regolazione detentore termosifone...

1,503 views
Skip to first unread message

Joe

unread,
Jan 13, 2017, 2:58:45 AM1/13/17
to
ciao a tutti ragazzi... siccome ieri sera mi sono accorto che un
radiatore di 10 elementi scaldava solo la parte superiore mentre la
parte inferiore era tutta fredda... stamane mi armo di cacciavite. e mi
dico... ora lo sistemo io :-(
aperto il cappuccetto mi accorgo che all'interno non vi è alcuna vite a
taglio... ne tantomeno a croce...
come cavolo si regola questo detentore ???

https://s29.postimg.org/rkotpwlzr/detentore.jpg

grazie
G

El_Ciula

unread,
Jan 13, 2017, 3:05:46 AM1/13/17
to
Joe ha scritto:
Chiave a bruCola come dicono in troppi.


Bernardo Rossi

unread,
Jan 13, 2017, 3:07:41 AM1/13/17
to
On Fri, 13 Jan 2017 08:59:10 +0100, Joe <mar...@libero.it> wrote:

>come cavolo si regola questo detentore ???

Potrebbe essere che il buco sia esagonale?
In tal caso con chiave a brugola.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

Apteryx

unread,
Jan 13, 2017, 3:24:28 AM1/13/17
to
Il 13/01/2017 08:59, Joe ha scritto:

> come cavolo si regola questo detentore ???

brugola (maschio esagonale)

noquarter

unread,
Jan 13, 2017, 3:29:48 AM1/13/17
to
io chiamo brugola la rucola e la morosa ride assai conoscendo i miei fdt meccanici

Joe

unread,
Jan 13, 2017, 3:41:55 AM1/13/17
to
grazie...ahh la vecchiaia :-(
se non è zuppa è pan bagnato...
al radiatore incriminato l'ho aperto tutto... anche se sembrava già
aperto al massimo... ( a proposito ma girando sempre... aprendo, viene
via la vite ed esce acqua ?? )
poi ho fatto 1 giro di brugola a 4 radiatori vicino alla caldaia...
stasera faccio il test... spero funzioni...
G

cicero®

unread,
Jan 13, 2017, 4:31:25 AM1/13/17
to
On Fri, 13 Jan 2017 09:42:15 +0100, Joe <mar...@libero.it> wrote:

>aperto al massimo... ( a proposito ma girando sempre... aprendo, viene
>via la vite ed esce acqua ?? )

Sarebbe da denuncia! Comunque a me il tuo pare un "termoarredo": hanno
tutti una vite a brugola.
cicero®
--

Joe

unread,
Jan 13, 2017, 5:04:22 AM1/13/17
to
non ho capito... qundi girando ad aprire...non dovrebbe uscire acqua ?
No... non è un termoarredo è un termosifone alluminio...
2 termoarredi li ho in bagno... se intendi quelli verticali...
G

angelo

unread,
Jan 13, 2017, 5:33:34 AM1/13/17
to
Il 13/01/2017 08:59, Joe ha scritto:
Hai la valvola termostatica? Se hai la valvola termostatica e' la
conseguenza della riduzione di flusso di quando la valvola regola: la
poca acqua che passa si stratifica, calda in alto e fredda in basso.

angelo

cicero®

unread,
Jan 13, 2017, 9:26:50 AM1/13/17
to
On Fri, 13 Jan 2017 11:04:33 +0100, Joe <mar...@libero.it> wrote:

>non ho capito... qundi girando ad aprire...non dovrebbe uscire acqua ?
Be', pensa ad un banale rubinetto, non credo che aprendolo tutto ti
rimane in mano!
cicero®
--

Joe

unread,
Jan 13, 2017, 11:35:08 AM1/13/17
to
grazie Cicero... capito...
No... non ho valvole termostatiche... abito in campagna... casa
indipendente...ho acceso da un paio di ore il riscaldamento... e
nonostante abbia chiuso di un paio di giri alcuni detentori il radiatore
incriminato resta sempre freddo per metà...
ed indovinate quale è il radiatore...??
proprio quello che mi servirebbe di più....in vamera da letto :-(
G

Apteryx

unread,
Jan 13, 2017, 12:14:33 PM1/13/17
to
Il 13/01/2017 17:35, Joe ha scritto:
> No... non ho valvole termostatiche... abito in campagna... casa
> indipendente...ho acceso da un paio di ore il riscaldamento... e
> nonostante abbia chiuso di un paio di giri alcuni detentori il radiatore
> incriminato resta sempre freddo per metà...
> ed indovinate quale è il radiatore...??


apri le valvole di tutti e chiudi tutti i detentori tranne quello che ti
interessa che deve essere completamente aperto

aspetta che si riscaldi poi comincia ad aprire gli altri, 1/4 di giro
per volta

cicero®

unread,
Jan 13, 2017, 12:35:12 PM1/13/17
to
On Fri, 13 Jan 2017 18:14:31 +0100, Apteryx <apt...@k12.au> wrote:

>aspetta che si riscaldi poi comincia ad aprire gli altri, 1/4 di giro
>per volta

Aggiungo: aprendo in misura proporzionale alla distanza dalla caldaia.
Più sono vicini, meno devi aprire.
cicero®
--

Joe

unread,
Jan 13, 2017, 1:41:23 PM1/13/17
to
vuoi dire CHIUDI le valvore di tutti e tutti i detentori ??
G

cicero®

unread,
Jan 13, 2017, 3:57:22 PM1/13/17
to
On Fri, 13 Jan 2017 19:41:13 +0100, Joe <mar...@libero.it> wrote:

>vuoi dire CHIUDI le valvore di tutti e tutti i detentori ??

Veramente ha scritto "apri le valvole e chiudi i detentori".
Le valvole sono le manopole in alto, i detentori quelli in basso.
L'acqua entra dall'alto ed esce dal basso.
cicero®
--

Joe

unread,
Jan 14, 2017, 6:05:49 AM1/14/17
to
Ok...oggi riprovo... vediamo se riesco a far scaldare il termosifone...
anche se ieri sera notavo che chiudendo alcuni termo la parte più bassa
era diventata un pò tiepida...
a tal proposito volevo chiedere...per escludere quindi un termisifone
basterebbe chiudere solo la manopola in alto oppure necessariamente
anche il detentore in basso ??
G

Ragnarok

unread,
Jan 14, 2017, 6:24:11 AM1/14/17
to
Il 13/01/2017 17:35, Joe ha scritto:

> No... non ho valvole termostatiche... abito in campagna... casa
> indipendente...ho acceso da un paio di ore il riscaldamento... e
> nonostante abbia chiuso di un paio di giri alcuni detentori il radiatore
> incriminato resta sempre freddo per metà...

Hai provato a vedere se c'è aria nel termosifone?



---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

Fabbrogiovanni

unread,
Jan 14, 2017, 6:33:45 AM1/14/17
to
> a tal proposito volevo chiedere...per escludere quindi un termisifone
> basterebbe chiudere solo la manopola in alto oppure necessariamente anche il
> detentore in basso ??

Dipende dal motivo per cui vuoi escluderlo:-)

Se è per smontarlo allora meglio chiuderli entrambi.
Se invece vuoi solo che non si scaldi chiudi solo la parte che ti fa
comodo, presumo la manopola in alto.

--
Fabbrogiovanni

cicero®

unread,
Jan 14, 2017, 7:59:57 AM1/14/17
to
On Sat, 14 Jan 2017 12:37:09 +0100, Fabbrogiovanni
<fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> wrote:

>Se invece vuoi solo che non si scaldi chiudi solo la parte che ti fa
>comodo, presumo la manopola in alto.

Lui però deve risovere il problema che UN termosifone non si scalda in
basso. Apterix, giustamente, consiglia di chiudere tutti i detentori,
meno quello interessato, lasciando le valvole aperte. In questo modo
l'acqua ormai intiepidita dei radiatori non torna indietro verso la
caldaia, e l'acqua calda proveniente dalla caldaia va "quasi" tutta al
radiatore "incriminato".
cicero®
--

Fabbrogiovanni

unread,
Jan 14, 2017, 8:05:45 AM1/14/17
to
cicero® ha detto questo sabato :
Io sono solo il garzone dell'idraulico:-)
Se però chiudiamo sopra cosa cambia?
Se l'acqua non può entrare non potrà neanche uscire.

--
Fabbrogiovanni

lupino

unread,
Jan 14, 2017, 8:14:32 AM1/14/17
to
Il 14/01/2017 14:09, Fabbrogiovanni ha scritto:


> Se però chiudiamo sopra cosa cambia?
> Se l'acqua non può entrare non potrà neanche uscire.
>
ssshh, non dirlo che rovini lo spirito del ng,
sembra un consiglio più professionale far toccare un pò sopra, un pò
sotto :-)


cicero®

unread,
Jan 14, 2017, 9:52:17 AM1/14/17
to
On Sat, 14 Jan 2017 14:09:07 +0100, Fabbrogiovanni
<fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> wrote:

>Se però chiudiamo sopra cosa cambia?

Che si raffredda tutta la casa?
cicero®
--

Mariozi

unread,
Jan 14, 2017, 10:47:31 AM1/14/17
to
sempre che tu non sia già morto di freddo nel frattempo, sappi che l'anno scorso ho avuto un problema identico al tuo e il motivo era che il termosifone era pieno d'aria anzichè d'acqua. E non faceva nessun rumorino di trafilamento.
Una volta sfiatato è tornato tutto ok.

ciao ciao
Mariozi

lupino

unread,
Jan 14, 2017, 11:11:17 AM1/14/17
to
che vuol dire?
hai:
rubinetto alto
tubo lungo x che sarebbe il radiatore
rubinetto basso
Mi spieghi cosa cambia se chiudi quello alto o quello basso?
Non c'è circolazione quindi non cambia nulla.
Il detentore è fatto per regolare (in fase di installazione) la quantità
di acqua/calore a manopola utente (quella in alto) tutta aperta.
(anche se di solito gli installatori non regolano una mazza e lasciano
tutto aperto, nulla vieta che l'utente se ha un locale troppo caldo
strozzi un pò il dententore)


Joe

unread,
Jan 15, 2017, 4:37:46 AM1/15/17
to
alla fine dell'ambaradan ancora non ho capito come fare ???:-)
G

Joe

unread,
Jan 15, 2017, 4:39:54 AM1/15/17
to
Il 14/01/2017 16:47, Mariozi ha scritto:
> Il giorno venerdì 13 gennaio 2017 08:58:45 UTC+1, Joe ha scritto:
>> come cavolo si regola questo detentore ???
>>
>> https://s29.postimg.org/rkotpwlzr/detentore.jpg
> sempre che tu non sia già morto di freddo nel frattempo,
sappi che l'anno scorso ho avuto un problema identico al tuo e
il motivo era che il termosifone era pieno d'aria anzichè d'acqua.
E non faceva nessun rumorino di trafilamento.
> Una volta sfiatato è tornato tutto ok.
> Mariozi

ancora sono vivo... :-)
non vi è aria... esce solo acqua...
mi stò quasi convincendo in qualche impurità nel radiatore...
G

Bruno

unread,
Jan 15, 2017, 6:53:19 AM1/15/17
to
Ma non c'è una valvola di sfiato?
in alto,dal altro lato della mandata,devi aprirla a termosifone caldo..

Apteryx

unread,
Jan 16, 2017, 3:32:57 AM1/16/17
to
Il 14/01/2017 17:11, lupino ha scritto:
> Mi spieghi cosa cambia se chiudi quello alto o quello basso?

è il detentore quello che si usa per distribuire il fluido

non puoi chiudere tutto perché a te serve una certa prevalenza

poi ognuno può fare come gli pare, basta che funzioni!

Apteryx

unread,
Jan 16, 2017, 3:34:10 AM1/16/17
to
Il 15/01/2017 10:40, Joe ha scritto:

> non vi è aria... esce solo acqua...
> mi stò quasi convincendo in qualche impurità nel radiatore...

hai provato con i detentori o sei ancora qui a chiedere rassicurazioni
per la tua insicurezza?

:-PP

Joe

unread,
Jan 18, 2017, 12:27:01 PM1/18/17
to
Rieccomi... sapete meglio di me che regolare i detentori ci vogliono
giorni e giorni e giorni...e cmq stò ottenendo buoni risultati...
dopo aver aperto di 1 solo giro tutti i detentori vicino la caldaia.. e
tutto aperto quello della camera da letto ho notato miglioramenti...

inoltre... mea culpa... la pompa era in posizione 2 ora l'ho messa in
posizione 3... :-)

però ho un termo giù in taverna che mi gioca uno scherzo strano..
caldo sopra, caldo sotto a sx ma freddo a dx...
ecco la foto...https://s30.postimg.org/awr5vnmsh/TERMO.jpg
considerate che ho casa a 3 piani...
5 termo zona notte...
6 termo zona giorno
e quello che vedete in foto in taverna...
grazie
G