Ciao,
vorrei automatizzare tutte le tapparelle, già motorizzate con pulsante
interbloccante. Vorrei aggiungere due funzionalità:

- controllo remoto, da telecomando o computer (penso Raspberry PI)

- gestione avanzata comandi (salire/scendere con un'unica pressione del
tasto, etc)

Per la prima cosa, ho visto che ci sono in vendita su eBay dei controlli
remoti wireless con relé tipo questi:

http://www.ebay.it/itm/4-INTERRUTTORI-ON-OFF-CON-COMANDO-A-DISTANZA-UNICO-WIFI-RADIOCOMANDO-220v-/120864673548

che proclamano essere WiFi, ma secondo me sono solo Wireless. Li
conoscete? Sono affidabili? Altre marche?

Certo, avere delle piccole centraline di commutazione a 2-3 vie ciascuna
e Bluetooth o WiFi sarebbe il massimo per controllarle con facilità dal
Raspberry... ma anche collegare il suo GPIO al telecomando non è complicato.

Per la gestione avanzata, ovviamente potrei deleare tutto al Raspberry,
ma vorrei implementare questa cosa prima ed in maniera indipendente,
ovvero nel tratto dalla pulsantiera al cassone (insomma, non vorrei far
finire tutti i fili della pulsantiera ad una centralina, per poi far
uscire le attuazioni centralizzate). Secondo voi, usando logica semplice
(relais e circuiti RC) si riescono a fare queste cose?

- un'unica pressione di salita o discesa, fa salire fino al fermo corsa
(facile)

- dopo un tempo stabilito (es. 60 secondi), il circuito attivato sopra
viene interrotto, perché ok che c'è il fermo corsa ma non posso
lasciarlo attivo, vedi dopo (facile pure questo)

- un modo per la salita/discesa parziale: la pressione successiva dello
stesso tasto interrompe il circuito (qua le cose si complicano un
pochino...)

- un altro modo: la pressione continua per più di 1 secondo fa salire
parzialmente, per meno di 1 secondo fa salire totalmente (non banale)

- un modo per evitare di bruciare il motore: se uno preme il tasto
opposto mentre il motore gira in un senso, deve ignorarlo (o
interrompere il movimento, questo aiuterebbe per fare una salita parziale)

Insomma, con due righe di codice ed una macchina a stati lo farei in un
attimo... con soli diodi, relais ed RC forse si fa ma si complica un
attimino. Altri modi che contengano i costi, considerando che dovrei
metterne uno per tapparella, ovvero almeno 8? Es. un mini-PLC? O qualche
microcontrollore veramente micro magari già integrato con commutatori di
potenza?


Grazie per i consigli...

Max

Giulia

unread,
Sep 10, 2013, 3:31:12 AM9/10/13
to
> Grazie per i consigli...

Io in fase di ristrutturazione ho messo a fianco di ogni cassone una centralina din da 18 moduli (bticino con lo sportello bianco molto accativanti come
estetica) e dentro ci ho messo il pic-web della olimex(sto cercando di sostituirlo con la beagleboard),con un minimo di software fai tutto quello che dici tu,
ma avevo gia previsto la cablatura (in ethernet! + cc) di tutte le finestre(il sistema controlla anche prese asservite antifurti perimetriali e sensori vari).

Giulia


roby

unread,
Sep 11, 2013, 8:51:25 PM9/11/13
to
Ma � una casa o una officina ?
In casa un centralino da addirittura 18 moduli per ogni finestra pi� che
accattivante � un ansiogeno.
Io le ho da 12 anni con un banale Siemens Logo in cui entrano i tasti e da
cui escono i fili dei 2 rel� per ogni finestra,
ma in un centralino nascosto nel sottoscala: a fianco della finestra vedi
solo i 2 pulsanti.
All'uscita, l'antifurto d� un contatto che le abbassa tutte e 4 insieme, si
sa mai di dimenticarne una.
E va sempre. That's all.

"Giulia" <far...@iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
news:l0mhsd$hh5$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Giulia

unread,
Sep 15, 2013, 7:28:01 AM9/15/13
to
roby ha scritto:
> Ma è una casa o una officina ?
> In casa un centralino da addirittura 18 moduli per ogni finestra più che
> accattivante è un ansiogeno.
> Io le ho da 12 anni con un banale Siemens Logo in cui entrano i tasti e da
> cui escono i fili dei 2 relè per ogni finestra,
> ma in un centralino nascosto nel sottoscala: a fianco della finestra vedi
> solo i 2 pulsanti.
> All'uscita, l'antifurto dà un contatto che le abbassa tutte e 4 insieme, si
> sa mai di dimenticarne una.
> E va sempre. That's all.

Al siemens logo puoi attaccare device usb o sensori ambientali i2c o fare stream audio video?

Direi di no , per me un plc unico industriale era insufficiente oltre a dover passare molti piu' tubi e a doverlo comprare ethernet(costosissimo) per comandare
le cose da remoto come chiesto dall op.
La soluzione sono uno o piu' endpoint ethernet(pic-web,arduino ethernet,rasberry , cubieboard, beaglebone) in ogni stanza (le finestre e le porte di solito
sono i punti piu' caldi) e da li controllare i device di quella stanza.

Giulia