Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Taratura pressostato autoclave.

9,196 views
Skip to first unread message

Joiaro

unread,
Jun 20, 2003, 12:10:55 AM6/20/03
to
Ieri ho cambiato la membrana al vaso di
espansione della mia autoclave.

Per l' occasione, volevo anche ritarare
il pressostato, ma non mi ricordo piu' :
la vite centrale, coassiale al soffietto regola
la pressione d' intervento e quella in
angolo il differenziale, o viceversa ?

Il dispositivo e' marchiato Italtecnica, prima
avevo uno Square-d, ma con lo
stesso sistema di taratura.

Grazie a tutti e buon solstizio !
(della serie : le giornate sono cosi' lunghe e ci
sono un sacco di robe da fare, mannaggia!)


--
Joiaro.
(togliere *nospam* per rispondere in privato)


blindonet

unread,
Jun 20, 2003, 9:32:40 AM6/20/03
to
Joiaro wrote:
> Ieri ho cambiato la membrana al vaso di
> espansione della mia autoclave.
>
> Per l' occasione, volevo anche ritarare
> il pressostato, ma non mi ricordo piu' :
> la vite centrale, coassiale al soffietto regola
> la pressione d' intervento e quella in
> angolo il differenziale, o viceversa ?
>
> Il dispositivo e' marchiato Italtecnica, prima
> avevo uno Square-d, ma con lo
> stesso sistema di taratura.
>
> Grazie a tutti e buon solstizio !
> (della serie : le giornate sono cosi' lunghe e ci
> sono un sacco di robe da fare, mannaggia!)


occhi alla taratura di tale delicatissimo apparecchio

se superi la pressione di sblocco della valvola di sicurezza ti ritrovi la
sala macchine allagata

di solito esistono due regolazioni

inizio e fine
troppo semplice da dire ma complesso da regolare

tanto per cominciare non puo iregolare o tarare il pressostato con impianto
in esercizio
devi svuotare completamente la campana e ripristinare la giusta quantità di
aria o al limite se hai idea del livello di acqua presente immettere aria
sotto pressione fino a raggiungere la prssione di esercizio
ora se tutto è andato bene puoi incominciare a tarare l'apparecchietto

devi mollare la vite di inizio affinchè il motore incomincia a "tirare"
alla pressione minima possibile senza innescare falsi interventi
(è difficilissima questa fase e ci vuole molta esperienza)
la taratura della pressione massima è più semplice
devi tarare il dado finchè non noti che il motore "tirando" non porti alla
pressione voluta il manometro di esercizio e che interrompa la tensione
appena tale pressione è raggiunta

unica accortezza in questo caso attenzione alle perdite di carico e
vrificare se tali perdite che di solito aumentano con l'aumentare della
pressione non inneschino continui accendi spegni

è utile una valvola di non ritorno a monte delle pompe per limitare la
perdita di carico all'interno delle giranti.

paolo

unread,
Jun 20, 2003, 10:49:40 AM6/20/03
to

"Joiaro" <mirtio*nospam*ti...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:jPvIa.103726$Ny5.3...@twister2.libero.it...

> Ieri ho cambiato la membrana al vaso di
> espansione della mia autoclave.
>
> Per l' occasione, volevo anche ritarare
> il pressostato, ma non mi ricordo piu' :
> la vite centrale, coassiale al soffietto regola
> la pressione d' intervento e quella in
> angolo il differenziale, o viceversa ?
>
> Il dispositivo e' marchiato Italtecnica, prima
> avevo uno Square-d, ma con lo
> stesso sistema di taratura.
>
> Grazie a tutti e buon solstizio !

L'operazione e' facilissima e si fa con l'impianto in marcia.

Sul pressostato ci sono due regolazioni:
- La vite sulla molla centrale tara l'arresto della pompa in salita
(pressione massima).
- La vite sulla molla laterale piccola tara il differenziale (differenza di
pressione tra attacca e stacca pompa).

Premessa. Deve esserci installato un manometro funzionante e tarato.

Procedimento:
- svitare la vite sulla molla piccola, per allentare completamente questa
molla (differenziale al minimo)
- con la pompa in marcia e pressione in incremento, regolare la vite della
molla centrale per fare arrestare la pompa al valore massimo desiderato.
- con la pressione in discesa (aprire magari uno spurgo sull'impianto),
regolare l'avvio della pompa al raggiungimento della pressione minima,
comprimendo la molla piccola tramite la sua vite.
- ripetere la procedura alcune volte per verifica.

Facile no?
Io l'ho fatto e ho impiegato DUE minuti.
Un tecnico venuto prima di me ha impiegato due ore e ha fatto casino; ha
detto che il pressostato era guasto.....
Paolo


fredyb...@gmail.com

unread,
Aug 25, 2015, 5:43:46 AM8/25/15
to
Ciao la tua spiegazione e chiarissima! Ma i polmoni zincati quelli grandi con metà acqua e meta aria come funzionano? E come vanno preparati per metterli in marcia? Grazie

Fabbrogiovanni

unread,
Aug 25, 2015, 1:49:35 PM8/25/15
to
fredyb...@gmail.com ha spiegato il 25/08/2015 :
> Ciao la tua spiegazione e chiarissima! Ma i polmoni zincati quelli grandi con
> metà acqua e meta aria come funzionano? E come vanno preparati per metterli
> in marcia? Grazie

Entrata e uscita dell'acqua tassativamente in basso, sotto al culo.
Partendo da capo nel cilindro c'è solo aria.
Tieni i rubinetti a valle chiusi.
Cominci a pomparci acqua.
L'acqua entra, l'aria non può uscire e si comprime.
Comprimi,comprimi, comprimi, a un certo punto il pressostato decide che
è il momento di fermare la pompa.
Quando apri un rubinetto per prelevare l'acqua l'aria compressa fa da
molla e la spinge fuori.
Decomprimi, decomprimi, decomprimi e a un certo punto il pressostato si
accorge che la pressione è troppo bassa e ordina alla pompa di
rimettersi al lavoro.
Il ciclo riparte e prosegue, quasi all'infinito.

Col tempo, può essere sei mesi, o un anno, un po' di aria se ne va via
insieme all'acqua, e il cuscino sarà sempre più piccolo.

Rimedio: svuotare il serbatoio (a mezzo di apposito rubinetto avvitato
in basso) e ripartire dall'inizio.

--
Fabbrogiovanni

Archibald Tuttle

unread,
Aug 25, 2015, 5:52:09 PM8/25/15
to
Il 25/08/2015 19:49, Fabbrogiovanni ha scritto:
>
> Col tempo, può essere sei mesi, o un anno, un po' di aria se ne va via
> insieme all'acqua, e il cuscino sarà sempre più piccolo.
>
> Rimedio: svuotare il serbatoio (a mezzo di apposito rubinetto avvitato
> in basso) e ripartire dall'inizio.
Non se usiamo un alimentatore d'aria:
http://www.italtecnica.com/allegati/5_1_1268750980.pdf
Si occupa lui del reintegro dell'aria, a ogni partenza della pompa.
ciao

Fabbrogiovanni

unread,
Aug 25, 2015, 6:09:08 PM8/25/15
to
Scriveva Archibald Tuttle martedì, 25/08/2015:
Bella invenzione, non la conoscevo.

--
Fabbrogiovanni

100.a...@gmail.com

unread,
Dec 27, 2017, 5:11:57 AM12/27/17
to
Ciao, ma quando si procede alla regolazione, l'autoclave deve essere in pressione?, cioè ci deve essere aria al suo interno?. Grazie in anticipo, Andrea.

Sinuhe

unread,
Dec 27, 2017, 11:19:31 AM12/27/17
to

<100.a...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:0ea65b20-d963-4831...@googlegroups.com...
------------------------------------

più che in anticipo, in ritardo di 14 anni e mezzo...

graziella...@alumnos.ui1.es

unread,
Apr 20, 2018, 10:44:27 AM4/20/18
to

giannell...@istituto-roth.gov.it

unread,
Apr 11, 2020, 4:28:58 PM4/11/20
to
0 new messages