Vorrei aggiungere un dimmer nella mia camera da letto.
Attualmente c'è una lampada alogena 220V comandata da 3 punti, 1
all'ingresso e 2 sopra i comodini.
Ho comprato:
- un dimmer con deviatore Vimar 14153 (http://tinyurl.com/2c6ugl e
pagina tecnica http://tinyurl.com/2h2dba)
- un portafusibile Vimar 14416 (http://tinyurl.com/ywsb96 e pagina
tecnica http://tinyurl.com/ypbaqe)
Lo schema attualmente presente dovrebbe essere il seguente: Fase -
Deviatore 1 - Invertitore - Deviatore 2 - Lampada - Neutro.
Per comodità vorrei installare il dimmer nella scatola dove ora si
trova il Deviatore 1 ma dallo schema allegato al dimmer che ho
comprato sembra che debba necessariamente installarlo presso il
Deviatore 2 con un portafusibile presso il Deviatore 1.
E' possibile installare il dimmer nella scatola del Deviatore 1 senza
ripassare i cavi nelle canaline? In caso affermativo, potreste
indicarmi lo schema di collegamento?
Inoltre, se possibile, vorrei accoppiare il dimmer ad un interruttore
esterno, evitando di utilizzare quello integrato nel dimmer (pulsante
push-push). Mi sa che chiedo troppo, vero? :-)
Attendo fiducioso un vostro aiuto.
Intanto buon fine settimana a tutti.
Daniele.
cut
.
.
> Lo schema attualmente presente dovrebbe essere il seguente: Fase -
> Deviatore 1 - Invertitore - Deviatore 2 - Lampada - Neutro.
>
> Per comodità vorrei installare il dimmer nella scatola dove ora si
> trova il Deviatore 1 ma dallo schema allegato al dimmer che ho
> comprato sembra che debba necessariamente installarlo presso il
> Deviatore 2 con un portafusibile presso il Deviatore 1.
gli schemi allegati tengono conto della normativa che indica come sia
necesario effettuare gli scambi sulla fase e che il regolatore sia posto
presso la lampada ma sinceramente non vedo problemi (se non di normative)
se gli scambi sono effettuati a valle del regolatore .
personalmente realizzerei la regolazione sulla fase e poi entrerei negli
scambiatori per accendere e spegnere
userei lo schema 14153 in alto a sinistra .
lo installerei nella scatola del deviatore1 a monte del deviatore , poi
invertitore, deviatore 2 e lampada
in pratica lo poni in serie al collegamento della fase che va al deviatore 1
ciao Abele
Grazie Abele,
è quello che speravo si potesse fare.
Domani mi metto a lavoro e spero di non far danni :-)
Poi farò sapere.
Ti ringrazio di cuore.
Buon fine settimana.
Ciao,
Daniele.
Ciao,
Daniele.
> Scrivo ancora solo per confermare che tutto è andato bene.
bene!
ma il fusibile l'ahi messo in serie al regolatore?
-ice-
Ciao,
Daniele.
č stato un piacere
ciao Abele