Buongiorno a tutti,
in un impianto per 2 faretti a 12V con 3 punti luce (devio + invertitore + devio) il neutro che ritorna dalle lampade può andare direttamente alla linea neutra o deve obbligatoriamente ripassare per il trasformatore?
Grazie a tutti per l'ascolto
Giorgio

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 23, 2024, 3:13:02 AM1/23/24
to
On 22/01/2024 12:10, Giorgio Cristofoli wrote:
> Buongiorno a tutti,
> in un impianto per 2 faretti a 12V con 3 punti luce
> (devio + invertitore + devio) il neutro che ritorna
> dalle lampade può andare direttamente alla linea
> neutra o deve obbligatoriamente ripassare per il
> trasformatore?

Non c'e' neutro dopo il trasformatore, ma va visto
come un bifase

+---------------+
F -----o| |o---> F1
| trasformatore |
N -----o| |o---> F2
+---------------+

Quindi ovviamente deve chiudere il circuito sul trasformatore.

Diverso e' il caso con un autotrasformatore, ma perde la
protazione dell'isolamento del trasformatore.