 2009, 6:47:00 AM8/25/09
to
Simonone ha scritto:

> nel mio condominio le luci delle aree comuni rimangono sempre accese.
> prima di chiamare l'amministratore chiedendo di mandare un elettricista a
> suon di centoeuri, vorrei provare a dare un'occhiata io per essere sicuro
> che non ci sia qualche settaggio sbagliato.

Nel mio condominio (sono l'amministratore) vige la legge islamica. Chi
tocca fili, cancello, molla chiudi porta, riceve la pena del taglio
della mano!!! Per EVIDENTI problemi di responsabilitᅵ
dell'amministratore. E poi perchᅵ se non si sa che cosa si sta facendo,
meglio non toccare cose non solo nostre. Dato che non sei elettricista
(non avresti postato la domanda...) hai capito come la penso al
riguardo. Ma adesso ti rispondo... :-)

> ieri ho dato un occhio nel quadro elettrico. l'interruttore ᅵ su on. accanto

> all'interruttore classico si trova un "aggeggino" della ABB che

> evidentemente ᅵ collegato al crepuscolare.

Non tanto evidentemente. Dalla descrizione sembra un temporizzatore.
Luce scale? O comunque, altro circuito?

> l'aggeggino ᅵ in posizione "auto" e la ghiera pare essere a metᅵ strada tra
> min e max :-(

> secondo voi ᅵ possibile che un guasto nel sensore crepuscolare porti a

> tenere le luci sempre accese?

Certo! S'incolla il contatto. Ma piᅵ semplicemente il contenitore ᅵ
sporco o c'ᅵ caduto su qualcosa (sacchetto portato dal vento...).

ci puᅵ essere per caso un interruttore anche
> sul sensore crepuscolare stesso con cui qualcuno puᅵ aver pasticciato?

Difficile. Di solito ᅵ un contenitore in plastica bianca traslucida
(mezza lattina di birra, cilindrico o parallelepipedale, nella
maggioranza dei casi) posizionato in modo da non prendere sole
direttamente o luce dagli apparati che comanda. Posizionato lontano da
manine... quindi possibilmente in alto.

Cordy

unread,
Aug 25, 2009, 6:49:12 AM8/25/09
to
Simonone ha scritto:

> http://www.badongo.com/pic/6978425

> http://www.badongo.com/pic/6978429
>
> cosa ne dite? rinuncio all'esplorazione e faccio chiamare l'elettricista?
>
>
>

Sono entrambi temporizzatori... di marche diverse.

Simonone

unread,
Aug 25, 2009, 9:54:44 AM8/25/09
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:h70fep$pcn$1...@aioe.org...

> Nel mio condominio (sono l'amministratore) vige la legge islamica. Chi
> tocca fili, cancello, molla chiudi porta, riceve la pena del taglio della

> mano!!! Per EVIDENTI problemi di responsabilit�

come scrivevo, non ho nessuna intenzione di toccare fili.
per� ora che mi ci fai pensare, quasiquasi recupero un paio di forbici e
regolo le doppiepunte al quadro elettrico :-)

> Non tanto evidentemente. Dalla descrizione sembra un temporizzatore. Luce
> scale? O comunque, altro circuito?

le foto sono nell'altro post, come hai visto.
a me sincercamente non pare un temporizzatore, non c'� nessun logo che
faccia pensare a un orologio o simile...

> Difficile. Di solito � un contenitore in plastica bianca traslucida (mezza

> lattina di birra, cilindrico o parallelepipedale, nella maggioranza dei
> casi) posizionato in modo da non prendere sole direttamente o luce dagli
> apparati che comanda. Posizionato lontano da manine... quindi
> possibilmente in alto.

a meno che non l'abbiano messo sul tetto del palazzo, nell'area comune non
c'� traccia di qesto crepuscolare


Cordy

unread,
Aug 25, 2009, 12:05:47 PM8/25/09
to
Simonone ha scritto:

> a meno che non l'abbiano messo sul tetto del palazzo, nell'area comune non

> c'ᅵ traccia di qesto crepuscolare


Nel quadro elettrico c'ᅵ qualcosa che fa pensare ad un orologio?
Potrebbe essere comandato da un orologio a programmatore, invece che da
un crepuscolare. Evidentemente, il crepuscolare va cercato all'esterno
del palazzo (ma fin lᅵ c'eri arrivato da solo, spero...).

Simonone

unread,
Aug 26, 2009, 3:43:08 AM8/26/09
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:h7124g$ges$1...@aioe.org...

> Nel quadro elettrico c'� qualcosa che fa pensare ad un orologio?

no, niente orologi.

> Potrebbe essere comandato da un orologio a programmatore, invece che da un
> crepuscolare. Evidentemente, il crepuscolare va cercato all'esterno del

> palazzo (ma fin l� c'eri arrivato da solo, spero...).

ho cercato ovunque: facciata del palazzo, cortile interno, bordi del
giardino, rampa box, portineria, lampioncini.
niente crepuscolari.


..Ghigo..

unread,
Aug 26, 2009, 4:58:19 AM8/26/09
to

"Simonone" <simonone@bmwe30*forminchioni&sbrodi*.it> ha scritto nel
messaggio news:h6tp6p$du4$1...@newsreader1.mclink.it...

> nel mio condominio le luci delle aree comuni rimangono sempre accese.
zak

> secondo voi � possibile che un guasto nel sensore crepuscolare porti a
> tenere le luci sempre accese?
Zak

Certo .... al 99% non e' nemmeno 1 guasto, ma semplicemente il sensore
sporco/oscurato da "Quakkekkosa"....

gs

unread,
Aug 27, 2009, 6:46:50 PM8/27/09
to

"Simonone" <simonone@bmwe30*forminchioni&sbrodi*.it> ha scritto nel
messaggio news:h705t5$14nk$1...@newsreader1.mclink.it...

> ho fotografato quello che c'� nel quadro elettrico:
> http://www.badongo.com/pic/6978425

Questo � un contattore= un rel�. Si chiude quando un altro apparecchio
comanda (timer o crepuscolare).
Devi trovare l'apparecchio che lo comanda. Magari non avevano posto ed hanno
lasciato il crepuscolare all'interno del quadro. Eventualmente prova ad
aprirlo e guarda all'interno.

> http://www.badongo.com/pic/6978429>

Questo invece � un temporizzatore. Per la luce scale o cantine ad esempio.
Serve per far funzionare una luce (o un carico) per X minuti dopo aver
premuto un pulsante.
Non c'entra con il tuo problema.

--
Giorgio


0 new messages