Il 20/05/2013 22.19, Doc ha scritto:
>
> ok, la pompa ᅵ da 35Watt, il cosfi non lo conosco, forse ᅵ 0,5.
> La pompa dovrebbe assorbire quindi 0.318A, quindi dovrei prendere un
> rele da 2-3A?
>
se il cosfi ᅵ 0,5 considera almeno 20 volte la corrente di targa e
comunque metti un condensatore in parallelo ai contatti (0,01-0,1
microfarad da 600V marcato X1 o meglio X2)
per il rele vai da uno spacciatore di materiale elettrico o recuperalo
da vecchi impianti
>> poi andrebbe un condensatore in parallelo ai contatti del rele per non
>> farli distruggere per lo spegnimento rapido, considera anche che se ci
>> sono onde sull'acqua quel contatto ti accende e spegne la pompa
>> io userei uno cosi (esempio)
>>>
http://www.ferramentamarini.it/negozio/prodotti/idraulica/pompe-elettr-motore/galleggiante-elettrico-eko-2-cavo-mt2-matra
>>>
>
> Pensandoci bene questo sistema non andrebbe bene per l'inverno, quando
> la superficie del laghetto ᅵ ghiacciata :-(
>
> Forse un trasduttore di pressione posto sul fondo del laghetto
> funzionerebbe bene, anche nel caso di ghiaccio.
> Sfortunatamente le mie conoscenze sono troppo limitate per realizzare un
> sistema del genere.
>
sarebbe piᅵ complicato a meno di avere a disposizioni variazioni di
livello di almeno 1 metro esempio con 0,12 bar si accende ᅵ con 0,06 bar
si spegne quindi circa con 1,2 metri on e con 0,6 metro off ma non
credere do spendere poco.
il problema del gelo poi si riflette anche su una pompa di modeste
potenze (35 W)
ciao primula