Non mi � molto chiaro, n� ho trovato sufficienti informazioni al riguardo,
di come funzioni, nelle varie citt� dove gi� esiste il TLR invernale, il
teleraffreddamento estivo; in particolare due aspetti riguardo la
tecnologia delle pdc/chiller ad assorbimento (o adsorbimento, che �
praticamente lo stesso) . Primo, dato che il COP in raffreddamento
realisticamente realizzabile � al max dell' ordine di 0,6-0,8 per
temperature in mandata di 55-80 �C, e che quindi c'� una discreta potenza
termica da smaltire, perch� questa non viene smaltita producendo
(contemporaneamente alla refrigerazione) acqua calda sanitaria alle temp
opportune che come noto � necessaria costantemente tutto l' anno, anche nei
periodi caldi ? O semplicemente la temp di quel calore � gi� a temp troppo
basse per essere utile allo scopo (non sono riuscito a trovare alcun dato
certo) ?

Secondo, visto che nelle reti di TLR invernale si immette gi� acqua calda
con temp in mandata di 90-120 �C a seconda della temp est, perch� non �
possibile (al di l� di ragioni di costi/compattezza/praticit�, ecc...) usare
la stessa macchina ad assorbimento come pompa di calore anche per il
riscaldamento invernale con un COP > 1 (mentre un COP < 1 � accettabile
solo nella refrigerazione estiva) ? E' del tutto ovvio che una macchina che
venisse sfruttata praticamente tutto l' anno (per gli usi di riscaldamento,
acs e refrigerazione) ha una economicit� ed un ritorno dell' investimento
del tutto diverso rispetto ad una usata solo per poche centinaia di ore all'
anno - per non dire che a quel punto realizzare una rete di TLR avrebbe
anche senso in climi pi� miti, dove � maggiore il fabbisogno estivo di
climatizzazione che quello invernale di riscaldamento


Alex P.

unread,
May 21, 2013, 12:32:36 PM5/21/13
to


"Alex P." ha scritto nel messaggio
news:519a9ee9$0$1601$5fc...@news.tiscali.it...


> Secondo, visto che nelle reti di TLR invernale si immette gi� acqua calda
> con temp in mandata di 90-120 �C a seconda della temp est, perch� non �
> possibile (al di l� di ragioni di costi/compattezza/praticit�, ecc...)
> usare la stessa macchina ad assorbimento come pompa di calore anche per il
> riscaldamento invernale con un COP > 1 (mentre un COP < 1 � accettabile
> solo nella refrigerazione estiva) ?

Per es. in questo studio,
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-87872.html
se capisco bene, un COP in risc di ~ 1,3-1,5 e pi� � ancora possibile con
temp dell' acqua calda in entrata di 75-95 �C, perfettamente compatibili con
quelle delle reti di TLR invernale