Sarei molto grata a chi mi suggerisse come rinforzare un solaio in
laterocemento gettato in opera (anno 1940) decisamente malridotto a causa
della rottura di tubazioni dell'acqua risalenti a qualche anno fa e
sollecitato di recente da lavori di ristrutturazione al piano inferiore,
caratterizzati da notevoli demolizioni.

Le condizioni al contorno sono:
1) Il solaio è accessibile per il rinforzo solo
dall'intradosso.
2) Le operazioni di rinforzo devono essere tali da non produrre
deformazioni che lesionino il pavimento soprastante.
3) Gli appoggi laterali sono difficilmente accessibili e quindi
non si può pensare di creare un ulteriore appoggio con putrelle in acciaio
pll all'orditura.

Avrei pensato all'applicazione di strisce fibrorinforzate, ma non le ho mai
utilizzate.
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Valeria

roby

unread,
Nov 13, 2000, 7:37:40 PM11/13/00
to

Ciao, io ho fatto rinforzi con le fibre di carbonio e sono andate più
che bene. come soluzione è veramente comoda, l'unica cosa forse è un
pò il prezzo...dipende da quanto devi rinforzare ;-)
bye
roby

Dott.Ing.Enio Novara

unread,
Nov 14, 2000, 3:00:00 AM11/14/00
to
Concordo pienamente con Roby.
Anche se a volte (dipende dalla geometria delle stanze e dall'altezza della
stanza)
è possibile mettere un trave perpendicolarmente alla
direzione dei travetti cosi da diminuire la luce dei solai.

--------------------------------------------
Tecnica delle Costruzioni Italiana!
in Internet
http://ing2000.interfree.it
-----------------------------------------------------
Servizio Gratuito:


Valeria Alberti <valeria...@libero.it> wrote in message
7HYP5.52085$BF.18...@news.infostrada.it...

Gianfranco Fongaro

unread,
Nov 15, 2000, 3:00:00 AM11/15/00
to zio...@yahooxxx.com
> Ciao, io ho fatto rinforzi con le fibre di carbonio e sono andate più
> che bene. come soluzione è veramente comoda, l'unica cosa forse è un
> pò il prezzo...dipende da quanto devi rinforzare ;-)
> bye
> roby

Ti sarei grato se tu potessi fornirmi qualche altra informazione sulle fibre di
carbonio per il rinforzo di solai: ad es. qualche link, o il nome di qualche
ditta, oppure spiegare il caso concreto di utilizzo da parte tua.
Grazie
Gianfranco Fongaro

roby

unread,
Nov 16, 2000, 3:00:00 AM11/16/00
to
On Wed, 15 Nov 2000 17:43:25 +0100, Gianfranco Fongaro <fon...@ordine.ingegneri.vi.it> wrote:
>
>Ti sarei grato se tu potessi fornirmi qualche altra informazione sulle fibre di
>carbonio per il rinforzo di solai: ad es. qualche link, o il nome di qualche
>ditta, oppure spiegare il caso concreto di utilizzo da parte tua.
>Grazie
> Gianfranco Fongaro
>

I link e i nomi che conosco te li mando in email in privato, dato che sono coinvolto non vorrei fare
pubblicità occulta ;-)
Utilizzi che ho fatto:
-vari interventi classici con rinforzi a flessione sull'intradosso (ed estradosso su appoggi di
travi continue) di travi e travetti in ca. Una volta un simpatico caso in cui si erano dimenticati
di mettere nei travetti di un solaio in laterocemento l'armatura aggiuntiva...abbiamo fatto una
specie di incursione rapida ed indolore...
Se devi intervenire su solai sostanzialmente metti delle strisce in corrispondenza dei travetti
(dopo aver ben pulito e tolto il cls "non buono" questa è la cosa più importante se no non serve a
niente il rinforzo). I nastri possono essere laminati in opera o si possono utilizzare lamine
preimpregnate. Si possono, e direi è meglio, fare rastremazioni cioè modulare la lunghezza dei
singoli strati sia per risparmiare sia per consentire una più graduale diffusione delle tensioni
all'interfaccia.
Unico problemino poi è se devi garantire una certa resistenza al fuoco: devi proteggere il tutto
altrimenti la resina si rammollisce e.....

Altre cose di cui mi sono occupato se ti interessano:
-intervento meno classico per adeguamento sismico di serbatoio. Li erano stati messi dei rinforzi
sul lato esterno dei montanti in ca che sostengono il serbatoio;
-rinforzo di ponte ad arco in ca per cambio categoria;
-interventi su pontili in ca prefabbricati letteralmente distrutti dal mare e sull'orlo del
collasso;
-interventi su murature e (non fatto da me ma visto) anche su volte in muratura
-mensola di marmo del padrone di casa ;-) forse questo non fa molto testo, pero vedere il marmo
inflettersi fa abbastanza colpo...


ciao
roby