Come da oggetto, oggi arrivato a casa ho trovato il Gruppo di Continuità
SUA 1000 dell'APC con tutti i led che lampeggiavano ad intermittenza ed
ovviamente gli apparecchi attaccati spenti, ho provato a staccare la spina
di accensione ho spento l'APC con il suo pulsante di spegnimento e al
riaccenderlo sembrava normale, come inserisco la spina di "carico" si
sente un relè che attacca e reiniziano a lampeggiare tutti i led....
Sapreste dirmi cosa potrebbe essere saltato prima che inizio a controllare
tutti i componenti senza concludere niente?
Grazie per una qualsiasi dritta

Bernardo Rossi

unread,
Mar 2, 2021, 9:26:22 AM3/2/21
to
TinTin <tintin.u...@gmail.it.invalid> ha scritto:
> Grazie per una qualsiasi dritta
>

Qui ne parlano

https://www.apc.com/us/en/faqs/FA265136/

--

Drizzt do'Urden

unread,
Mar 2, 2021, 9:38:20 AM3/2/21
to
Non è che magari hai un apparecchio collegato che si è guastato?
Prova a collegarne uno alla volta, altrimenti se l'esito è negativo ti
tocca aprirlo e verificare i vari componenti, io inizierei dai
condensatori elettrolitici, anche quelli piccoli, ne ho cambiato uno nel
mio che era arrivato al limite.

Fai sapere :-)





--
Saluti da Drizzt.


Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
www.agidone.altervista.org
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/

TinTin

unread,
Mar 2, 2021, 11:33:50 AM3/2/21
to
Oggi Tue, 2 Mar 2021 15:38:18 +0100, (Drizzt do'Urden), in questo
messaggio <s1likp$1kfd$1...@gioia.aioe.org>, ha scritto:

>Non è che magari hai un apparecchio collegato che si è guastato?
>Prova a collegarne uno alla volta, altrimenti se l'esito è negativo ti
>tocca aprirlo e verificare i vari componenti, io inizierei dai
>condensatori elettrolitici, anche quelli piccoli, ne ho cambiato uno nel
>mio che era arrivato al limite.
>
>Fai sapere :-)

No, lo fa anche senza niente collegato, cioè dopo pochi secondi va in
protezione... credo, tranne che per l'appunto non si sia guastato
qualcosa.

TinTin

unread,
Mar 2, 2021, 11:38:28 AM3/2/21
to
Oggi Tue, 2 Mar 2021 15:26:11 +0100 (GMT+01:00), (Bernardo Rossi), in
questo messaggio <ia708c...@mid.individual.net>, ha scritto:
Problema: i
LED lampeggiano simultaneamente
Linea di prodotti:
Smart-UPS
Ambiente:
tutti i modelli con display non LCD (Line Interactive e Online), tutti i
numeri di serie
Causa:
tutti i LED o le due colonne centrali dei LED lampeggianti simultaneamente
generalmente indicano un guasto hardware.
Risoluzione:
provare a resettare il guasto spegnendo / riaccendendo l'UPS o eseguendo
una "morte cerebrale" sull'unità. Per eseguire un "cervello morto":
Spegnere l'UPS
Scollegare l'UPS dall'alimentazione di rete
Tenere premuto di nuovo il pulsante di spegnimento: si sentirà un
"clic" e si potrebbe vedere un breve lampeggiamento dei LED
Se il problema persiste, contattare l'assistenza APC per ulteriore
assistenza.

Ecco, problema risolto. :-)
Sono stati abbastanza chiari, mi tocca vedere i finali se sono guasti e
non posso fare niente altro visto che ci sono circa 30 IC in smd e non ho
lo schema elettrico magari per sapere cosa cavolo fanno questi circuiti
integrati, e poi.... dove li trovo sempre se riesco a capire chi è quello
guasto!

Drizzt do'Urden

unread,
Mar 2, 2021, 12:17:22 PM3/2/21
to
Il 02/03/2021 17:38, TinTin ha scritto:

>
> Ecco, problema risolto. :-)
> Sono stati abbastanza chiari, mi tocca vedere i finali se sono guasti e
> non posso fare niente altro visto che ci sono circa 30 IC in smd e non ho
> lo schema elettrico magari per sapere cosa cavolo fanno questi circuiti
> integrati, e poi.... dove li trovo sempre se riesco a capire chi è quello
> guasto!
>


Prima di pensare a qualche ic guarderei i condensatori elettrolitici poi
a seguire i vari Mosfet di potenza,

Drizzt do'Urden

unread,
Mar 2, 2021, 12:22:35 PM3/2/21
to
Il 02/03/2021 17:38, TinTin ha scritto:

> Ecco, problema risolto. :-)
> Sono stati abbastanza chiari, mi tocca vedere i finali se sono guasti e
> non posso fare niente altro visto che ci sono circa 30 IC in smd e non ho
> lo schema elettrico magari per sapere cosa cavolo fanno questi circuiti
> integrati, e poi.... dove li trovo sempre se riesco a capire chi è quello
> guasto!
>


Qui ci sono diversi service manual di APC, non c'è il tuo ma magari
qualche spunto lo possono dare.

https://elektrotanya.com/showresult?what=apc+smart&kategoria=ups&kat2=schematics

Win M. Enziño.

unread,
Mar 4, 2021, 4:20:24 AM3/4/21
to
Sembra che TinTin abbia detto :
BATTERIE ESAUSTE !! ...fanno tutti così, fidati !!

--
... alla prossima ... \ | /
(.) (.)
----oOo-( )-oOo----
... Win M. (Enziño) ...
enzi...@hotmail.it

El_Ciula

unread,
Mar 4, 2021, 5:03:30 AM3/4/21
to
Il 04/03/2021 10:20, Win M. Enziño. ha scritto:
> Sembra che TinTin abbia detto :
>> Oggi Tue, 2 Mar 2021 15:38:18 +0100, (Drizzt do'Urden), in questo
>> messaggio <s1likp$1kfd$1...@gioia.aioe.org>, ha scritto:
>>
>>> Non è che magari hai un apparecchio collegato che si è guastato?
>>> Prova a collegarne uno alla volta, altrimenti se l'esito è negativo
>>> ti tocca aprirlo e verificare i vari componenti, io inizierei dai
>>> condensatori elettrolitici, anche quelli piccoli, ne ho cambiato uno
>>> nel mio che era arrivato al limite.
>>>
>>> Fai sapere :-)
>>
>> No, lo fa anche senza niente collegato, cioè dopo pochi secondi va in
>> protezione... credo, tranne che per l'appunto non si sia guastato
>> qualcosa.
>
> BATTERIE ESAUSTE !! ...fanno tutti così, fidati !!
>


Ma penso pure io.

Drizzt do'Urden

unread,
Mar 4, 2021, 5:35:02 AM3/4/21
to
Il 04/03/2021 11:03, El_Ciula ha scritto:

>>
>> BATTERIE ESAUSTE !! ...fanno tutti così, fidati !!
>>
>
>
> Ma penso pure io.


In teoria APC lo dovrebbe segnalare quando le batterie sono esauste,
anzi, molto prima che lo diventino, boh, vediamo se fa qualche prova e
ci aggiorna.

TinTin

unread,
Mar 5, 2021, 6:59:13 AM3/5/21
to
Oggi Thu, 04 Mar 2021 10:20:25 +0100, (Win M. Enziño.), in questo
messaggio <s1q8ol$1p9l$1...@gioia.aioe.org>, ha scritto:

>BATTERIE ESAUSTE !! ...fanno tutti così, fidati !!

Non credo, batterie acquistate (NUOVE) il 18.02.2021

TinTin

unread,
Mar 5, 2021, 7:00:51 AM3/5/21
to
Oggi Thu, 4 Mar 2021 11:03:30 +0100, (El_Ciula), in questo messaggio
<s1qb9g$t6p$1...@gioia.aioe.org>, ha scritto:


>Ma penso pure io.

No, da manuale... problema hardware.....
Ora do una controllata ai vari mosfet e vediamo chi sono i colpevoli, su
Youtube c'è qualcosa del genere.

TinTin

unread,
Mar 5, 2021, 7:02:19 AM3/5/21
to
Oggi Thu, 4 Mar 2021 11:34:59 +0100, (Drizzt do'Urden), in questo
messaggio <s1qd4k$1rgo$2...@gioia.aioe.org>, ha scritto:

>Il 04/03/2021 11:03, El_Ciula ha scritto:
>
>>>
>>> BATTERIE ESAUSTE !! ...fanno tutti così, fidati !!
>>>
>>
>>
>> Ma penso pure io.
>
>
>In teoria APC lo dovrebbe segnalare quando le batterie sono esauste,
>anzi, molto prima che lo diventino, boh, vediamo se fa qualche prova e
>ci aggiorna.

Infatti, quando le batterie sono esaurite si accende il led "batteria" ed
inizia ad emettere un bip... già successo in precedenza.