>> OK colonne 120x120x3
>>
>> Per il tetto a forma di piramide usiamo Tubo rettangolare 100x50x3 per
>> i quattro lati orizzontali e le quattro costole della piramide.
>
> Benissimo. Ergo il 100x50x3 lo appoggio sopra le colonne. Sei d'accordo su
> taglio a 45° per chiudere l'angolo correttamente ed appoggiarmi per metà con
> un lato, per metà con l'altro?
Affermativo, si conferma, visto dall'aereo i 4 pezzi formeranno un
quadrato, quindi tagliamo a 45°.
>
> Sarebbe opportuno ciecare le colonne saldandoci delle piastre da 120x120 in
> testa, e poi appoggiarci l'orditura?
Giustissimo.
Il quadrato lo fai a filo esterno delle piantan, così nei 4 angoli
rimane spazio per l'appoggio delle 4 costole della piramide.
Vedi disegnino, il sopra delle costole deve essere a filo con lo
spigolo esterno del tubolare di perimetro.
Come taglio: visto dall'alto sarà a punta, con due 45°.
Visto di fianco sarà inclinato di tot gradi, in base alla pendenza che
decidarai.
>
> Tra le altre cose mi chiedevo se è opportuno o meno lasciare dei fori per il
> passaggio di aria nei tubolari, per ragioni di asciugatura delle condense...
> Sempre in tema di forature delle colonne, ipotizzo già che ci sarà un
> passaggio di impianti, se possibile, pertanto qualche foro a prescindere sarà
> necessario.
Nelle colonne facci tutti i fori che ti serrvono per i passaggi
tecnici.
Fori per aerazione e scarichi di condensa sono inutili e
controproducenti.
Ci può entrare acqua e le vespe andranno a nozze a fari i nidi.
>
> P.es. non escluderei di uscire con un corrugato da pavimento dentro una o più
> colonne, per poi fissare delle scatole di derivazione in alto e da lì
> predisporre l'illuminazione / prese.
Approvato.
>
>> I travetti di collegamento usiamo tubo quadro 40x40x3
>>
>> Dopo aver fissato le 4 colonne la piramide ce la costruiamo sopra in opera,
>> pezzo per pezzo.
>
> Perfetto, quindi anche l'orditura principale la andresti ad appoggiare e
> saldare in opera dopo aver tirato su le colonne?
Esatto.
>
> Che genere di fissaggio a pavimento mi suggerisci? Partire con piastra posata
> a terra e tassellata, sulla quale saldare già in bolla le colonne? La gettata
> è certamente fuori bolla (ha una pendenza per la pioggia).
Dato che l'altro lavoro che hai fatto usando questa tecnica è andato
liscio io direi di mantenere la procedura.
Dato che dici che il pavimento non è in piano, Per avere la cima delle
colonne esattamente in bolla hai due possibilità:
1- Fai prima i livelli e tagli le olonne a misura giusta.
2- Tagli le colonne tutte uguali, le fissi e poi fai i livelli in cima.
(niente livelle laser, la canna dell'acqua è ancora lo strumento più
semplice e a prova di errore :-)
Io sceglierei la busta nr.2
>
> Oppure sarebbe opportuno sopraelevare il tutto?
Piastra a terra, senza sopraelevare.
>
> Tornando alla piramide, sarebbe utile farmi tagliare già degli angoli per
> posarmi agevolmente sull'orditura principale? Ho dei dubbi poi anche su come
> gestire il vertice (colmo): mi immagino che anche lì sia opportuno avere
> degli angoli che mi permettano di accostare tra loro le 4 costole della
> piramide e avere dei punti di saldatura agevoli e che prendano tutta la
> sezione dei tubolari.
Riga e compasso, matita e foglio bianco e disegni per benino il tetto.
Poi col goniometro ricavi le inclinazioni.
(attenzione che la sega dei fabbri ragiona al contrario, ad esempi,
quando tu leggi 60° la tacca sulla sega va messa a 30°, la differenza
fra la tua lettura e i 90°)
Per la lunghezza precisa delle costole affidati al teorema di Pitagora.
Queste quattro costole in basso abbimo già detto come tagliarle.
In alto saranno angolate solo sulla verticale e accostandole tutte su
un solo lato rimarrà in punta un quadrato vuoto da 50 mm. di lato.
Piastrina sopra e piastrina sotto e diventa un pezzo unico.
I tecnici moderni, usi a progettare e disegnare con Autocad possono
anche sorridere sotti i baffi ma noi che abbiamo lavorato a costruire
le Piramidi siamo legati ai vecchi schemi :-)
>
> Anche lì, andrà ciecato sopra e/o predisposti in basso dei fori di scarico
> condensa / ingresso e uscita aria?
Amò, e poi ci mettiamo anche i ventilatorini per agevolare il flusso?
Lassa perdere, i buchi non servono.
>
>> Confermo che l'aggiunta dei collegamenti a rombi aiuta come controvento.
>> Nelle foto chee ho mostrato abbiamo approfittato del cliente spendaccione e
>> le abbiamo fatte tagliare a laser, partendo da lamiera spessore 10 mm.
>
> Bellini proprio quei profili tagliati a laser... non è che si trovano in
> qualche catalogo di semilavorati per carpenteria?
Non saprei, prova a vedere, potrebbero esserci.
In alternativa ai rombi, potremmo usare dei cerchi, diametro circa 120
mm, tutti in fila e con un contorno di un profilo della stessa sezione.
I cerchi prefabbricati li trovi di sicuro.
> Se ha senso potrei farei in due step: se era buona l'idea della piastra con
> le colonne saldate in bolla, smonto poi le colonne con le piastre e porto a
> zincare a freddo. 4 pali a caldo la vedo dura che mi li facciano, ma potrei
> provare tramite qualche amico che fa volumi di zincature.
Può essere una soluzione, però non zincatura elettrolitica.
O la fai a caldo o sono soldi sprecati.
> Ribadisco, naturalmente, i ringraziamenti.
Invitatemi all'inaugurazione dell'opera :-)
--
Fabbrogiovanni