vano scala in senso contrario all'orditura

120 views
Skip to first unread message

gigi

unread,
Aug 29, 2010, 7:49:57 AM8/29/10
to
Chiedo un consiglio. Dovrei aprire un vano scala di circa 2,00 x 0,90.
Purtroppo sono costretto a bucare il solaio nel senso ortogonale
all'orditura del solaio in putrelle IPE e tavelloni con interasse cm 100.
Per consentire ciò, una putrella dovrà essere tagliata. Conviene far
scaricare il peso di questa trave su un pilastro (di che tipo?) o meglio una
trave rompitratta ?


eduardo.ligotti

unread,
Aug 29, 2010, 8:07:17 AM8/29/10
to

"gigi" <gig...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:IPreo.230394$813....@tornado.fastwebnet.it...

Basta fare una cavalla (trave appoggiata su 2 travi) utilizzando le
putrelle di bordo foro rinforzandole, mettendo una moietta (piatto) sull'ala
inferiore saldandola a filo continuo (occorre fare le necessarie verifiche
per i dimensionamenti) generalmente si riesce ad rimettere tutto in
equilibrio.
Eventualmente, nel caso sia necessario abbassare l'asse neutro, al posto
della moietta si può usare un profili a T sempre saldato a filo continuo,
l'altezza del profilo viene dimensionata in funzione dello spostamento
del'asse neutro, in modo da mantenere tutte le sollecitazioni in campo
elastico
Altro metodo, più complesso, ma preferibile, è quello di svuotare il solaio
(se possibile) lasciando tavelloni o similari, mettendo una rete el. sui
tavelloni ed un'altra sulle ali superiori delle putrelle, getto di
piempimento e costituzione del massetto (sp.5 cm) in ca. alleggerito
strutturale (peso ind. 1600 mg/mc) cerchiatura del foro con profili ad L
ammorsati nel getto con idonee barre saldate.
Questo metodo l'ho descritto in un altro post relativo al rinforzo dei solai


0 new messages