Devo fare i calcoli statici per una piscina - ho già calcolato i
carichi e la risultate agente sulle pareti, ma mi rimane un dubbio: i
vincoli che agiscono sulle travi cosa sono? Semplici incastri?
Vi ringrazio... Buon Ferragosto!!!!
Ale
"achab76" <ale.ca...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:f282df0a-e5e8-4f38...@c34g2000yqi.googlegroups.com...
Ciao,
Devo fare i calcoli statici per una piscina - ho gi� calcolato i
Ok - pareti e piastra di fondazione... ma allora come verifichi i
carichi (peso dell'acqua sulla piastra e risultante della pressione
sulle pareti) agenti sulla struttura?
Ale
Ale
Tralasciando le azioni del terreno e le dimensioni della piscina (hanno
importanza per l'eventuale collaborazione tra pareti, "effetto scatola"; il
nodo parete/piastra � semplificabile in incastro e va armato a molle,
singola o doppia, la congiunzione tra due pareti perpendicolari sempre come
incastro , girando a molla i ferri orizzontali (alla Leonhart)
Spesso cinturo il bordo superiore per migliorare l'effetto piastra (mi piace
lavorare con le piastre ad armature incrociate, permettono di ridurre
significativamente i materiali) con un ringrosso che funziona come "trave"
di bordo per cui riduco il momento al piede della parete.
In estrema sintesi se il progetto architettonico lo consente (piscine
rettangolari fino ai 15 m) la parete la faccio lavorare (tralasciando
l'effetto del terreno) come una piastra ad armatura incrociata con carico
triangolare.
Per le formule, ci vuole un buon testo di scienza delle costruzioni
Grazie per il sacco di informazioni che mi hai scritto!
Mi devo riguardare molte cose...
Ciao
Ale
Ho ricontrollato i calcoli delle strutture iperstatiche, le equazioni
della linea elastica et similia - ho la testa che scoppia! - ma mi
rimane ancora un dubbio: oltre ai vincoli interni tra platea e pareti,
inserisco anche vincoli interni per redere la struttura solidale al
terreno di fondazione?
(ho praparato uno schemino veloce - appena arrivo a casa lo carico su
server e mando l'indirizzo... )
Grazie
Ale
Cosa intendi per rendere solidale al terreno di fondazione?
La piscina poggia sul terreno ed i muri della stessa reggono il terreno
circostante (dimensionamento dei muri con piscina vuota, e con piscina
piena, sono 2 situazioni di varico diverse), non vedo come pu� essere
solidale (a meno che non intendi gli sforzi di piano dovuti al sigma, ma qui
entra la norma, e poi che spostamento ci pu� essere se � interrata?)