Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Shelly i3 e 2.5

165 views
Skip to first unread message

LAB

unread,
Jan 9, 2021, 11:16:21 AM1/9/21
to
Ciao a tutti

Alcuni giorni fa sono arrivati gli Shelly.
Mi sono messo subito a montarli e a programmarli, ma mi sono
sembrati tutt'altro che amichevoli.

Come detto precedentemente, il mio scopo è comandare due luci
tramite due interruttori classici, come se fossero collegati
direttamente alle lampadine. Per praticità non voglio passare per
il router, altrimenti se il router è spento (o guasto...) le luci
non funzionano. D'altra parte, il 2.5 può funzionare in modo AP.
In questo modo, i due dispositivi non vedono internet, perciò gli
aggiornamenti vanno fatti prima mettendoli in rete con il
router.

Fatto ciò, ho dovuto ritornare al modo AP, ma non riesco più a
farli funzionare! Nemmeno sono mai riuscito a comandare il 2.5
dall'i3, ma solo dal telefonino (app) o dal computer. Dicono che
bisogna associare degli indirizzi IP agli eventi rilevati
dall'i3, ma non ho trovato ulteriori informazioni!

Qualcuno ha esperienza e mi può aiutare?

Grazie!
Gianluca

--
Vieni a trovarci su Youtube: https://goo.gl/522kv4

alfio

unread,
Jan 9, 2021, 12:43:15 PM1/9/21
to
premessa: io non conosco gli oggetti in questione.

questo puo' aiutare ?
https://www.vincenzocaputo.com/domotica/recensione-shelly-i3-come-funziona-e-come-usarlo-via-mqtt-in-home-assistant-437

li parla di i3 abbinato a shelly 1, devi capire se il tuo 2.5 usa gli stessi
comandi, nel caso sostituisci i comandi (URL)


mi viene solo un dubbio: la modalita' AP dello Shelly 2.5 e' utilizzabile
per il funzionamento normale o serve solo per la configurazione ?

Adriano

unread,
Jan 9, 2021, 3:50:08 PM1/9/21
to
Nel suo scritto precedente, LAB ha sostenuto :

>
> Qualcuno ha esperienza e mi può aiutare?
>
secondo me ti stai complicando la vita. Gli shelly devono essere in
rete. Il router deve essere acceso, a meno che tu non abbia una
connessione a consumo, ma in questo caso basta disconnettere la linea
lasciandolo acceso. Uso router dalle prime linee telecom a 256k e non
se ne e' mai guastato uno.

LAB

unread,
Jan 9, 2021, 6:17:12 PM1/9/21
to
Deve essere tutto trasparente, come se ci fossero solo due
interruttori. Per accendere la luce non deve essere
indispensabile la connessione con il router, che può essere
spento, guasto, scollegato, portato al mare o dai miei suoceri o
piantato.

DR

unread,
Jan 10, 2021, 4:13:12 PM1/10/21
to
On 1/9/21 5:16 PM, LAB wrote:
> Ciao a tutti
>
> Alcuni giorni fa sono arrivati gli Shelly.
> Mi sono messo subito a montarli e a programmarli, ma mi sono
> sembrati tutt'altro che amichevoli.
>
> Come detto precedentemente, il mio scopo è comandare due luci
> tramite due interruttori classici, come se fossero collegati
> direttamente alle lampadine. Per praticità non voglio passare per
> il router, altrimenti se il router è spento (o guasto...) le luci
> non funzionano.

Se l'AP non è disponibile gli Shelly 2.5 continuano a funzionare
regolarmente comandati dagli interruttori.

> D'altra parte, il 2.5 può funzionare in modo AP.
> In questo modo, i due dispositivi non vedono internet, perciò gli
> aggiornamenti vanno fatti prima mettendoli in rete con il
> router.
>
> Fatto ciò, ho dovuto ritornare al modo AP, ma non riesco più a
> farli funzionare! Nemmeno sono mai riuscito a comandare il 2.5
> dall'i3, ma solo dal telefonino (app) o dal computer. Dicono che
> bisogna associare degli indirizzi IP agli eventi rilevati
> dall'i3, ma non ho trovato ulteriori informazioni!

Prima deve mettere tutti i dispositivi sotto lo stesso AP e poi gli i3
li devi configurare, non funzionano mica da soli!

Davide.

LAB

unread,
Jan 10, 2021, 5:51:53 PM1/10/21
to
Ciao, Davide.

Ho impostato il 2.5 come AP shellyswitch25-D8BF... con IP 192.168.33.1
e l'i3 come client della stessa rete con IP 192.168.33.2, maschera
255.255.255.0 e Gateway 192.168.33.1.

Sull'i3 ho impostato gli ingressi:
1.
BUTTON SWITCHED ON URL 192.168.33.1/relay/0?turn=on
BUTTON SWITCHED OFF URL192.168.33.1/relay/0?turn=off

2.
BUTTON SWITCHED ON URL 192.168.33.1/relay/1?turn=on
BUTTON SWITCHED OFF URL192.168.33.1/relay/1?turn=off

Ma il 2.5 non commuta. I relè scattano, invece, cliccando sulle icone
dei pulsanti nella pagina web del 2.5.

Stranamente, le impostazioni degli ingressi devi farle con l'i3
impostato come AP, connettendomi alla sua rete shellyix3... altrimenti,
pur riuscendo ad accedere all'i3 e riuscendo anche a disattivare il LED
intermittente, quando provo a impostare gli ON/OFF URL non viene
visualizzata l'impostazione corrente e provando a salvare qualcosa
ricevo un errore: Could not fetch actions - Device is unavailable.

Mi sai dire dove ho sbagliato?

Grazie
Gianluca

LAB

unread,
Jan 10, 2021, 5:56:07 PM1/10/21
to
Il 10/1/21 22:13, DR ha scritto:
>
> Se l'AP non è disponibile gli Shelly 2.5 continuano a funzionare
> regolarmente comandati dagli interruttori.

Il mio unico 2.5 farà da AP e lo metterò su uno dei due portafaretti,
con un'uscita su quel portafaretti e l'altra uscita sull'altro. Sarà
comandato, quindi, solo tramite WiFi dall'i3, comandato a sua volta da
due interruttori BTicino serie Living.

LAB

unread,
Jan 10, 2021, 6:02:23 PM1/10/21
to
Aggiungo: azionando gli interruttori, vedo le "spie" accendersi e
spegnersi nella pagina web dell'i3.

alfio

unread,
Jan 11, 2021, 12:35:40 AM1/11/21
to
LAB <n...@mail.com> ha scritto:
Rispetto alla guida che ti ho linkato, manca http:// davanti al IP.

Se allo shelly 2.5 ti colleghi con un pc e scrivi quel url sul
browser, i relè funzionano?

--
non firmo niente !

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:08:10 AM1/11/21
to
>> https://is.gd/5X4iZC

Dove mi stai mandando?...

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:10:39 AM1/11/21
to
http:// mi sembra di averlo messo per sicurezza, ma non dovrebbe servire...

Più tardi provo dal computer.

DR

unread,
Jan 11, 2021, 4:18:49 AM1/11/21
to
On 1/11/21 6:35 AM, alfio wrote:
<...>
> Se allo shelly 2.5 ti colleghi con un pc e scrivi quel url sul
> browser, i relè funzionano?

Giusto suggerimento.
Però se sta usando, come scrive sotto, il 2.5 come AP, 192.168.33.1 è
lui, ci sarebbe più che altro da capire se l'i3 è entrato in rete
correttamente.

Davide.

DR

unread,
Jan 11, 2021, 4:20:31 AM1/11/21
to
On 1/11/21 12:24 AM, Minivan wrote:
>> Deve essere tutto trasparente, come se ci fossero solo due
>> interruttori. Per accendere la luce non deve essere
>> indispensabile la connessione con il router, che può essere
>> spento, guasto, scollegato, portato al mare o dai miei suoceri o
>> piantato.
>
> Ma non era più seplice usando questi?
> https://is.gd/5X4iZC

Se vuoi metterti in casa anche un hub zegbee...

Davide.

alfio

unread,
Jan 11, 2021, 5:27:03 AM1/11/21
to
DR <dNUMME...@morcilab.net> ha scritto:
Appunto, se il
pc funziona, il problema è dal lato I3.
Lo so che ha provato dalla sua app, ma non mi fido, l'app potrebbe
dare comandi che non sappiamo o accedere attraverso una porta
diversa dalla 80.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 7:12:49 AM1/11/21
to
L'app l'ho disinstallata. Faccio tutto dal pc.
Collegandomi all'AP del 2.5 accedo all'192.168.33.2 dell'i3 e vedo
le impostazioni, anche se, come ho già scritto, non visualizza
gli URL on/off, né riesce a impostarli.

DR

unread,
Jan 11, 2021, 10:06:02 AM1/11/21
to
On 1/11/21 1:12 PM, LAB wrote:
> L'app l'ho disinstallata. Faccio tutto dal pc.
> Collegandomi all'AP del 2.5 accedo all'192.168.33.2 dell'i3 e vedo
> le impostazioni, anche se, come ho già scritto, non visualizza
> gli URL on/off, né riesce a impostarli.

Cosa significa "non visualizza", i relativi campi sono vuoti?
Sicuro di non aver semplicemente dimenticato di cliccare "salva" o
equivalente in fondo al modulo?

Davide.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 11:18:04 AM1/11/21
to
Sì, i campi sono vuoti. Se scrivo qualcosa e salvo, appare errore
con barra rossa perché non comunica, anziché la barra verde, però
carica le pagine e legge lo stato degli ingressi.

Collegandomi direttamente all'i3 impostato come AP, invece, leggo
i campi e posso salvare.

Sembra che comunichi solo parzialmente...

alfio

unread,
Jan 11, 2021, 11:44:44 AM1/11/21
to
"LAB" ha scritto nel messaggio news:rthtnn$15d5$1...@gioia.aioe.org...

>Collegandomi direttamente all'i3 impostato come AP, invece, leggo
> i campi e posso salvare.

e questa configurazione non rimane salvata quando rimetti il I3 come client
del 2.5 ?

immagino che questa pagina la sai gia' a memoria:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud

io ho sempre il dubbio che in modalita' AP non possano eseguire il regolare
funzionamento.
per esempio nella sezione "HTTP Server" c'e' scritto:
All devices run a local HTTP server on port 80. It serves as a simple web
page which allows the user to setup basic parameters.

non hai pero' fatto la prova di aprire uno degli URL di comando delle luci
dal Browser del PC, quando il PC e' connesso allo shelly 2.5 che fa da AP.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 12:44:54 PM1/11/21
to
Aggiornamento:

Ho impostato l'i3 come AP e il 2.5 come Client. Ora posso fare tutte le
impostazioni e leggo nella pagina dell'i3 lo stato degli interruttori
collegati (seppure con un secondo di ritardo... Mah... vedremo!), però
il 2.5 non commuta.

Ho provato a scrivere nel browser
http://192.168.33.2/relay/0?=on
oppure
http://192.168.33.2/relay/0?=off
(33.1 è l'i3 e 33.2 è il 2.5)
ma il 2.5 non commuta e appare:

ison true
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
overpower false
overtemperature false
is_valid true
source "http"

alfio

unread,
Jan 11, 2021, 12:51:09 PM1/11/21
to
"LAB" ha scritto nel messaggio news:rti2qg$1tf1$1...@gioia.aioe.org...

>http://192.168.33.2/relay/0?=on

manca la parola "turn"
http://192.168.33.2/relay/0?turn=on

DR

unread,
Jan 11, 2021, 12:51:26 PM1/11/21
to
On 1/11/21 6:44 PM, LAB wrote:
> Aggiornamento:
>
> Ho impostato l'i3 come AP e il 2.5 come Client. Ora posso fare tutte le
> impostazioni e leggo nella pagina dell'i3 lo stato degli interruttori
> collegati (seppure con un secondo di ritardo... Mah... vedremo!), però
> il 2.5 non commuta.
>
> Ho provato a scrivere nel browser
> http://192.168.33.2/relay/0?=on

A me risulta che il comando sia:

http://192.168.33.2/relay/0?turn=on

Prova così.

Davide.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 12:57:01 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 17:44, alfio ha scritto:
> io ho sempre il dubbio che in modalita' AP non possano eseguire il
> regolare funzionamento.
> per esempio nella sezione "HTTP Server" c'e' scritto:
> All devices run a local HTTP server on port 80. It serves as a simple
> web page which allows the user to setup basic parameters.

In realtà sarebbe fatto apposta per farli funzionare anche senza un
router. Dal "bugiardino" allegato (Introduction to Shelly)::
"(...) Shelly has an integrated web server, through which the User may
adjust, *control* and monitor the device. Shelly has two WiFi modes -
access point (AP) and Client mode (CM). (...)"

D'altra parte, commutando gli interruttori vedo nella pagina dell'i3 i
simboli che diventano celesti, quindi lo stato viene trasmesso, e
cliccando sui pulsanti della pagina del 2.5 sento i relè commutare.

Sembra proprio che i comandi non vengano riconosciuti, ma dovunque
confermano quelli...

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 12:57:46 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 18:51, alfio ha scritto:
> manca la parola "turn"
Sì, hai ragione. E' solo l'ennesima prva che ho fatto! :)

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:00:15 PM1/11/21
to
http://192.168.33.2/relay/0?turn=off

Adesso dal browser funziona... Ma lo avevo provato identico, prima da
Pale Moon e poi da Firefox! Mah...

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:02:03 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 19:00, LAB ha scritto:
> http://192.168.33.2/relay/0?turn=off
>
> Adesso dal browser funziona... Ma lo avevo provato identico, prima da
> Pale Moon e poi da Firefox! Mah...

Azionando gli interruttori, però, i relè non scattano... :(

DR

unread,
Jan 11, 2021, 1:08:54 PM1/11/21
to
Sei sicuro che l'i3 abbia salvato correttamente la configurazione?
Ricaricando la pagina i campi sono corretti?

Davide.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:09:18 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 19:08, DR ha scritto:
> Sei sicuro che l'i3 abbia salvato correttamente la configurazione?
> Ricaricando la pagina i campi sono corretti?
Sì.

DR

unread,
Jan 11, 2021, 1:11:20 PM1/11/21
to
Sei sicuro di aver messo on e off e di non aver copiaincollato lo stesso
url nei due campi?

Davide.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:12:21 PM1/11/21
to
Sì.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:14:11 PM1/11/21
to
Button switched ON url
V Enabled
Url to be hit when the button is switched ON.
Works only when button is configured as Toggle

http://192.168.33.2/relay/0?turn=on

Button switched OFF url
V Enabled
Url to be hit when the button is switched OFF.
Works only when button is configured as Toggle

http://192.168.33.2/relay/0?turn=off

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:15:08 PM1/11/21
to
BUTTON TYPE
V Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip
switch with one state for "ON" and one state for "OFF".

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:20:28 PM1/11/21
to
Piuttosto...
Parlano tanto di fase e neutro come nelle caldaie, ma lì c'è il problema
del rilevatore di fiamma a ionizzazione. Che problemi ci potrebbero
essere se fossero collegati al contrario? Non c'è nessun riferimento a
terra...
Qui, nella mia zona, la rete elettrica è bifase: due fasi da 127V
rispetto a terra; il neutro non è distribuito.

alfio

unread,
Jan 11, 2021, 1:22:37 PM1/11/21
to
da browser apri la pagina "http://192.168.33.1/settings" sul I3
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-i3-settings

e poi /settings/actions

per verificare che sia tutto corretto

DR

unread,
Jan 11, 2021, 1:22:49 PM1/11/21
to
Ho finito le idee, immagino che sia un problema in qualche impostazione
ma senza avercele sottomano ci vorrebbe la sfera di cristallo.

Davide.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:41:44 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 19:22, alfio ha scritto:
> da browser apri la pagina "http://192.168.33.1/settings/actions" sul I3
> per verificare che sia tutto corretto
>
Mi sembra corretto...
N.B.: sull'interruttore 2 è rimasta una vecchia impostazione errata, ma
non è collegato.

actions

btn_on_url
0
index 0
urls
0 "http://192.168.33.2/relay/0?turn=on"
enabled true

1
index 1
urls
0 "http://192.168.33.2/relay/1?turn=on"
enabled true

2
index 2
urls
0 "http://192.168.33.14"
enabled true


btn_off_url
0
index 0
urls
0 "http://192.168.33.2/relay/0?turn=off"
enabled true

1
index 1
urls
0 "http://192.168.33.2/relay/1?turn=off"
enabled true

2
index 2
urls
0 "http://192.168.33.15"
enabled true


shortpush_url
(...)

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:50:33 PM1/11/21
to
Sembra che il 2.5 riceva sempre un comando di accensione, perché se io
spengo entrambi i relé tramite i pulsanti sull'interfaccia web del 2.5,
poi stacco la spina al 2.5 (per le prove è collegato così) e la
riattacco, i relè si eccitano nuovamente. Eppure, sia per LUCE 1 che per
LUCE 2 ho impostato
POWER ON DEFAULT MODE: SWITCH - Operates the Shelly device according to
the state of the switch or button connected to the device.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 1:53:22 PM1/11/21
to
Adesso ho impostato entrambi DEFAULT OFF e inserendo la spina i relé non
scattano più subito, ma neanche scattano azionando gli interruttori.

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 2:03:53 PM1/11/21
to
Ieri avevo scritto un breve messaggio a Shelly tramite un messaggio su
Facebook ma, purtroppo, l'orario è dalle 9 alle 18 GMT+3, quindi dalle 7
alle 16 del nostro GMT+1 e mi era arrivata una risposta automatica in
inglese con gli orari. Oggi mi hanno risposto alle 16.40, ma quando me
ne sono accorto si era fatto tardi.

Ho scritto nuovamente stasera descrivendo bene il problema e le prove
effettuate. Domani mi risponderanno. Vedremo...

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 2:29:26 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 19:22, DR ha scritto:
> Ho finito le idee, immagino che sia un problema in qualche impostazione
> ma senza avercele sottomano ci vorrebbe la sfera di cristallo.
>
> Davide.
Eccola:
https://www.amazon.it//dp/B08L5SMGYT/
Te la mando a casa? :)

alfio

unread,
Jan 11, 2021, 3:14:37 PM1/11/21
to
"LAB" ha scritto nel messaggio news:rti651$1lul$1...@gioia.aioe.org...

>Il 11/1/21 19:22, alfio ha scritto:
>> da browser apri la pagina "http://192.168.33.1/settings/actions" sul I3
>> per verificare che sia tutto corretto

io non ho scritto questo !

"/settings" e "/settings/actions" sono 2 impostazioni diverse


>index 0
>urls 0 "http://192.168.33.2/relay/0?turn=on"
>enabled true

quello 0 (zero) prima del URL, cosa sarebbe ?

ma non riesci a fare uno screenshot o caricare il file che scarichi su un
sito di filesharing ?
mi sarei aspettato esattamente quello che si vede nel loro manuale:
{
"actions": {
"out_on_url": [
{
"index": 0,
"urls": [],
"enabled": false
}
],
"out_off_url": [
{
"index": 0,
"urls": [],
"enabled": false
}
],

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 4:58:25 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 21:14, alfio ha scritto:
> ma non riesci a fare uno screenshot o caricare il file che scarichi su
> un sito di filesharing ?
> mi sarei aspettato esattamente quello che si vede nel loro manuale:
> {
>  "actions": {
>    "out_on_url": [
Ecco: https://i.postimg.cc/Bvz4XDCD/Shelly-actions.jpg

>> index 0
>> urls 0 "http://192.168.33.2/relay/0?turn=on"
>> enabled true

> quello 0 (zero) prima del URL, cosa sarebbe?
E' il canale 0, il primo dei due canali/relè (0 e 1).

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 5:02:34 PM1/11/21
to
Il 11/1/21 22:58, LAB ha scritto:
> > quello 0 (zero) prima del URL, cosa sarebbe?
> E' il canale 0, il primo dei due canali/relè (0 e 1).
Ah, no. Scusa. Credo che sia il numero progressivo delle azioni che deve
eseguire, iniziando da zero:
"Мore than 2 actions can affect the normal operation of the device
depending on the network infrastructure and the controlled devices."

LAB

unread,
Jan 11, 2021, 5:15:01 PM1/11/21
to
Mi ha scritto ora Mr. Shelly via Facebook:

"The actions menu can't work while the devices are in Access Point mode."

!!! >:( !!!
Gli ho risposto: WHY???...

alfio

unread,
Jan 12, 2021, 12:34:10 AM1/12/21
to
LAB <n...@mail.com> ha scritto:
Bene ora verifica anche "/settings"
--
non firmo niente !

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 2:57:03 AM1/12/21
to
Questa risposta è assurda:
"Because they do not have connection between them. They are not in a
same network."

Se stanno su 192.168.33.1 e 192.168.33.2 con maschera 255.255.255.0,
come fanno a non stare nella stessa rete???...

DR

unread,
Jan 12, 2021, 3:55:32 AM1/12/21
to
Mica penserai che al supporto clienti su facebook mettano un tecnico
"vero"? Quelli gli servono per lo sviluppo...

Davide.

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 8:29:59 AM1/12/21
to
Risposta:
"No, when the device is in Access point, it is not in a network."
???... >:(

alfio

unread,
Jan 12, 2021, 8:37:31 AM1/12/21
to
LAB <n...@mail.com> ha scritto:
> Risposta:
> "No, when the device is in Access point, it is not in a network."
> ???... >:(
>

Comprati un terzo shelly per fare solo da AP agli altri 2.
:-)

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 8:55:48 AM1/12/21
to
Poco fa ho parlato con un collega (molto affidabile, curioso, si
interessa di tutto e gioca con tutto dalla meccanica all'elettronica).
Mi ha suggerito di vedere se con Tasmota gli Shelly possono funzionare
senza router. Anche lui se ne interesserà e mi farà sapere. Ho dato
un'occhiata, ma non ho trovato informazioni in proposito.

Per il mio scopo, altrimenti, mi ha consigliato dei Sonoff a 433MHz. Non
trovo, però, quale modello potrebbe fare al caso mio, tanto più a 2
canali e comandato da interruttori, anziché da un telecomando.

Anch'io gli ho detto "potrei mettere un i3 solo come AP", ma mi ha fatto
notare che deve anche fare da router, e non lo può fare...

DR

unread,
Jan 12, 2021, 9:41:31 AM1/12/21
to
On 1/12/21 2:55 PM, LAB wrote:
E' difficile capire il problema specifico, ma di certo la modalità AP
negli Shelly è principalmente pensata per la configurazione iniziale e
nel funzionamento "normale" è previsto che si colleghino ad un AP esterno.
Che comunque è un oggetto che si trova a 17 euro su amazon:
https://www.amazon.it/dp/B00TQEX8BO
cercando forse trovi anche roba più economica.
Non so se valga la pena di ammattirsi...

Davide.

alfio

unread,
Jan 12, 2021, 10:07:56 AM1/12/21
to
LAB <n...@mail.com> ha scritto:
Da router ? Perché ?
La tua attuale configurazione, se ho capito bene, è I3 come AP,
2.5 come client del I3, PC come client del I3, e dal pc il
comando per accendere e spegnere le luci funziona, giusto
?
Quindi il I3 come AP fa tutto quello che serve, a parer mio.

Altra domanda: usi il I3 in modo AP che hai dopo il reset o quello
scelto in "internet/sicurezza" ?

Hai provato a vedere se c'è differenza tra i 2 modi AP ?

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 12:11:36 PM1/12/21
to
Vedo "Internet & Security" e "Settings".

In "Internet & Security":

LONGPUSH DURATION
MULTIPUSH
TIME ZONE AND GEO-LOCATION
DEVICE NAME
LED LIGHT CONTROL (l'ho provato: spegne il LED intermittente dell'i3)
FIRMWARE UPDATE
FACTORY RESET
DEVICE REBOOT
DEVICE DISCOVERABLE ([V] Make device discoverable)
DEVICE INFO (Device ID)

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 12:15:03 PM1/12/21
to
Ooops... Era in "Settings".

In "internet & Security":

WIFI MODE - CLIENT
WIFI MODE - ACCESS POINT
RESTRICT LOGIN
SNTP SERVER
ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS (Enable action execution via MQTT)
CLOUD (Connecting your Shelly to its cloud allows you to control it
remotely, receive notifications and updates about your devices.)

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 12:18:05 PM1/12/21
to
Il 12/1/21 16:07, alfio ha scritto:

> Usi il I3 in modo AP che hai dopo il reset o quello
> scelto in "internet/sicurezza" ?
>
> Hai provato a vedere se c'è differenza tra i 2 modi AP ?
>

Ho capito: vuoi dire senza averlo modificato dopo il reset. Non ricordo...

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 12:24:48 PM1/12/21
to
Mi chiedo il senso di ciò che mi ha risposto il tizio dalla pagina
Facebook di Shelly:
" When the device is in Access point, it is not in a network"
Una persona incompetente non direbbe una cosa simile...

alfio

unread,
Jan 12, 2021, 1:49:01 PM1/12/21
to
LAB <n...@mail.com> ha scritto:
Esatto, quel wifi mode - access point.
cliccando li cosa ti fa configurare ?

LAB

unread,
Jan 12, 2021, 2:36:31 PM1/12/21
to
Il 12/1/21 19:48, alfio ha scritto:
> LAB <n...@mail.com> ha scritto:

>> WIFI MODE - CLIENT
>> WIFI MODE - ACCESS POINT

> Esatto, quel wifi mode - access point.
> cliccando li cosa ti fa configurare ?
>
Serve solo per passare in AP, inserendo eventualmente una password.

[V] Configure Shelly device to create WiFi Access Point and you can
connect to its network
Password opzionale
[(o)] Create Access Point

alfio

unread,
Jan 12, 2021, 2:54:08 PM1/12/21
to
"LAB" ha scritto nel messaggio news:rtktnq$qdc$1...@gioia.aioe.org...

>[V] Configure Shelly device to create WiFi Access Point and you can connect
>to its network
>Password opzionale
>[(o)] Create Access Point
>

e tu configura e crea l'access point :-)



LAB

unread,
Jan 12, 2021, 3:48:23 PM1/12/21
to
Cosi feci...


--
Vieni a trovarci su Youtube: https://goo.gl/522kv4

Adriano

unread,
Jan 13, 2021, 12:15:02 PM1/13/21
to
LAB ha usato la sua tastiera per scrivere :
>>> https://is.gd/5X4iZC
>
> Dove mi stai mandando?...

affan...vimar ;-)

LAB

unread,
Jan 13, 2021, 12:17:55 PM1/13/21
to
Il 13/1/21 18:14, Adriano ha scritto:
> vimar ;-)
:)
Io, però, ho tutto BTicino serie Living, quindi mi serve qualcosa da
collegare a interruttori preesistenti...

Adriano

unread,
Jan 13, 2021, 12:20:55 PM1/13/21
to
LAB ha spiegato il 13/01/2021 :
sono abbastanza sicuro che anche bticino abbia prodotti simili ai
vimar. E' sul costo che non mi pronuncio

LAB

unread,
Jan 13, 2021, 3:44:37 PM1/13/21
to
Il 13/1/21 18:20, Adriano ha scritto:
> Sono abbastanza sicuro che anche bticino abbia prodotti simili ai vimar.
> E' sul costo che non mi pronuncio...Non solo: la serie Living International è fuori produzione da anni... :(
Un dispositivo da collegare a interruttori preesistenti, invece, è
universale!

LAB

unread,
Jan 13, 2021, 3:46:01 PM1/13/21
to
Ooops...

Il 13/1/21 18:20, Adriano ha scritto:
> Sono abbastanza sicuro che anche bticino abbia prodotti simili ai vimar.
> E' sul costo che non mi pronuncio...
Non solo: la serie Living International è fuori produzione da anni...

LAB

unread,
Apr 8, 2021, 4:48:05 PM4/8/21
to
Alla fine, oggi ho comprato due interruttori a cordino...
Alta tecnologia! :) :(

DR

unread,
Apr 9, 2021, 9:40:11 AM4/9/21
to
On 4/8/21 10:48 PM, LAB wrote:
> Alla fine, oggi ho comprato due interruttori a cordino...

C'è poco da fare, gli Shelly sono pensati per funzionare con un AP
"vero", le altre modalità sono da evitare.
Io ho recentemente messo un i3 a comandare una lampada a terra con una
shelly bulb duo. Venuto veramente bene...

Davide.

LAB

unread,
Apr 16, 2021, 5:57:51 PM4/16/21
to
Il 9/4/21 15:40, DR ha scritto:
> Io ho recentemente messo un i3 a comandare una lampada a terra con una
> shelly bulb duo. Venuto veramente bene...
Attraverso il router?...

LAB

unread,
Apr 16, 2021, 6:01:18 PM4/16/21
to
Il 8/4/21 22:48, LAB ha scritto:
> Alla fine, oggi ho comprato due interruttori a cordino...
> Alta tecnologia! :) :(

Alla fine non ho messo nemmeno i cordini!

Avrei dovuto mettere comunque quasi 2m di canalina sul soffitto tra i
due portafaretti... Allora ho messo la stessa lunghezza di canalina tra
il portafaretti aggiunto e il muro laterale, ho forato il muro verso il
ripostiglio e ho raggiunto la scatola in cui ho fatto i collegamenti
necessari.

Funziona! :)

giulia

unread,
Apr 17, 2021, 2:46:37 AM4/17/21
to
LAB wrote:
> Ciao a tutti
>
> Alcuni giorni fa sono arrivati gli Shelly.
> Mi sono messo subito a montarli e a programmarli, ma mi sono
> sembrati tutt'altro che amichevoli.

Da quello che vedo, sopratutto l'i3, hanno la possibilita' di essere flashati e siccome saranno sicuramente degli esp8266
direi che un firmware open che faccia quello che vuoi tu lo trovi tranquillamente.

Giulia


DR

unread,
Apr 17, 2021, 6:23:26 PM4/17/21
to
Beh sì, nella frase prima dico appunto che sono pensati per passare da
un access point "vero"...

Davide.

DR

unread,
Apr 17, 2021, 6:25:58 PM4/17/21
to
A meno di dover fare cose molto particolari, o di voler per forza far
girare software di cui si conosce il sorgente, le ragioni per non usare
il firmware originale degli Shelly sono poche.
Funziona decentemente, pubblicano aggiornamenti continui, e permette
comunque (cosa che ritengo la più importante) di mettere in piedi un
sistema di domotica completamente autonomo senza passare per il cloud di
nessuno.

Davide.
0 new messages