http://www.gamma3ecologia.com/LOWARA/DOMINO.htm
nel mio caso non c'è autoclave ma è collegato direttamente alla pompa.
Da un po' di tempo parte con ritardo e la cosa sembra essere aumentata
negli ultimi mesi.
Se provo ad esempio a tirare lo sciacquone del wc nel 2° piano,
passano una ventina di secondi prima che arrivi l'acqua alla solita
pressione (3 bar).
Per velocizzare la cosa devo provare ad azionare + volte i rubinetti
del lavandino o bidet. Quando l'acqua arriva tutto ok, se si chiude il
rubinetto e passa un po' di tempo, solita solfa. Al primo piano la
cosa è meno evidente.
Il pressostato si è rincoglionito con l'età? (8 anni)
La scheda elettronica funziona regolarmente; l'ho smontato ma, oltra
ad una membrana di gomma con una molla, non ho trovato parti inceppate/
ostruite. E' la membrana che, col tempo, diventando meno sensibile
produce tali ritardi?
Dato che un affare simile di altra marca costa sui 60€, conviene
rimetterlo nuovo o si puo' intervenire in qualche modo?
grazie
Costas
nessuno che conosca questi affari?
bye
Costas
Come ho risolto? semplice cambiandolo :-)
Da quanto mi ha detto il tizio dell'assistenza, questi affari, che
funzionano muovendo un'elettrocalamita a comando della scheda
elettronica facendo passare o meno acqua, dopo alcuni anni d'utilizzo
si starano e cio' determina il ritardo del pistoncino.
Ho provveduto a sostituirlo con uno simile, preso a 48€, ed ora tutto
funziona a dovere.
Fatto 100 il lavoro complessivo, direi che il 70% se ne va solo per
svitare e rimettere i raccordi con la pompa e serbatoio, per cui non
mi son messo a fare tanti esperimenti per vedere se, dopo, pulizia, il
vecchio partiva ancora con ritardo.
Per ora rimarra' lì in caso d'emergenza, tipo: sei a capodanno e ti si
rompe improvvisamente il pressostato.......;-)
QUella che segue è la foto del vecchio smontato col pistone
incriminato:
http://img811.imageshack.us/i/flussostatolowara.jpg/
bye
Costas