1,626 views
Skip to first unread message

mimmofr

unread,
Oct 18, 2009, 6:12:09 AM10/18/09
to

Salve,
Nello spurgare un termosifone la valvolina di sfogo (che � in alto) si � rotta
e continua a perdere. Su diversi forum ho letto che per cambiarla bisogna
chiudere sia il rubinetto di entrata che il detentore (rubinetto di uscita?).
Poi bisogna svitare la valvolina e aspettarsi qualche bicchiere d'acqua in
uscita.
Fin qui tutto apposto, il problema � che il mio termosifone ha solo il
rubinetto di entrata ma non il detentore. Dunque ho paura che quando svito la
valvolina il flusso d'acqua che esce non si fermera piu. Inoltre ho paura che
la pressione che viene dal detentore produce un flusso d'acqua che in realt� �
un getto. Qualcuno mi sa dire se i miei timori sono giusti (e in tal caso devo
chiamare un idraulico) o se posso svuotare la valvolina e aspettarmi un flusso
d'acqua limitato.

Please sono nel panico � domenica � non so a chi chiedere!!!!!!!!!!!

Mimmo

--
Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it

marco-a75

unread,
Oct 18, 2009, 6:22:36 AM10/18/09
to

"mimmofr" <mim...@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:hbeplp$1a6$1...@news.nonsolonews.it...


Se la valvola si apre ancora puoi chiudere il rubinetto e "spurgare" il
termo per vedere quanta acqua esce e se si ferma.


Ciao


mimmofr

unread,
Oct 18, 2009, 6:28:18 AM10/18/09
to
marco-a75 ha scritto:
>
>"mimmofr" <mimmofr@interfree,it > ha scritto nel messaggio
>news:hbeplp$1a6$1...@news.nonsolonews,it ...

>>
>> Salve,
>> Nello spurgare un termosifone la valvolina di sfogo (che � in alto) si �
>> rotta
>> e continua a perdere. Su diversi forum ho letto che per cambiarla bisogna
>> chiudere sia il rubinetto di entrata che il detentore (rubinetto di
>> uscita?).
>> Poi bisogna svitare la valvolina e aspettarsi qualche bicchiere d'acqua in
>> uscita.
>> Fin qui tutto apposto, il problema � che il mio termosifone ha solo il
>> rubinetto di entrata ma non il detentore. Dunque ho paura che quando svito

>> la
>> valvolina il flusso d'acqua che esce non si fermera piu. Inoltre ho paura
>> che
>> la pressione che viene dal detentore produce un flusso d'acqua che in
>> realt� �
>> un getto. Qualcuno mi sa dire se i miei timori sono giusti (e in tal caso
>> devo
>> chiamare un idraulico) o se posso svuotare la valvolina e aspettarmi un
>> flusso
>> d'acqua limitato.
>>
>> Please sono nel panico � domenica � non so a chi chiedere!!!!!!!!!!!
>>
>> Mimmo
>>
>> --

>> Questo articolo e` stato inviato dal sito web http :// www .nonsolonews,it

>
>
>Se la valvola si apre ancora puoi chiudere il rubinetto e "spurgare" il
>termo per vedere quanta acqua esce e se si ferma.
>
>
>Ciao
>
>

Fatto! Diciamo che in tre quarti d'ora � gia uscito quasi un litro e non si
ferma. se poi svito un po pi� l'acqua che esce diventa nera. Questo mi fa
pensare che viene dal basso e che � la pressione di ritorno (sob) che la
invia.

Luca Gava

unread,
Oct 18, 2009, 6:49:25 AM10/18/09
to

"mimmofr" <mim...@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:hbeplp$1a6$1...@news.nonsolonews.it...


Allora: Controlla se l'Impianto � Pressurizzato con Autoclave oppure se � a
pressione atmosferica.

Se � "pressurizzato" (ormai lo sono quasi tutti) devi "isolare" o
"sgonfiare" il Polmone...

Ci� ti "ridurr� la "sovra-pressione" presente nell'impianto.

Poi chiudi anche il Rubitetto... non si sa mai... potrebbe anche chiudere
la circolazione...

Quindi "potresti" cimentarti nel togliere lo Sfiato...

Solo che (generalmente) � filettato 1/4" Gas e, a meno che non abbia un
Tappo da 1/4" in casa... difficilmente riuscirai a tapparlo
provvisoriamente.... ;-(

Alcuni Impianti hanno, da qualche parte, un "Manifold" (Collettore) da cui
partono "singoli" tubi per ogni singolo Radiatore...

Li ci dovrebbe essere o un "Rubinetto Parzializzatore" oppure un "Regolatore
di Portata"...

Chiudendo quello "elimini" l'alimentazione a detto Radiatore.


Ciao.

PS.- Occhio che quello che tu "credi" sia un Ribinetto NON sia invece un
Regolatore di Flusso per "regolare" la Temperatura nelle singole stanze.

In tal caso fatti un segno di riferimento oppure "conta" i giri per poter
"ritornare" al punto precedente.


PS.- Non farlo sapere a Petrolio... altrimenti quello se "r�sega el
f�gato!"

Agidone

unread,
Oct 18, 2009, 6:57:25 AM10/18/09
to
mimmofr ha scritto:


Ciao, impianto singolo o centralizzato?
Se singolo con polmone in pressione, chiudi (se ci sono) le valvole
che collegano le tubazioni sotto la caldaia e spurga il termosifone,
uscira' poca acqua, se non e' possibile chiudere le valvole spurga
semplicemente, quando la pressione dell'impianto arriva a zero puoi
operare, dopo ripristina la pressione tramite il suo rubinetto di
riempimento e portala al valore originario.

Se centralizzato e' un po piu' complicato.

--
Saluti da Agidone.

--
Il politico e' la piu' bassa espressione
dell'essere umano poi viene il
sindacalista!

mimmofr

unread,
Oct 18, 2009, 6:58:25 AM10/18/09
to
Luca Gava ha scritto:
>
>"mimmofr" <mimmofr@interfree,it > ha scritto nel messaggio
>news:hbeplp$1a6$1...@news.nonsolonews,it ...

Sfortunatamente � un impianto centralizzato che serve diverse palazzine e non
so neanche dove sia la caldaia ( a parte che non ho diritto all accesso)
dunque sono fregato e dovro spendere un sacco di soldi per l'idraulico che
comunque provochera un inondazione temporanea perche neanche lui puo fermare
l'acqua e mi chieder� un milione di dollari. In piu stanotte non potro dormire
perch� dovro svuotare il secchio. Che inferno! quasi quasi mi suicido!

Luca Gava

unread,
Oct 18, 2009, 7:10:40 AM10/18/09
to

"mimmofr" <mim...@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:hbesch$2kt$1...@news.nonsolonews.it...

cut

>>
> Sfortunatamente � un impianto centralizzato che serve diverse palazzine e
> non
> so neanche dove sia la caldaia ( a parte che non ho diritto all accesso)
> dunque sono fregato e dovro spendere un sacco di soldi per l'idraulico che
> comunque provochera un inondazione temporanea perche neanche lui puo
> fermare
> l'acqua e mi chieder� un milione di dollari. In piu stanotte non potro
> dormire
> perch� dovro svuotare il secchio. Che inferno! quasi quasi mi suicido!
>


Vai al Bar e comprati un pacchetto di Gomme da Masticare...

Masticane ben bene qualcuna e poi "pettala" tutto attorno allo sfiato...
finch� riduci (o possibilmente... blocchi) la perdita...

Dopo facci un giro con del nastro adesivo o "bendala" bene....

Se hai del Pongo... va bene lo stesso...

Se il "diametro" lo consente.... "infilaci sopra" uno spezzone di tubo di
gomma da giardino.... stringi con una fascetta o del filo di ferro...
dall'altra parte fai lo stesso con un tappo o un pezzettino di legno.

Eventualmente "piega" il tubo in due e... "strozzalo!"

Fissa con fil di ferro o con quel che passa il convento...

Domani vedrai come fare...


Ciao.


mimmofr

unread,
Oct 18, 2009, 7:36:06 AM10/18/09
to
Agidone ha scritto:
Grazie a tutti per le risposte rapidissime e pertinenti. Purtroppo il massimo
che sono riuscito a fare e stato ridurre la perdita con la gomma da masticare
(Luca docet) almeno porto dormire stanotte e domani farmi spennare (da poco mi
sono transferito in francia dove solo per entrare dalla porta di casa un
tecnico ti chiede la met� dello stipendio piu la benzina) per avere il salone
inondato. Ancora grazie e buona domenica a tutti.

Agidone

unread,
Oct 18, 2009, 7:38:33 AM10/18/09
to
mimmofr ha scritto:


>>
> Sfortunatamente � un impianto centralizzato che serve diverse
> palazzine e non so neanche dove sia la caldaia ( a parte che non ho
> diritto all accesso) dunque sono fregato e dovro spendere un sacco
> di soldi per l'idraulico che comunque provochera un inondazione
> temporanea perche neanche lui puo fermare l'acqua e mi chieder� un
> milione di dollari. In piu stanotte non potro dormire perch� dovro
> svuotare il secchio. Che inferno! quasi quasi mi suicido!

Dovresti avere le valvole di intercetto all'ingresso
dell'appartamento, se si allora chiudi e operi altrimenti devi fare un
po di pasticcio, chiudi la valvola sul termo e devi essere veloce come
un fulmine, molti stracci e bacinelle, sfili il vecchio e infili il
nuovo, la pressione non sara' esagerata, spruzzera' un po ma se metti
bene gli stracci riduci il casino.
Non ho capito se hai la valvolina di ricambio o anche solo un tappo.
Se non hai il ricambio prova come ti e' stato consigliato dal Gava.

lemuel

unread,
Oct 18, 2009, 8:04:41 AM10/18/09
to
On 18 Ott, 13:38, "Agidone"

<usa.solo.dopo.questo.abr...@e.dopo,questo.libero.it> wrote:
> Dovresti avere le valvole di intercetto all'ingresso
> dell'appartamento, se si allora chiudi e operi altrimenti devi fare un
> po di pasticcio, chiudi la valvola sul termo e devi essere veloce come
> un fulmine, molti stracci e bacinelle, sfili il vecchio e infili il
> nuovo, la pressione non sara' esagerata, spruzzera' un po ma se metti
> bene gli stracci riduci il casino.
quoto! se sei veloce ma senza farti prendere dal panico dovresti
riuscire con qualche quintale di stracci a sostituire l'organo guasto
a cuore aperto e senza praticare l'anestesia :)

VitT

unread,
Oct 18, 2009, 9:25:29 AM10/18/09
to

> Grazie a tutti per le risposte rapidissime e pertinenti. Purtroppo il
> massimo
> che sono riuscito a fare e stato ridurre la perdita con la gomma da
> masticare
> (Luca docet) almeno porto dormire stanotte e domani farmi spennare (da
> poco mi
> sono transferito in francia dove solo per entrare dalla porta di casa un
> tecnico ti chiede la met� dello stipendio piu la benzina) per avere il
> salone
> inondato. Ancora grazie e buona domenica a tutti.

Se ti pu� consolare, la mia esperienza di qualche anno fa col camper, un
meccanico fece una riparazione (bricolage per mancanza del pezzo di
ricambio) talmente ben fatta che � rimasta cos� per anni. E la spesa fu
sicuramente minore rispetto ad un meccanico in Italia.
VitT


gio_46

unread,
Oct 18, 2009, 10:22:21 AM10/18/09
to
mimmof <mim...@interfree.it> ha scritto:

>
> Salve,
> Nello spurgare un termosifone la valvolina di sfogo (che ᅵ in alto) si
ᅵ rotta


> e continua a perdere. Su diversi forum ho letto che per cambiarla
bisogna
> chiudere sia il rubinetto di entrata che il detentore (rubinetto di
uscita?).
> Poi bisogna svitare la valvolina e aspettarsi qualche bicchiere
d'acqua in
> uscita.

> Fin qui tutto apposto, il problema ᅵ che il mio termosifone ha solo il


> rubinetto di entrata ma non il detentore. Dunque ho paura che quando
svito la
> valvolina il flusso d'acqua che esce non si fermera piu. Inoltre ho
paura che
> la pressione che viene dal detentore produce un flusso d'acqua che in

realtᅵ ᅵ


> un getto. Qualcuno mi sa dire se i miei timori sono giusti (e in tal
caso devo
> chiamare un idraulico) o se posso svuotare la valvolina e aspettarmi
un flusso
> d'acqua limitato.
>

> Please sono nel panico ᅵ domenica ᅵ non so a chi chiedere!!!!!!!!!!!
>
> Mimmo
>
"valvola di sfogo rotta" che significa? Dove si ᅵ rotta? Si ᅵ rotto il
pomellino oppure lo spillo filettato dentro?
Stavo pensando che se tu riuscissi ad estrarre la parte filettata
potresti poi reinserirla dopo averla guarnita di teflon.
In pratica non hai piᅵ un rubinetto ma un tappo.
Io ho fatto un'ipotesi, vedi tu se ᅵ percorribile.
Ciao

--
Giovanni

Penultimo

unread,
Oct 19, 2009, 6:05:41 PM10/19/09
to
Dopo dura riflessione, mimmof ha scritto :
> Salve,

> Nello spurgare un termosifone la valvolina di sfogo (che ᅵ in alto) si ᅵ
> rotta e continua a perdere. Su diversi forum ho letto che per cambiarla
> bisogna chiudere sia il rubinetto di entrata che il detentore (rubinetto di
> uscita?). Poi bisogna svitare la valvolina e aspettarsi qualche bicchiere
> d'acqua in uscita.
> Fin qui tutto apposto, il problema ᅵ che il mio termosifone ha solo il

> rubinetto di entrata ma non il detentore. Dunque ho paura che quando svito la
> valvolina il flusso d'acqua che esce non si fermera piu. Inoltre ho paura che
> la pressione che viene dal detentore produce un flusso d'acqua che in realtᅵ
> ᅵ un getto. Qualcuno mi sa dire se i miei timori sono giusti (e in tal caso
> devo chiamare un idraulico) o se posso svuotare la valvolina e aspettarmi un
> flusso d'acqua limitato.

> Please sono nel panico ᅵ domenica ᅵ non so a chi chiedere!!!!!!!!!!!

> Mimmo

per chiarezza il radiatore ha 2 tubi su un solo rubinetto
o un tubo con rubinetto + 1 tubo diretto dal lato opposto ?


0 new messages