ciao racazzi :)
come vi avevo detto pochi giorni fa ho sostituito il rubinetto della
cucina e anche tappando il tubo dell'acqua calda, questa continuava a
gocciolare ... dal tubo dell'acqua fredda ...
(ovviamente tutto previa chiusura del rubinetto di arresto)
ho lasciato per un po' tutto così, ma poi ho sostituito ugualmente il
rubinetto, e dopo che ho riaperto il rubinetto di arresto l'acqua era
marrone scuro.
ho fatto scorrere tanto da tutti i rubinetti, togliendo anche i
rompigetto per non intasarli finchè l'acqua non è diventata bianca.
ancora dopo diversi giorni devo farla scorrere un po' prima di berla
perchè ha sapore di ruggine.
pensavo di sostituire il boiler che benchè funzionante perfettamente ha
circa 40 anni, ma magari non è necessario.
perchè tutto questo?
pensieri?
parole?
inviti ad andare in un piccolo agglomerato urbano? :)
grazzie!

fuzzy

unread,
Feb 21, 2018, 4:14:49 PM2/21/18
to
Il boiler di 40 nun se po senti'

Fuzzy

Roberto Bianchi

unread,
Feb 21, 2018, 4:32:31 PM2/21/18
to
On Wed, 21 Feb 2018 13:14:43 -0800 (PST) in article <d65b1fbb-7146-4317-
a8cb-0b9...@googlegroups.com> fuzzy <fha...@yahoo.it> says...
>
> Il boiler di 40 nun se po senti'

lo volevo sostituire, ma un mio amico tempo fa, e dietro consiglio di
diversi esperti concordi, lo ha cambiato, risultato: lo ha dovuto
buttare via dopo pochi mesi perchè si è arrugginito tutto!
questo che ho io fa il suo lavoro, lo tengo a temperatura bassa, lo
accendo solo la sera per farmi la doccia e la mattina lo spengo, non mi
posso lamentare.
detto questo, hai un parere da darmi? :)

Nox

unread,
Feb 21, 2018, 4:53:42 PM2/21/18
to
"Roberto Bianchi" ha scritto nel messaggio
news:MPG.34f803dc5...@nntp.aioe.org...
>
>detto questo, hai un parere da darmi? :)

Premesso che non hai detto praticamente nulla (a parte che hai chiuso e poi
riaperto l'acqua), gli scalda bagno ad accumulo negli anni diventano dei
sedimentatori dove tutte le porcherie che arrivano dalla rete si depositano.
Magari facendo qualcosa che non dici hai smosso il fondo, o magari il
rubinetto nuovo ha una portata maggiore del vecchio e il maggior flusso
trascina quello che prima rimaneva fermo.
Agli scaldabagno andrebbe fatta manutenzione e pulizia ogni tot anni, non
ogni tot decenni.

Roberto Bianchi

unread,
Feb 21, 2018, 5:37:58 PM2/21/18
to
On Wed, 21 Feb 2018 22:53:31 +0100 in article <DTljC.7140$p3.1640
@tornado.fastwebnet.it> Nox <a...@def.ghi...ecc...ecc> says...
>
> "Roberto Bianchi" ha scritto nel messaggio
> news:MPG.34f803dc5...@nntp.aioe.org...
> >
> >detto questo, hai un parere da darmi? :)
>
> Premesso che non hai detto praticamente nulla (a parte che hai chiuso e poi
> riaperto l'acqua),

ho detto quello che ho fatto, non ho fatto niente di più, comunque
ricapitolo:
-chiusura rubinetto di arresto
-apertura rubinetto da sostituire per far scolare quel poco di acqua
rimasto in pressione
-smontaggio del rubinetto
-scolo per diversi minuti (20-30) dell'acqua che gocciolava: più forte
se il foro dell'acqua calda era aperto, di meno in caso contrario
-estrazione vecchi eccentrici
-inserimento nuovi eccentrici
-installazione nuovo rubinetto
-apertura rubinetto di arresto

> gli scalda bagno ad accumulo negli anni diventano dei
> sedimentatori dove tutte le porcherie che arrivano dalla rete si depositano.
> Magari facendo qualcosa che non dici hai smosso il fondo, o magari il
> rubinetto nuovo ha una portata maggiore del vecchio e il maggior flusso
> trascina quello che prima rimaneva fermo.

il rompigetto è lo stesso, non ho osservato nessuna differenza di
portata neanche smontandolo. la sezione del tubo è la stessa
sì non ho mai pulito lo scaldabagno, anche perchè il problema che ho ora
non ce l'ho mai avuto

> Agli scaldabagno andrebbe fatta manutenzione e pulizia ogni tot anni, non
> ogni tot decenni.

:(