to
Devo progettare all'interno di un'ospedale un bunker per gli esami
radiologici.
La struttura interamente in C.A. è prevista con spessori di parete e solai
compresi dai 2 ai 2.5 m.
Oltre ai problemi di ripresa di getto tra muro e solaio per evitare
discontinuità che vanno evitate nel modo più assoluto, avrò sicuramente
problemi nell'impasto del calcestruzzo (ad esempio per l'eccessivo calore di
idratazione causato dalla massa di cls).............
Avete qualche prescrizione particolare per i materiali da suggerirmi.
Grazie
Ing. Daniele Cartabia


Doc Hollywood

unread,
Jul 26, 2001, 2:04:05 PM7/26/01
to
> avrò sicuramente
> problemi nell'impasto del calcestruzzo (ad esempio per l'eccessivo calore
di
> idratazione causato dalla massa di cls).............

Dovrai utilizzare quindi cls a basso "calore specifico" (l'alluminoso se non
ricordo male) magari con ritardanti di presa.

> Avete qualche prescrizione particolare per i materiali da suggerirmi.

Mi ricordo anche un consiglio sull'inserimento di inerti contenenti molto
Berillio per bloccare le radiazioni, ma non vorrei dire cavolate.

Poi nei caveau di banche si mette anche uno strato d'acciaio (lavorato
opportunamente antitrapano), ma non credo che sia questo il caso...

Ciao

--
Doc Hollywood
---------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
---------------------------------------------------------------------------
Member of Doc Hollywood http://www.infinito.it/utenti/docholly
---------------------------------------------------------------------------

bootpartition

unread,
Jul 26, 2001, 4:09:46 PM7/26/01
to
Nel dě Thu, 26 Jul 2001 20:04:05 +0200, "Doc Hollywood"
<doch...@katamail.com> decise che era giunta l'ora di parlare e cosě
si espresse:


>Dovrai utilizzare quindi cls a basso "calore specifico" (l'alluminoso se non
>ricordo male) magari con ritardanti di presa.

Veramente sviluppa un calore di idratazione maggiore del Portland...
Dovrebbe essere il pozzolanico il piů indicato.

>> Avete qualche prescrizione particolare per i materiali da suggerirmi.

Si potrebbe usare un CLS pesante, con l'aggiunta di barite o inerti
ricchi di ferro (magnetite, limonite, ecc.), sempre che lo spessore
delle pareti non sia sufficiente di per sč.

Ciao


Francesco

-----------------------------------------------------------------
"In theory, practice and theory are the same;
in practice they never are."
-----------------------------------------------------------------

tecnico.proes

unread,
Jul 27, 2001, 7:40:21 AM7/27/01
to
non dimenticare il problema della compattezza della massa del comglomerato
tenendo quanto più alto possibile il rapporto tra dimensione degli inerti di
classe successiva ma non aumentando troppo l'incidenza del fino , altrimneti
rischi di dover dosage ulteriore cemento(alluminoso è più indicato) oppure
se non lo fai , potresti ottenere una riduzione della resistenza specifica.
a tal proposito ti consiglio di consultare il testo di architettura tecnica
del prof. iovino - de sivo. (cuen editore)
tale problematica viene trattata molto bene.
potresti usare anche degli additivi per aumentare i tempi di presa, oppure
per ridurre l'effetto del ritiro, potresti usare dei prodotti specifici.
chiama la BEMA di afragola (NA) e chiedi di di andrea scafuto.
probabilmente riesce a risolverti il problema, con dei prodotti speciali che
dovrebbe trattare.
il alternativa potresti optare per getti d'acqua abbondante circa un paio di
ore dopo il getto.

ciao ciao


davide berrone

unread,
Jul 31, 2001, 8:02:43 AM7/31/01
to
Ma le radiazioni non le "blocchi" inserendo una lamina di piombo nella
muratura?

ciao
davide


"Studio Lavoro e Tecnica" <s...@maganet.net> ha scritto nel messaggio
news:9joonu$hv1$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

Pippo Peppo

unread,
Jul 31, 2001, 1:19:52 PM7/31/01
to
Il giorno Tue, 31 Jul 2001 12:02:43 GMT, davide berrone scrisse:

>Ma le radiazioni non le "blocchi" inserendo una lamina di piombo nella
>muratura?
>

>> Devo progettare all'interno di un'ospedale un bunker per gli esami
>> radiologici.

>> La struttura interamente in C.A. č prevista con spessori di parete e solai


>> compresi dai 2 ai 2.5 m.

E' quello che volevo dire anch'io.

P.S. Cerca di scrivere il tuo messaggio dopo il testo quotato,
altrimenti non si capisce piů niente.

--
Ciao, Pippo Peppo
http://it.geocities.com/pippopeppo1/
PGP keys available on keyservers

eddy

unread,
Aug 1, 2001, 5:51:18 AM8/1/01
to
Anchi'io uso la lamina di piombo, vale la pena fare il Bunker? Come si ha la
certezza che non si siano segregazioni o nidi di ghiaia, o cose simili ?
Utilizzare tecniche radiologiche mi sembra eccessivo.
ciao eddy